恒压供水控制更新时间:2024-05-13 14:29:44

本专题为土木在线恒压供水控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与恒压供水控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问各位师傅:Fuzzy lntelligent Controller DB-2100型智能型变频恒压供水模糊控制器稳定性能好不好。 谢谢...查看详情

    用户:张定 浏览量:1713 时间:2011-01-15
  • 看看对大家有用不?...查看详情

    用户:wfflier 浏览量:2073 时间:2010-09-12
  • S7-200PLC控制恒压变频供水的PLC程序...查看详情

    用户:zhudeping222 浏览量:14401 时间:2010-05-08
  • 大家好!我们单位有一台5KW的自来水供水泵,现想有一个7.5KW变频器控制,如果用压力变送器直接接到变频器。中间不用PID控制器是否可以进行恒压控制。变频器是富士G11S。如果可以的话,变频器要怎么设置?...查看详情

    用户:qdbird 浏览量:2342 时间:2009-02-06
  • DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置...查看详情

    用户:fudarlx 浏览量:1540 时间:2009-01-03
  • DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置...查看详情

    用户:fudarlx 浏览量:1840 时间:2009-01-02
  • DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置...查看详情

    用户:fudarlx 浏览量:1808 时间:2008-12-29
  • -------------- 原始邮件 -------------- DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,...查看详情

    用户:fudarlx 浏览量:1282 时间:2008-12-25
  • DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 -------控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动...查看详情

    用户:fudarlx 浏览量:1351 时间:2008-12-24
  • file:///d:/我的文档/我的图片/复件%20乐都县自来水公司水泵站/1...查看详情

    用户:fanwenqian 浏览量:1627 时间:2008-11-13
  • 工地图片图片1

    3395667339566433956653395666339566733956673395667 3395664 3395665 3395666 3395667...查看详情

    用户:fanwenqian 浏览量:1875 时间:2008-09-26
  • 在高层无负压变频供水设备中,变频控制箱里面配置有:1、变频器,2、CPU可编程控制器,3、PLC模拟模块中央处理器等。如果使用深圳生产的“SIA-100四方多泵恒压供水控制单元”来代替CPU和PLC可以吗?“SIA-100四方多泵恒压供水控制单元”质量怎么样啊?好不好用或者耐不耐用啊?请各位大虾帮帮忙给点意见啊。...查看详情

    用户:s11 浏览量:1557 时间:2008-09-13
  • 有做恒压供水的老师没?...查看详情

    用户:majordomoli 浏览量:2131 时间:2008-08-05
  • 谁有SH—1型恒压供水控制器说明书,能否给发一份? 谢谢!!!!!!! 邮箱:lyx071210@yahooo.cn...查看详情

    用户:lyx07 浏览量:1003 时间:2008-07-07
  • 供配电技术图片1

    最近做了一个工程,闭环变频恒压供水系统,使用富士vP系列变频器,使用变频器内部的PID控制,运行时很平稳上升的,不过已经接近目标值了变频还在加速,最后激活PID上限,强制系统停止,几秒钟之后启动运行曲线就很平滑了,距目标值误差不到+-1%很理想! 设置参数:加速60S P:1.8 I:7.8 反馈滤波:0.5 设定目标值:10.5KG 注:1反馈信号取水泵后3米,信号电流方式(DC4--20ma)...查看详情

    用户:liubaoqian 浏览量:1223 时间:2008-03-23
  • 恒压供水系统的PLC控制设计...查看详情

    用户:nicholas.zheng 浏览量:3093 时间:2007-10-19
  • 摘要: 本文介绍了一种可编程序控制器恒压供水监控系统。着重说明了该系统的操作原理和恒压供水的设计方法,并给出了自动调压的程序框图。 关键字:变频器;可编程序控制器;控制;供水系统 1. 引言 恒压供水系统对于某些工业或特殊用户是非常重要的,例如在某些生产过程中,若自来水供水因故压力不足或短时缺水时,可能影响产品质量,严重时使产品报废和设备损坏。又如当发生火警时,若供水压力不足或无水供...查看详情

    用户:hzfygyg 浏览量:1206 时间:2007-07-04
  • 市政给排水图片1

    在图中,水泵的工况点是在管网特性曲线与水泵特性曲线的交点A(Q1,H1)处,若要将流量Q1下调到Q2,当采用变频器变压变量控制时,水泵转速由n下降到n2,流量下调到Q2时,工况点将转移到A2(Q2,H2)点;而在恒压变量控制流量时,水泵转速由n下降到n1,流量要下降到Q2,其工况点则转移到A1(Q2,H1)点(压力保持在H1上)。请教:A1点并不是水泵和管网特性曲线的交点,水泵工况点怎么会转移到这...查看详情

    用户:wangkaiyimian 浏览量:1261 时间:2007-03-11
  • 前言: 一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须 “提升”水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备,但它们都必须由水泵以高出实际用水高度的压力来“提升”水量,其结果增大了水泵的轴功率和能量损耗。 自从通用变频器问世以来,变频调速技术在各个领域得到了广泛的应用。变频调速恒压供水设备以其节能、安全、高品质的供水质量等优点,使我国供水...查看详情

    用户:会飞的海豚 浏览量:1125 时间:2007-01-16
  • 工地图片图片1

    变频恒压供水控制器端子接线图一拖四 1697532...查看详情

    用户:yinglg2005 浏览量:3124 时间:2006-10-16