火灾应急照明更新时间:2024-05-08 07:05:03

本专题为土木在线火灾应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如果没有火灾自动报警系统, 1.应急照明可否从层箱出一回路接带蓄电池的应急灯具?还是必须设置应急照明箱,从配电室引入单独回路到此箱? 2. 上述的应急照明不带开关,还可以自动启动灯具。那像配电室、监控室的照明属于备用照明,而这样的房间有开关控制,那火灾时怎么使其强制启动呢。(没有火灾自动报警系统,没有消防信号。)就算是有两路电源,也不能控制强启啊?...查看详情

    用户:lyongh08 浏览量:6588 时间:2013-04-21
  • 本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。 地上5层,地下一层为仓库。 总面积7200多平米。 有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。 要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。 如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?...查看详情

    用户:lyongh08 浏览量:22755 时间:2013-04-12
  • 做一个11层的小高层,没有火灾自动报警,开始我在走廊里用声控灯控制带蓄电池平时 应急双用灯,后来被审图提出来说 我的在消防的时候不能强制点亮 ,问网友们说把声控开关换成普通开关就可以了,但是就做不到节能了,这时候我有点糊涂了 为什么换成普通开关就能强制点亮了?...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:11426 时间:2013-03-15
  • 应急照明是指在正常照明系统因发生故障或必须切断正常电源,不再提供正常照明的情况下,用于确保疏散通道被有效地辨认和使用,确保处于潜在危险之中的人员的安全以及确保正常活动继续进行的照明。它包括:疏散照明、安全照明与备用照明。应急照明的设计有许多种方式,但在具体工程中如何科学、完善地设计好应急照明系统却是一件非常重要的事情。对于一些没有设置火灾自动报警系统而且安装的应急照明灯具不多且较为分散、规模不大的...查看详情

    用户:无间道 浏览量:28339 时间:2012-10-23
  • 火警系统对火灾应急照明送出的强制点亮信号,现在通常的做法是脉冲信号还是稳定的高电平信号?...查看详情

    用户:crazyboy 浏览量:1492 时间:2012-03-20
  • 按照 民规的要求,火灾报警系统是要联动应急照明强制点亮的,可有的项目应急照明灯采用的是双头灯(猫眼灯),肯定无法强制启动了,怎么办? 是不是有的建筑是3级负荷,就算火灾报警也不会做强制启动呢,还是设计根本没有理会规范上的规定而错误的选择了灯具?...查看详情

    用户:dandytian 浏览量:2198 时间:2011-12-03
  • 火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm , 假如某二层小办公楼,没有消防设备,供电按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明,穿管暗敷,还用再标注:需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm吗?自带蓄电池灯具的应急照明是断电(也可能是烧坏电线)点亮,再提敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm有什么意义?...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:3669 时间:2011-09-10
  • 火灾应急照明配电线路穿管暗敷时,按规范要求需敷设于不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm。假如某厂房消防设备按三级负荷考虑,设置了自带蓄电池灯具的应急照明。那么其配电线路是否也需注明暗敷时其保护层厚度不应小于30mm呢?欢迎大家讨论。...查看详情

    用户:lesion 浏览量:1763 时间:2011-08-12
  • 建筑面积大于六千平方米的敞开式钢结构农贸市场内要做火灾自动报警和应急照明吗?...查看详情

    用户:hhsscc 浏览量:3834 时间:2011-04-28
  • 高规9.2..2“消防控制室,消防泵房.....仍应保证正常照明的照度”,就是说装普通的应急照明灯达不到要求,要是平时照明从双电源箱中引接而不用设置应急照明灯,是否可行?...查看详情

    用户:lwy531710 浏览量:1169 时间:2011-04-07
  • 中国消防手册-火灾应急照明(最新修改稿)...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:1604 时间:2011-02-24
  • 中国消防手册-火灾应急照明...查看详情

    用户:蛋腚 浏览量:1664 时间:2011-02-13
  • 照明工程图片1

    41562734156274 在这里推荐一种新的方法,采用KUDOS系列电子开关当中的有双火线功能的电子开关最有助于解决此类需要。这个系列的双火线开关有许多种,可选面非常宽。 下面举一例做介绍: 1、 双控制双火线延时开关 此开关也适合做节能开关使用。它集普通的开闭式开关与延时开关为一体,面板(见下图)上有一个按键,类似于一般的按键式延时开关,但是通过这一个键可以实现两种控制。短促的按这个键,开关...查看详情

    用户:bjkny 浏览量:4678 时间:2010-12-21
  • 正在做一个商场,里面的应急照明灯用EPS供电,对于如何兼顾正常营业时正常开关和火灾时强制启动比较头疼,以前都是做地铁,地铁里用的是两路同源电缆供电,火灾时不管第一路有没有关,第二路都合闸,末端如果有面板开关控制也是用的双投开关。不知道民用建筑里应急照明强启一般都怎么做的,望不吝赐教!...查看详情

    用户:honxs 浏览量:8540 时间:2010-11-18
  • 翻遍所有规范,规范里没有关于应急强启的条文, 想必大家在设计的时候都用强启吧,不管什么地方的应急照明。 我个人的理解是,发生火灾的时候:1、切断火灾范围内所有的非消防用电。2、同时要开启应急照明。 但是并不是所有的应急照明都要强启,强启点亮应急照明的部分主要是疏散通道及一些需要疏散的地方,而像配电房、消防电梯机房等等这些地方就不需要强启了吧,这些地方可以人工打开应急照明。 个人觉得强启应急照明对施...查看详情

    用户:a399271080 浏览量:8676 时间:2010-11-10
  • 《全国民用建筑工程设计技术措施》第11.9.1条第4点:除蓄光型消防安全疏散标志外,火灾应急照明应采用蓄电池电源作为应急电源。 我感到疑问:所有的火灾应急照明都应采用蓄电池电源吗?...查看详情

    用户:weiyp1 浏览量:1583 时间:2010-09-14
  • 建筑概况: 一栋11层住宅,1,2层是商业,共3个单元,一个单元一部电梯,一梯2户,无地下室,每层建筑面积650平米 请问:要不要火灾报警和应急照明? 这个小区还有栋6层的建筑,一层是小商铺,2层以上是住宅,他们当地的设计院已经做了,没设火灾报警,楼梯间的照明也就是普通照明,那么这个小高层呢?要不要设火灾报警和应急照明?水专业说设喷淋和消火栓,那我们也该设火灾报警吧?楼梯间的照明一定要2路独立电源...查看详情

    用户:linlinsnake 浏览量:1778 时间:2010-09-01
  • 民规 13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统: 1 高层建筑: 1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所 那么没有消防联动控制要求的不需要设火灾报警系统,应急照明用不用强制点亮,怎样控制?...查看详情

    用户:jiaoli8202 浏览量:4136 时间:2010-05-05
  • 1.备用照明作为供工作人员或消防人员在火灾时继续工作场所的照明,需不需要强起? 这个问题看论坛上有些人说不需要,不过说的不是很详细,求具体解释。另外如果一个配电箱同时带几路疏散照明和几路应急照明,怎么控制强起和不强起,最好有图解哈。:loveliness: 2.设计中习惯在某些重要生产房间设置了一些灯具带应急电源,现在应该如何定义这些?疏散or备用照明?纠结的很。 3.备用照明和疏散照明不能带同一...查看详情

    用户:咪路 浏览量:1803 时间:2010-03-04
  • 1.如题,顶层(三层)无房顶,而且无柱,但四面有三米高的墙。东西两面有汽车坡道及人员疏散楼梯间,顶层需要设置火灾应急照明吗,具体如何设置(特别是疏散指示标志). 2.防雷是否只要在四周墙顶设一圈避雷带就可以了? 谢谢!麻烦说的详细些. 本帖最后由 szh1968 于 2009-11-18 19:13 编辑 ]...查看详情

    用户:szh1968 浏览量:1629 时间:2009-11-16