自动喷水系统更新时间:2024-05-16 07:03:01

本专题为土木在线自动喷水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自动喷水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 【设计提示】 1.干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵(《喷规》第11.0.1条)。 2.本图中未表示《喷规》中未规定的消防控制室(盘)通过联动控制器自动启泵的方式。 推荐资料: 干式自动喷水系统组件示意图 干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别? 干式自动喷水灭火系统组成及工作原理...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:38 时间:2022-07-21
  • 【设计提示】 1.干式系统,适用于温度低于4℃或高于70℃的环境的室内场所。 2.本图集仅绘制了干式系统临时高压有稳压泵情况的图纸,其他情况参考本图集湿式系统。 推荐资料: 干式自动喷水灭火系统组成及工作原理 干式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统和预作用系统有什么区别?...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:179 时间:2022-07-21
  • 1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。 1.0.3 自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:48 时间:2022-07-20
  • 5 设计基本参数 5.0.1 民用建筑和厂房采用湿式系统时的设计基本参数不应低于表5.0.1的规定。解读:新规细分了净空高度;喷水强度增加,作用面积减少,约定了喷头间距范围。同时,排除了“工业”场所,缩小条文适用范围.5.0.2 民用建筑高大空间场所采用湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.2的规定。5.0.3 最大净空高度超过8m的超...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:58 时间:2022-07-20
  • 根据住房城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标(2008)102号)的要求,自动喷水灭火系统设计规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本规范。本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:107 时间:2022-07-19
  • 自动喷水灭火系统是消防系统中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。 湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在...查看详情

    用户:小潘潘 浏览量:40 时间:2022-07-19
  • 处罚案例 详情:珠海市当地消防救援大队在对珠海市某公司进行“双随机 一公开”监督检查时发现,该公司实际并无安装自动喷水灭火系统,负责该公司消防维保的消防技术服务机构为其出具的《建筑消防设施维保报告》却显示自动喷水灭火系统巡查及测试结论均为正常,属于出具虚假文件行为,处罚款伍万元的处罚。...查看详情

    用户:wx_97023363 浏览量:23 时间:2022-06-28
  • 室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。 吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统第1部分洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为 齐平式 、 嵌入式 和 隐蔽式 三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。 ▲吊顶下喷头安装示...查看详情

    用户:wx_44038102 浏览量:428 时间:2022-06-23
  • 一、一般规定 1. 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。 2. 与生活用水合用的消防水箱和消防水池,其储水的水质应符合饮用水标准。 3. 严寒与寒冷地区,对系统中遭受冰冻影响的部分,应采取防冻措施。 4. 当自动喷水灭火系统中设有2个...查看详情

    用户:鱼香肉丝里有鱼 浏览量:90 时间:2022-04-22
  • 2018年1月26日韩国密阳世宗医院发生火灾造成死亡人数至少41人,是韩国近十年来死伤最为惨重的火灾事故。住院患者多为高龄或行动不便的患者,且医院 未安装自动喷水灭火系统被视为伤亡惨重的两大原因 。 经调查, 过 火面积集中于一楼,其他楼层受损不多。 该医院的建筑面积和容纳人数都 没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准 。 根据韩国《消防法》规定,只有楼层超过4层...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:184 时间:2022-03-30
  • 某建筑自动喷水灭火系统设计图...查看详情

    用户:云中歌 浏览量:31 时间:2022-03-22
  • 来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 01 喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度 30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. ...查看详情

    用户:没人理的大象 浏览量:42 时间:2022-03-22
  • GB 5135.1~22 自动喷水灭火系统...查看详情

    用户:放水发电 浏览量:61 时间:2022-03-20
  • 排查方法 找到湿式报警阀控制的范围最不利点的末端试水装置,查看压力表上的压力是否满足不小于0.10MPa;开启末端试水阀,现场查看出水是否畅通,询问消防控制室接收该楼层或该防火分区的水流指示器动作信号情况,湿式报警阀是否能正常开启,压力开关是否能动作并向消防控制室反馈信号,水力警铃是否正常动作,压力开关动作后喷淋泵是否能自动启动加压。 注:末端放水打开后应能在5分钟内启动...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:47 时间:2022-03-18
  • 预作用自动喷水灭火系统平时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用报警阀和启动消防水泵,向配水管道供水。 为了确保系统启动后能及时喷水灭火,因此规范对预作用系统的充水时间作出要求: 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关 (双连锁) 开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 1min ;仅由火灾自动报警系统联动开启 ...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:577 时间:2022-03-09
  • 一、血液病房、手术室等 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版) 8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 条文说明:...查看详情

    用户:机灵的大熊猫 浏览量:419 时间:2022-03-03
  • 自动喷水灭火系统的冲洗、试压是一级消防工程师自动喷水灭火系统的相关知识点。 冲洗、试压的检查是综合能力科目考试中的重点内容,需要准确掌握。 关于自动喷水灭火系统相关知识点的考查每年三科总和在37分左右,因此该知识点非常重要。 那么下面我们就相关知识点做如下总结: 考 点 总 结 ...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:64 时间:2022-01-20
  • 消防灭火器...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:25 时间:2022-01-20
  • 消防自动喷水系统布置图...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:22 时间:2022-01-14
  • 今天给大家分享自动喷水灭火系统的调试验收考点总结! 一、调试要求 1. 系统调试应在系统施工完成后进行。 2. 系统调试应具备下列条件: 1)消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。 2)系统供电正常。 3)消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。 4)湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:83 时间:2021-10-11