低压线路更新时间:2024-04-26 05:02:04

本专题为土木在线低压线路设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压线路设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 380V低压架空线路是四芯的3L N ,从竿上引下到室外的配电箱,进线四芯电缆是没有PE线的,那配电箱上PE排怎么接地呢...查看详情

    用户:wx_1698936973526 浏览量:38 时间:2023-11-02
  • 低压线路中电气火灾的原因是什么?如何预防?...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:2 时间:2023-07-25
  • 风力发电技术图片1

    1、低压杆安装 1.1 直线杆 (1). 水泥杆组立后正直,偏差符合规范要求;横担安装平整牢固,符合规范要求;导线固定绑扎方法正确符合规范要求;导线弧垂偏差符合规范要求。 (2). 当线路连续直线杆超过10基时,应设置耐张段,耐张杆引跳线连接符合规范要求。 (3). 单横担安装在直线杆受电侧。 (4). 配电线路的最小线间距离 (单位:米) ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:82 时间:2023-03-23
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:配电线路 低压配电系统中线路接线方式主要有放射式、树干式、链式接线和环形接线等,下面对这个几种接线方法进行讲解。 一、放射式接线方式 放射式接线方式如下图所示,从图中可知从低压母线引出专用供电线路给某一用电设备进行供电,线路与线路之间互不影响,某低压供电线路发生了故障不会影响其他供电线路的正常工作,所以这种接线方式的低压线路供电可靠性较高,同时容易实现选择性动作,故障切除范围小,...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:69 时间:2022-11-17
  • GBT21697-2022低压配电线路和电子系统中雷电过电压的绝缘配合...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:104 时间:2022-10-28
  • 检测内容:低压配电线路 (一)电线和电缆 检测项1电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值 技术要求:电阻值不应低于0.5MΩ,导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象。 检测项2电线电缆保护措施 技术要求:电线、电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时,应采取相应的保护措施。 检测项3电线电缆安装质量 技术要求:终端和中间接头的接头连接应牢固可...查看详情

    用户:爱上水煮鱼 浏览量:16 时间:2022-05-05
  • 1、低压配电线路设计 1.1低压配电线路的选型规定 低压配电线路的选型应符合下列规定: (1)低压配电线路应根据负荷性质、容量、规模和路径环境条件选择电缆或架空形式,架空线路的导体根据路径环境条件可采用普通绞线或架空绝缘导线。 (2)低压配电导体系统宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 1.2低压架空线路 低压架空线路应符合下列规定: (1)架空线路宜采用架空绝缘线,架设...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:182 时间:2021-11-23
  • 供配电技术图片1

    在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。 导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。 低压配电线路的导线选择,一般从以下四个方面考虑选择:...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2648 时间:2019-10-14
  • RT低压线路是否可以穿KBG或JBG管延地面敷设,引用的标准的条款是哪个? 谢谢!...查看详情

    用户:北极熊大哥 浏览量:374 时间:2019-01-10
  • 一、选址 低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 二、配电设备的布置 低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配 电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时祥泰电气提示应采取必要的安全措施...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1010 时间:2018-01-17
  • 请教下面图片中的题目,参考答案只是采用公式6.3.3-1计算则为200/0.8=250选C,但在下认为应在采用式6.3.3-1的同时采用式6.3.3-2进行计算,I2=1.6X200<1.45Iz,则得到Iz后除以0.8则选D。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1630 时间:2017-08-24
  • 下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:499 时间:2017-08-16
  • 请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:689 时间:2017-07-14
  • 5821084...查看详情

    用户:林工1123 浏览量:505 时间:2017-06-30
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 编辑 前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。 5802861 5802862 5802863 5802864 5802865 5802868 5802869 5802870...查看详情

    用户:kukuhh 浏览量:1133 时间:2017-06-12
  • 下面图片中的参考答案依据的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2计算的为1.6X200<1.45I,计算出的I>275A,而非参考答案中的250A,请教在下哪里计算错了?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:448 时间:2017-06-01
  • 摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。关键词: 低压线路保护;反时限曲线;过流保护;硬件电路0 引言 目前低压(交流不超过1000V或直流不超过1500V)配电保护多选用塑壳断路器、熔断器或剩余电流动作保护器,实现速断、长延时保护,但很多塑壳断路器动作精度不够,难...查看详情

    用户:安科瑞袁彬 浏览量:4090 时间:2016-09-20
  • 低压配电柜线路布置技巧正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。 低压配电柜线路布置的四大技巧: 一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。二、配电设备的布置。...查看详情

    用户:co1467517940625 浏览量:2865 时间:2016-07-08
  • 低压配电线路采用熔断器作为过负荷保护,那是否该熔断器还可同时做线路的短路保护?如不可以的话?那短路保护如采用断路器,那断路器和熔断器将如何配合?期待您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:648 时间:2016-06-15
  • 国内低压架空好像蛮多都选JKLYJ线,为铝芯线,而看南网的典设说台架变的配电箱出线用YJV22,入户线用BV,是铜芯线,那这样接线不是会有电池效应么?是中间有什么转接装置?还是我说的线型不对?请了解的同行指点一下!...查看详情

    用户:一颗呀小白菜 浏览量:1567 时间:2016-06-05