配电箱安装更新时间:2024-05-02 15:35:22

本专题为土木在线配电箱安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电箱安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    如今每个家庭中都安装有家用配电箱,家用配电箱能够合理的分配电能,对家中用电也起到了一个安全防护的作用,并且在发生电路故障的时候能够有利于检修。所以安装家用配电箱非常的重要,下面小编就来给大家介绍一下家用配电箱的规格以及家用配电箱接线图。 5911172 家用配电箱接线图1、首先,家用配电箱接线的时候,要看清楚家用配电箱接线图的设计,不要把火线和零线搞混淆了,如果两线一旦接错了的话,就不会产生电源,...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:3202 时间:2017-11-22
  • 一、禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。禁 忌:照明配电箱(...查看详情

    用户:tmgcs2 浏览量:993 时间:2017-09-14
  • 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!! 住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度, 但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?...查看详情

    用户:jinglilili 浏览量:6625 时间:2016-12-19
  • 供配电技术图片1

    配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。便于管理等。 ■ 室外箱加护栏、接地、防雨罩; ■ 基础上色,注意美观; ■ 要有铭牌,带3C认证。 5598989 5598990 常规标准: ■ 额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料;额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:2490 时间:2016-08-29
  • 前言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看 照明配电箱(板)、成套配电盘柜安装做法。 优质做法: 配电箱体预留规范标准 http://f.zh...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:8642 时间:2016-08-03
  • 电气工程原创版块图片1

    如图所示,能看出是什么系统吗? 柜体接地 是接到总等电位 去了吗 5568191 5568192 5568193...查看详情

    用户:金早早 浏览量:3215 时间:2016-07-13
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑 目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。 请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明? PS:我这个是商铺配电箱 5522608...查看详情

    用户:colin921 浏览量:15391 时间:2016-04-26
  • 封闭楼梯间可以安装配电箱吗...查看详情

    用户:jzdq 浏览量:12736 时间:2016-03-10
  • 配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧! http://www.sxsepri.com/uploadfile/2015/1202/20151202045612500.jpg 一、...查看详情

    用户:陕西赛普瑞电气 浏览量:5330 时间:2016-01-31
  • 请教一下,室内配电箱引出室外设备需要装SPD,是在母线上装一个,还是需要每个引出回路各装一个?有什么区别么?...查看详情

    用户:xk1003 浏览量:1573 时间:2015-12-31
  • 一个单独的小屋,, 里面只有照明和2台总共10KW的设备 照明配电箱系统图上需要画电表吗???...查看详情

    用户:努力板砖中 浏览量:1912 时间:2015-09-01
  • 供配电技术图片1

    家居装修,对水电的关注不可或缺。家庭电路的铺设更是至关重要的环节,家庭配电箱安装涉及到家居用电的安全,因此,小编特地对家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图作出相关整理,供大家未雨绸缪,对家庭配电箱有一个清晰地认识。 家庭配电箱安装 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:4949 时间:2015-08-31
  • 既然是安全配电箱就一定对安装过程中的安全要求很严,只要在保证安全的前提下,才能够保证安全变电站的正常运行,小编今天在这里为大家介绍一下安全配电箱安装时需要考虑哪些要素。 1、 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。 2、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设...查看详情

    用户:tcjp39851 浏览量:999 时间:2015-08-09
  • 配电箱的安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误,一起跟着小编来看看吧,看看配电箱配电柜等等电气安装中厂家的一些禁忌吧! 一、 禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1090 时间:2015-07-22
  • (1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:668 时间:2015-06-29
  • 配电箱安装工程应注意哪些问题 (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。 (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。 (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:535 时间:2015-06-28
  • 照明配电箱基本上每家每户都要用到,如果是自己安装照明配电箱,安装之前还有一些工作得做,就是照明配电箱盘面的制作处理等等。那下面电工之家就说说安装照明配电箱前的准备工作。 1、先记住盘面板跟箱子边留出点缝隙,方便安装。把盘面放平,在把相关的一些东西都上上、进行实物排列。先看好图纸,在进行排列、仪表的规格以及数量,选择最好位置使之相符间距请求,并保证操作维修利便及外型美观。弄好了之后根据你排出来的...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:702 时间:2015-06-28
  • 禁 忌:照明配电箱(板)进场未做检查。 后 果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。 禁 忌:照明配电...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:843 时间:2015-06-16
  • (1)配电箱(盘)的标高或垂直度超出允许偏差:是由于测量定位不准确或者是地面高低不平造成的,应及时进行修正。 (2)铁架不方正:在安装铁架之前未进行调直找正,或安装时固定点位置偏移造成的,应用吊线重新找正后再进行固定。 (3)盘面电具、仪表不牢固、平整或间距不均,压头不牢、压头伤线芯,多股导线压头未装压线端子。闸具下方未装卡片框,螺钉不紧的应拧紧,间距应按要求调整均匀,找平整。伤线芯的...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:785 时间:2015-06-15
  • 供配电技术图片1

    1.1 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 (如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:963 时间:2015-06-11