恒压供水控制更新时间:2024-04-28 20:07:50

本专题为土木在线恒压供水控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与恒压供水控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 输变电工程图片1

    对象: FR-F740 + 远程压力表(0-1.6MPa) + 控制电机 控制方式: 从PU面板输入目标数值,通过压力表输入实时压力测量值,变频器自动调节输出频率,从而控制电机速度快慢! 一 硬件设置 1 短接RT和SD端子,使X14端子为ON ,。 2 短接AU和SD端子, 3 将拨码开关置...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:58 时间:2023-05-22
  • 1泵 恒压供水系统控制设计 PLC 变频器 触摸屏 图纸 PLC程序 触摸屏程序 哪位朋友有?...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:295 时间:2021-03-10
  • PLC恒压供水广泛用于高楼层生活、消防等供水系统。 功能特点: 1.将PLC、压力传感器、变频器、上位机等集成一个闭环控制系统。 2.能保障系统管网的恒压,减少供水欠压和过压不合理现象。 3.能用于诸多供水系统中,设备投资少,占地面积小,节水节电,操作控制自动。 4.系统主要有:耐特ST-200系列PLC、变频器、上位监控PC机、压力传感器、液位传感器、...查看详情

    用户:ntplc2017 浏览量:345 时间:2018-08-07
  • 电气工程原创版块图片1

    泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图: 5979065...查看详情

    用户:saigeyt 浏览量:1076 时间:2018-05-30
  • 数字集成全变频控制恒压供水设备 征求意见稿...查看详情

    用户:wj1064274586 浏览量:350 时间:2018-03-12
  • 基于PLC的几种恒压供水控制系统电气设计...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:739 时间:2017-06-26
  • U-flo变频恒压供水根据用户用水量变化自动调节运行水泵台数和一台水泵转速,使水泵出口压力保持恒定。当用户用水量小于一台水泵出水量时,控制系统根据用水量的变化让一台水泵变频运行,当用水量增加时管道系统内压力下降,这时压力传感器把检测到的信号传送给微机控制单元,通过微机运行判断,发出指令到变频器,控制水泵电动机,使转速加快以保证系统压力恒定。反之当用水量减少时,使水泵转速减慢,以保持恒压。当用水量大...查看详情

    用户:qq_1474594293821 浏览量:469 时间:2016-09-30
  • 一、变频恒压供水系统的构成及原理 变频恒压供水控制系统通过测到的管网压力,经变频器的内置PID调节器运算后,调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。 系统工作原理间图如下所示。假设整个系统由四台水泵,一台变频器,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:1832 时间:2016-08-17
  • 电动机是变频的,频率升高,则转速升高,水泵转速升高,则抽出去的水多,水压就会提升。 通常在出水侧,会安装一个压力传感器,测出当前水的压力值,可以以电信号反馈到PLC中,与PLC中的设定值做比较,水压低了,PLC就会执行相应的程序,提高变频器的输出频率,则电机的转速提高,水压可以恢复,同样水压过高了,PLC得到信号后,执行另一段程序,可以降低变频器的输出频率,从而使水压回到设定值,从而实现恒压供水,...查看详情

    用户:co1465375808471 浏览量:1109 时间:2016-06-15
  • 1、系统压力不稳,容易振荡? 答:系统压力不稳,可能有以下几种原因: A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。 B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1431 时间:2015-06-23
  • 做了一台生活变频恒压供水控制柜,一拖四(三台主泵一台辅泵),主泵11KW,辅泵5.5KW,这样的柜子铭牌怎么做,型号怎么标?...查看详情

    用户:zhouxianyou189 浏览量:1835 时间:2014-10-17
  • 求一套生活用水变频恒压供水控制电路图,工作原理(3台主泵11KW,两用一备,一台辅泵5.5KW,用户用水流量为设定参数当管网压力低于设定值时变频启动第一台主泵,当第一台泵全速运转后还达不到设定的压力,则自动将第一台泵切换至工频运行,变频启动第二台主泵,在供水压力可满足需要时,自动停运全部水泵。否则,恒压供水设备起动,增大压力满足用水要求,附加小泵或气压罐,为完全消除小流量或零流量供水电耗,可增加辅...查看详情

    用户:zhouxianyou189 浏览量:4471 时间:2014-09-30
  • 图纸简介: 本图纸主要是某地电气控制原理图集,本系统采用TN-S供用电系统,电控原理图共23张,多数为原理,其余为柜内布局图。图纸主要是恒压供水控制原理图,PLC控制原理图,欢迎需要下载的人参考学习。 投稿网友: baidu402 上传时间: 2014-07-28...查看详情

    用户:baidu402 浏览量:393 时间:2014-07-28
  • 图纸简介: 本图为高层建筑的变频供水的自动控制原理图。恒压供水自动控制系统由变频调速器控制两台性能相同的水泵。图纸内容包括:中水系统380VPC B配置接线图,中水系统MCC段配置接线图等,共16张图。 投稿网友: sdlcwsg06 上传时间: 2014-07-18...查看详情

    用户:sdlcwsg06 浏览量:532 时间:2014-07-18
  • 图纸简介: 本图是一套完整的恒压供水设备电气控制图,图纸包括盘面布置图、盘内布置图、材料清单、一次图、二次图、变频器控制图。 投稿网友: lsc136 上传时间: 2014-06-12...查看详情

    用户:lsc136 浏览量:394 时间:2014-06-12
  • 单位一套恒压供水系统,有哪个大哥知道控制器是什么厂的吗?控制器上写的是E3变频恒压供水控制系统。48968364896839...查看详情

    用户:zyq619 浏览量:4408 时间:2014-04-30
  • 论文简介:控制器使用说明,操作码设置,注意事项,参考电路图 投稿网友:laokang126 上传时间: 2013-06-24...查看详情

    用户:康师付 浏览量:1332 时间:2013-06-24
  • 1 ·变频控制 一用一备 2·通用型变频器 无供水扩展 3·无PLC等复杂电子辅助 4·能定时换泵 能在压力不足时补备用泵。 以上功能如何简单可靠地实现,忘各专家积极出建议,有案例的的更好。...查看详情

    用户:cxblwx3119369 浏览量:9700 时间:2013-03-21
  • 变频恒压供水系统,采用PLC +ABB510 变频器 压力变送器 一控N 系统 在使用过程中经常出现过流保护的分析与解决方案 1、功率7.5KW 报过流保护 报警时 电流值为9A 频率为:40HZ 母线电压为:640V 分析: 这种情况为止回阀瞬间没有止回造成,在变频器启动时,水回流带动电机反转。电机再生电源反馈至变频器,引起ABB 变频器误动作造成 解决方案:换止回阀,设过流再起动次数。 2、电...查看详情

    用户:zkx5188 浏览量:1266 时间:2012-05-30
  • 市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。 现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取? 主要担心的问题是: 1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表, 2、另一个问题就是停机信号...查看详情

    用户:tnc 浏览量:1091 时间:2012-04-01