距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线短路电流的计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与短路电流的计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来个水电的标准!...查看详情
经试算,变压器的相保电阻和相保电抗均按照与正负序电阻和正负序电抗相同来处理的!感觉不妥,应该按照(2*R1+R0)/3和(2*X1+X0)/3来计算。个人观点,期待高手指教....查看详情
请参考。...查看详情
三相交流系统短路电流计算》GBT15544-1995.pdf...查看详情
如题...查看详情
3748677...查看详情
请教高手,哪位能提供下实际工程中短路电流计算的实例,或者能提供下计算软件,谢谢!...查看详情
3700275...查看详情
变电站短路电流计算是什么的短路电流,包括哪几个部分...查看详情
三相交流短路电流计算GB,T15544-1995...查看详情
做电气设计非常有用的电气计算,KA值 免费软件 3626999 本帖最后由 dgwintai 于 2009-12-6 20:48 编辑 ] 3626999...查看详情
一般断路器短路保护整定电流的确定需要短路电流,但是短路电流挺难计算的,有没有简单的方法或者经验数据?...查看详情
通常知道变压器容量,和阻抗Ud,怎么算短路电流,和极限分断能力?例如变压器为1250A,Ud%=4.5,低压侧断路器极限分断能力怎么求?请指点!!谢谢!...查看详情
国标图集04DX101-1建筑电器常用图集P183页中变压器出口短路电流速查表中的短路电流Ik与其ip成2.55倍关系。 而教科书中,低压部分短路电流计算时是取的1.84倍吧? ip = sqrt(2)* Ksh * iz 低压系统取Ksh = 1.3;ip = 1.84*iz 高压系统取Ksh = 1.8;ip = 2.55*iz 这是否有冲突呢? 如果按图集: 250KVA 阻抗电压4.5% ...查看详情
这个你们选的什么啊? 我好像选的A,继电保护动作时间加断路器全分断时间之和. 但这个我没把握...查看详情
我全蒙的C:L...查看详情
短路电流电动机反馈在配电手册里151页下面4-29 4-30公式说明了反馈电流对交流分量初始值和电流峰值的影响,那对全电流最大有效值的影响应该怎么确定呢?...查看详情
做题时候遇到了个问题,短路电流标么值法可以用于0.4KV这个等级的吗,我记得书上说是1000V以上才用,但我看答题答案中0.4kv也是用的这个,请高手指点。...查看详情
如题,常用的计算方法是什么,最好有个实例啊...查看详情
电房的变压器是1250KVA的,从这个变压器的出线柜上的一个600A的开关接出一组300X400+2X240的VV电缆 ,电缆线长充约170米,然后此电缆再接了一个500A的开关之后,又分开接了六个小开关,小开关是125A,小开关到现在这个小开关进线端短路了,是相间短路,最后电房的600A开关跳闸了,500A的开关没跳,请问这个短路电流有多少,短路把一个50平方的线耳烧断了,...查看详情