距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防联动系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防联动系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
谁有《火灾自动报警与消防联动控制系统设计及安装图集》主编单位: 中国建筑设计研究院机电院 全国智能建筑技术情报网 请发一个...查看详情
BQ-CNCEC J070302-2004火灾报警与消防联动系统施工工艺标准(doc)...查看详情
本应用设计说明书详细介绍了民用场合类火灾自动报警及消防联动控制产品的性能及系统应用设计。主要介绍了火灾探测器及接口部件、报警按钮、现场模块及指示部件、火灾报警控制器及火灾报警显示盘、直流不间断电源、联网系统及CRT彩色监视系统、气体灭火控制系统、消防电话系统、消防广播系统八大部分的相关内容。本应用设计说明书全面详实,图文并茂,可作为火灾自动报警及消防联动控制产品的选型及应用设计的参考资料使用。...查看详情
消防系统的报警联动过程,包括消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统。...查看详情
火灾自动报警消防联动控制系统 随着现代化、智能化建筑的发展,建筑物层次的增多,火灾的危害性越来越大。由于高层建筑的特点,一旦发生火灾。火灾蔓 延迅速,人员疏散困难。如果仅靠消防人员人工灾火,由于受各种条件限制,消除人员很难迅速靠近火区灭火。因此,在现代高层内部均要求设置火灾自动报警及联动控制系统。而消防联动控制系统设计的好坏又直接影响整个消防系统及灭火过程的成败,正由于消防控制联动控制系统在整个灭...查看详情
求"火灾自动报警及消防联动系统",哪位兄弟有请共享一下,感激不尽....查看详情
如题,如果一工程不做喷淋系统,没有水泵,需要将消火栓泵连进火灾自动报警系统吗?系统本身已经有手动报警按钮了...查看详情
海湾火灾自动报警与消防联动控制系统设备价格表(Ver.2008.8)终稿 08最新价格表,自08年10月1日开始执行。...查看详情
火灾自动报警及消防联动系统 需要做哪些资料表格?比如管内穿线需要做吗?是跟电气一样的表格吗?...查看详情
规范讲 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 我想问一下:相关部位是指那里的防火阀。机房、防火墙的都要必须联动吗? 空调系统的风机和空调机组的运行是怎么关闭的...查看详情
小弟是学机械制造专业的,我们公司正在建设一条半导体生产线.消防联动系统全部是海湾公司的.由于我从事的是安全岗位,所以说这套系统以后的使用及维护靠我一个人,请教各位前辈,这套系统使用起来复杂吗?还有,对于消防联动系统,容易出故障吗?如果出故障,一般是发生在哪些地方,我只有一些基本的电工理论知识,若是维修起来,难度大吗?...查看详情
请专业人士帮忙答复...查看详情
小区18层以上35层以下的住宅不需要做报警系统,但消防联动要做,请教下消防联动怎么考虑,消防联动点怎么估算?是做区域报警器还是其它方案?...查看详情
一个20层的大楼,假设每层都把消防报警的信号输入到门禁系统中,消防报警时如何与门禁系统联动?我的主要目的是要切断门禁系统的电锁供电的220AV电源输入。谢谢各位大虾指点。 不知道消防报警送过来的信号是什么信号,不报警的时候又是什么样的信号??常开无源吗?报警时是24VAC的? 门禁系统电锁电源使用的是UPS供电220AC,通过开关电源转成12VDC。...查看详情
随着电视监控系统技术的发展,可靠性、实用性大大增强,普及率愈加广泛,那么, 1、消防自动报警系统是否需要与电视监控系统联动? 2、联动会影响消防自动报警系统的可靠性吗? 3、应该如何联动? 4、需要如何规范联动接口?...查看详情
底层车库的消防没设火灾报警系统,请问干式系统的联动应怎么解决,加速排气装置的启闭信号各怎么连接?是一定要设一火灾报警器才能解决此联动问题吗?...查看详情
在火灾自动报警系统设计规范中有如下几条是涉及到空调系统的: 6.1.1 消防控制设备应由下列部分或全部控制装置组成: 6.1.1.4 防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置; 6.3.9 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 6.3.9.1 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号; 本人对空调系统不甚了解,有以下几个问题想请教各位专家: 1、“停止...查看详情
24V的电源是否要按环路敷设,有出有回?有强制行的规定吗...查看详情
采用继电式还是通过BMS集成方式好!...查看详情
建筑消防电源配置及线路电压降对联动系统的影响 2005-8-12 邓礼扬 摘要:文章通过工程调试实例,分析说明了联动系统电源设置及线路电压降对消防联动系统的影响,并提出了解决问题的措施。 关键词:消防联动 电源 电压降 导线内阻 接点电阻 电磁脱扣 随着我国社会经济的发展,各类大型建筑和高层建筑越来越多,在这些建筑里,火灾自动报警及消防联动系统是必不可少的设施。施工调试中发现,当建筑规模大、楼层高...查看详情