定压装置更新时间:2024-04-19 23:49:44

本专题为土木在线定压装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与定压装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 暖通资料库图片1

    来源:热能圈 版权归原作者所有 当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:70 时间:2024-02-07
  • 中央空调图片1

    定压与补水是两个概念,不过从设备上而言一般是集成在一起的。 最常用的是两种设备,一种是 开式膨胀水箱 ,一种是 闭式稳压罐 。一般首选是开式膨胀水箱。 开式膨胀水箱: 图1:开式膨胀水箱 膨胀水箱上从外观上看就是一个铁皮箱,造价非常便宜。 图2:开式膨胀水箱原理图 以上两种原理图的区别在于是用专门的补水泵补水还是用自来水补水。如果自来水压力够就用自来水,如...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:39 时间:2023-08-01
  • 冰蓄冷空调系统在选择载冷剂侧的膨胀水箱,定压装置,补液泵的时候,是放在哪,离机组多高的位置啊,不是放在楼层最高处吧,还有就是我在计算系统工作的最高压力的时候,用的就是冰蓄冷系统中乙二醇溶液的那个环路的杨程加上静压计算的,静压用的高度就是楼层的高度,想问问大佬们这么算对不对啊,很急!!...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:12 时间:2023-05-15
  • 冰蓄冷空调系统乙二醇溶液泵的定压装置计算,乙二醇溶液侧的膨胀水箱,我选择的是隔膜式膨胀罐,这个应该放在什么位置,不是在楼层最高处了吧,在计算有效容积的时候,用到了最高的工作压力,我用的就是乙二醇侧的杨程+静压,这么算对吗?有没有那个大佬可以解释一下...查看详情

    用户:啊噗耶 浏览量:14 时间:2023-05-15
  • 采暖供热图片1

    常见的采暖、空调水系统定压形式可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压、变频泵定压补水等定压方式。本文介绍了定压补水装置及其设计计算方法,供参考。 01 补水泵设计计算 补水泵扬程应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定: Hp= 1.15(PA+H1+H2-ρgh) 式中 PA—系统补水点压力,pa H1— 补水泵吸入管路总阻力损失,p...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:66 时间:2023-03-09
  • 中央空调图片1

    一、中央空调系统为什么要安装膨胀定压补水装置? 暖通空调在线 当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:31 时间:2023-02-09
  • 热泵工程图片1

    高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。 2、因为机械循环水系统中,水泵人口处的压力最低,为了降低定压点的压力,所以,系统定压点宜设置在循环水泵的人口处,即在机械循环的水系统中,应将膨胀水箱的膨胀...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:32 时间:2023-01-31
  • 热泵工程图片1

    来源:筑龙论坛 如有侵权,请联系删除 定压补水装置简介 一、工作原理 定压补水装置设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。 因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:147 时间:2023-01-16
  • 热泵工程图片1

    高位膨胀水箱补水定压装置,是在供暖空调水系统的最高点以上设置膨胀水箱(见图5-1),依靠系统水位的高度,维持水系统的压力和水位。其设计要点如下: 1、供暖系统和空调系统中冷热共用管道的两管制系统,膨胀水箱的有效容积按供热工况计算。2、因为机械循环水系统中,水泵人口处的压力最低,为了降低定压点的压力,所以,系统定压点宜设置在循环水泵的人口处,即在机械循环的水系统中,应将膨胀水箱的膨胀管接至循环水泵的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:46 时间:2022-11-30
  • 制冷技术图片1

    来源:西安易筑机电 如有侵权,请联系删除 自动排气定压补水装置是集中供热及中央空调系统定压、膨胀、补水、脱气四位一体的新型装备。该装备 在系统中起到稳压、自动补水、膨胀自动泄水定压补水排气机组,脱除系统内游离气体及消融 气体等作用。使系统处于环保、节能的运动状态。 工作原理 定压补水装置可使循环系统内压力恒定在用户设定的压力规模内定压补水...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:50 时间:2022-10-08
  • 想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一:定压补水装置背景调查 他指出,要进一步巩固岸线整治成果,提高城市污水处理设施接入率和处理率,加快内河码头船舶岸电标准体系建设,推动长江大保护不断取得新进展。韩正在无锡乘船了解太湖水治理情况,登上拖山岛实地察看生态清淤试点工程建设情况。他强调,要抓住截污控源这个...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:147 时间:2021-07-19
  • 隔膜式气压罐被广泛应用于中央空调、锅炉、热水器、变频、恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,隔膜式气压罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。 隔膜式气压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。气压罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:125 时间:2021-06-16
  • 闭式系统中膨胀水箱需要和定压补水装置配合使用吗?...查看详情

    用户:cof1612425208166 浏览量:178 时间:2021-04-29
  • 我们公司冷却循环系统中所有设备均为开启,就两台定压补水装置未投入使用,运行至今,一直未出现问题。是不是定压补水装置没有必要存在...查看详情

    用户:cof1612425208166 浏览量:198 时间:2021-03-15
  • 常见的采暖、空调水系统定压形式可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压、变频泵定压补水等定压方式。本文介绍了定压补水装置及其设计计算方法,供参考。 转自 网络 分享供学习,如有侵权,请联系删除,我们将在24小时内处理 01 补水泵设计计算 补水泵扬程 应保证补水压力比系统补水点压力高30~50kpa,也可按下式确定: Hp = 1.15( PA + H1 + H2...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:452 时间:2021-01-26
  • 根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1 、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m 2 ) 0.40~0.55 0.70~1.30 2 ...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:371 时间:2021-01-26
  • 当供暖系统中的水受热而膨胀时,系统管道的总容积不变,那么膨胀出来的水就要有空间容纳;另外温度的变化会导致压力剧烈变化(PV=nRT,管道容积是定值)这时系统的安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击,也造成了安全阀和补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本;如没有安装安全阀情况下,系统的压力会随着温度升高而增高,这时会导致管道、阀门或设备在高压下运行,出现强度破坏和疲劳损坏。这就是需要...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:130 时间:2021-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    一、消防稳压罐的概述: 用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排...查看详情

    用户:宇泉生命源 浏览量:609 时间:2018-11-06
  • 定压补水装置呈囊状,利用气体的可膨胀性进行工作。定压补水装置变频供水设备主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座,以及连接管路等组成。 当系统内温度升高时水的体积增大时,系统压力增大,这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中,胶囊囊膨胀会压缩罐内的气体,直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。 当系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。如果这些补水量...查看详情

    用户:供水设备 浏览量:283 时间:2018-10-26
  • 1.暖通空调系统补水装置的作用,是保证采暖或中央空调水系统冷热介质(水),在系统内不倒空、不汽化、不超压,并保持有有一定供系统循环的压力,保证系统冷热交换稳定正常。目前暖通空调系统常用有以下几种定压补水装置:①.膨胀水箱定压补水装置;②.定压罐定压补水装置;③.变频泵定压补水装置;其他如连续补水泵补水、水射器补水、自来水直接补水等装置,因为其适用范围小或缺陷明显使用少,这里不做介绍。2、膨胀水箱:...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:1860 时间:2017-07-14
推荐专题
标签达人
定压装置热门资料