自动喷水系统更新时间:2024-05-02 06:18:10

本专题为土木在线自动喷水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定) ,有吊顶场所采用下垂型或吊顶型喷...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:14 时间:2024-04-30
  • 建筑消防给水图片1

    本项目属于民用建筑和厂房建筑,按 《建筑设计防火规范》BG50016 的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃(厨房选用93℃);不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:15 时间:2024-04-28
  • 建筑消防给水图片1

    因篇幅限制,未完待续……...查看详情

    用户:诺克萨斯石头人 浏览量:35 时间:2024-04-23
  • 01喷头分类 一,按安装方式分类:常见喷头类型和吊顶隐藏式喷头; 二,按照灵敏度分类: 1,早期抑制快速响应喷头, 流量系数 K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m · s) 2,快速响应洒水喷头,响应时间指数RTI≤50(m · s)。 3,特殊响应洒水喷头,响应时间指数50<RTI≤80(m · s)。 4,标准...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:85 时间:2024-04-15
  • 建筑消防给水图片1

    1.湿式系统适用环境温度为 4~70℃ 的场所。 2.干式系统适用环境温度 低于4℃ 或 高于70℃ 的场所。 3. 闭式喷头的公称动作温度通常高于环境 最高温度30℃ 。 4.常用的闭式喷头有公称 动作温度68℃ (色标为红色)、 93℃ (色标为绿色)的玻璃球喷头。 5.末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟...查看详情

    用户:wx_40094727 浏览量:29 时间:2024-04-02
  • 建筑消防给水图片1

    各地有关电动自行车停放充电场所消防设计规范标准汇总 参考DB32/T 3904-2020江苏省《电动自行车停放充电场所消防技术规范》: 8.1.1 电动自行车停车场入口处宜设置轻便消防水龙。 8.1.2 电动自行车库应设置室内消火栓系统,并应配置消防软管卷盘;当建筑物根据国家消防技术标准不必设置室内消防给水系统时,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,其布置应满足同一平面有2支消防...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:66 时间:2024-03-25
  • 建筑消防给水图片1

    推荐阅读...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:25 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向下,即上腔压力略大于下腔压力,阀瓣处于关闭状态。当发生火灾,系统侧喷头爆破,系统侧开始放水泄压,系统腔压力降低,供水腔压力大于系统腔,报警阀瓣平衡被打破,阀瓣会开启。报警阀瓣开启后会有水流进报警管路,延迟器开始充水,压力开关和水力警铃开始动作,压力开关连锁消防水泵启动,源源不断提供用于灭火的水量和...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:19 时间:2024-01-08
  • 建筑消防给水图片1

    一、问题描述及原因分析 1.问题描述 1)选用下垂型洒水喷头且水平安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示1】 2)选用边墙型洒水喷头且下垂安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示2】 3)保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板,不符合要求;【图示3】 4)防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求;【图示4】 5)自动喷水防护冷却喷头配水支管直接...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:46 时间:2024-01-06
  • 一、 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。 二、 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。 三、 自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:37 时间:2024-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统组件—报警阀组 在自动喷水灭火系统中,报警阀组是至关重要的组件,是自动喷水灭火系统中接通、切断水源,起到报警作用的装置,其主要作用有:①接通或关断报警水流②喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警③防止水倒流。 报警阀组根据系统的不同分为湿式、干式、雨淋和预作用报警阀组。 (一)湿式报警阀组 湿式报警阀组用于湿式自动喷水灭火系统,主要作用是当喷头爆破时,湿式报警阀能自动打开,...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:98 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    以下的总结对所有考试年份实务、综合、案例分析的考点出处进行了标注,并用颜色进行表示,技术实务用红色标志,如【2015】、【2016】;综合能力用绿色标识,如【2015】、【2016】;案例分析用蓝色标识,如【2015】、【2016】 一、报警阀设置要求 报警阀 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具 雨淋报警阀组的电...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:18 时间:2023-11-21
  • 建筑消防给水图片1

    1.问题描述 1)喷头布置未考虑梁等障碍物的影响,导致布水不均匀或存在盲区;【图示1】 2)喷头溅水盘与梁、顶板或通风管道底面的垂直距离不符合规范要求;【图示2】 3)喷头与被保护对象的水平距离,或喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不符合要求。 【图示3】 2.规范要求 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)有关规定: 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:29 时间:2023-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    1、湿式系统 湿式系统的工作原理如下图所示。 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:40 时间:2023-10-24
  • 建筑消防给水图片1
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统设计要点 火灾危险等级划分:轻危险级、中危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ级、 Ⅱ级)仓库危险级( Ⅰ级、 Ⅱ级、 Ⅲ级)民用建筑常用系统选型:湿式系统:环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所 干式系统:环境温度低于4℃或高于70℃的场所 预作用系统: 1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所; 2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:338 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    自动喷水灭火系统,是公认的最为有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。该系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时自动喷水灭火。 随着经济的发展和人们消防意识的提高,自动喷水灭火系统已广泛应用于各种不同场所的消防保护,已经成为建筑等级的重要标志之一。随着自动喷水灭火系统应用和研究的不断深入,以及自动喷水灭火...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:17 时间:2023-03-21
  • 供配电技术图片1

    阅读原文!...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:31 时间:2023-02-26
  • 一、调试要求 1. 系统调试应在系统施工完成后进行。 2. 系统调试应具备下列条件: 1)消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2)系统供电正常。 3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。 5)与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 3. 水源调试 1)按设计要...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:21 时间:2023-02-13
  • 01 湿式报警阀组故障 故障原因处理措施报警阀组漏水排水阀门未完全关闭关紧排水阀门阀瓣密封垫老化或者损坏更换阀瓣密封垫系统侧管道接口渗漏 检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重 的,更换管道接口相关部件 报警管路测试控制阀渗漏更换报警管路测试控制阀阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态 先放水冲...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:11 时间:2023-02-01