波纹补偿器更新时间:2024-05-22 00:02:55

本专题为土木在线波纹补偿器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与波纹补偿器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑图集图片1

    波纹补偿器也属于一种补偿元件。 波纹补偿器的补偿能力主要源于波纹管的弹性变形,有拉伸、压缩、弯曲及它们的组合变形。补偿能力的大小,由设计者根据需要确定规定的额定补偿量,即表示在一定条件下具有的最大补偿能力。热力管网两固定点之间的最大长度是由管道失稳条件决定的,它与管径的大小及补偿器的补偿能力有关,一条管线无论如何复杂都可以通过设置固定支座将其分割成若干形状相对简单的独立管段,如直管段,L形...查看详情

    用户:weibo_1409197031381 浏览量:1876 时间:2014-12-11
  • 1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。 2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。 3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:3747 时间:2014-11-29
  • 中央空调图片1

    各位老师,请帮忙分析一下。情况如下: 巡查时,发现办公楼5#冷冻水泵回水管段波纹补偿器严重膨胀拉长(见附照)!发现此问题后,我们便对制冷机房所有管线进行了检查,发现办公楼冷冻水供回水管线支架处的固定抱箍螺栓大部分被撑断(见附照),事态已相当严重! 针对此问题,我们对系统进行了细致的检查,发现办公楼系统运行时,其与定压装置连接的增压/泄压管处的2个球阀却均处于关闭状态!我们分析办公楼系统管线与增压...查看详情

    用户:ftc727 浏览量:2695 时间:2014-10-08
  • 空调、风机管道在运行时,由于环境空气的温度及管内介质温度对管壁的影响,造成管道本身的伸缩,即管道的热胀冷缩。管道的热胀与冷缩在受到两个固定点的限制时,对直线管系,空调水总立管可能产生相当大应力和推力,造成管材和固定支架的破坏。所以空调水管道的伸缩量应考虑使用补偿功能的补偿器。工程中常采用自然补偿或加装补偿器的人工补偿方法。《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调动力》(2009版)明确规定:“水平...查看详情

    用户:changshenggs 浏览量:7561 时间:2014-07-23
  • 采暖供热图片1

    这事在两个工地上拍的波纹补偿器设置情况。我在网上找竖向补偿器设置规范,没有具体对应。有经验的给发表下意见呗。 4807114 4807115...查看详情

    用户:guojunfeng321 浏览量:4929 时间:2013-11-27
  • 请问金属软管就是波纹补偿器吗?...查看详情

    用户:huiming06081 浏览量:1418 时间:2013-03-29
  • 波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用: 波纹管膨胀节是由金属 波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它 能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形 、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数采用U形)。 2. 按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力),...查看详情

    用户:wiiyee 浏览量:944 时间:2012-09-11
  • 给水管等较长管路处一般是隔多少米 加设一个不锈钢波纹补偿器...查看详情

    用户:xiaozhouxueshui 浏览量:9582 时间:2012-06-02
  • 工地图片图片1

    我想请教一下 DN150的波纹补偿器打压支架(支架是10个的,普通支架)都弯了.管道移动,管道上的管件都不能用了。。把波纹补偿器都拉直了,但是没有断裂。 他的管道长60多米,还有的是100米 ( 100多米的楼房) 有的波纹补偿器离弯头那很近 安装消防的人说,是我的质量问题,拉杆没有焊好,我都有点想哭@yun@ 拉杆是这样用的吗??(运输用的)我都怀疑他干过消防吗??我说清楚了原因 又在网上找的质...查看详情

    用户:bakoushuinuan 浏览量:8795 时间:2012-04-17
  • 波纹补偿器、不锈钢软管、可曲挠橡胶接头这三种管件工程中碰到得比较多,大家能不能详细的说是三者之间的区别,分别在什么环境下使用? 个人觉得波纹补偿器是抵抗横向剪力,后两者可以抵抗横向与竖向剪力。不知道是否正确,请指教!...查看详情

    用户:shizi_22 浏览量:1609 时间:2011-07-18
  • 采暖供热图片1

    如图,防火墙处设固定支架,伸缩缝处设金属波纹管 4298209 还是这样安装呢 4298210 4298209 4298210...查看详情

    用户:s5066942 浏览量:16976 时间:2011-04-24
  • 波纹补偿器工程直径最大多少...查看详情

    用户:anhongliang 浏览量:1411 时间:2011-04-06
  • 平时看图纸很多关于热力管道的补偿,设计给出的多是一个粗略的补偿量,对于具体的工作压力,敷设等没有详细的介绍,先上传该规范,望抛砖引玉吧。...查看详情

    用户:river882 浏览量:2212 时间:2011-03-25
  • 给排水工程施工图片1

    在波纹补偿器安装完后四周的杆(如图)是否要取掉?不取掉的话怎么达到补偿效果呢?小弟我诚心请教。大家能不能说说它的工作原理呢?4256833 本帖最后由 yangyutian123 于 2011-3-19 16:49 编辑 ] 4256804 4256833...查看详情

    用户:yangyutian123 浏览量:2477 时间:2011-03-18
  • 波纹补偿器上有箭头的,表示介质流动方向。 如果安装方向与箭头方向相反,会有什么情况?...查看详情

    用户:马克 浏览量:3323 时间:2011-03-12
  • RT...查看详情

    用户:zhxm.general 浏览量:1528 时间:2010-08-26
  • 学习吧,转的...查看详情

    用户:jskfzxwpz 浏览量:5685 时间:2010-05-02
  • 工地图片图片1

    我的车库里,300的波纹补偿器打压时被打崩了,大部分支架都要重新修理。 设计压力为16公斤,才打了8公斤就成这样了,刚开始还以为是波纹补偿器质量的问题,后来仔细一想,的确是施工中出现了失误,拿出来让大家看看,以免以后出现类似的问题。 经过这次事故以后,让我明白补偿器是不承受外压力的,而只承受内力。即使是打压时也要另加拉杆拉住补偿器两头法兰,以至于其不被拉开,补偿器本身自带的螺栓是不能够承受拉力的,...查看详情

    用户:黑太狼 浏览量:25090 时间:2010-04-13
  • 城市供热管道用波纹管补偿器CJT3016-93...查看详情

    用户:wxy1997 浏览量:2192 时间:2010-01-07
  • 采暖供热图片1

    最近几年,供热管道上总有几个波纹补偿器因腐蚀而漏水,有的用了仅仅一年。分析是地下水(沿海地区)氯离子含量过高造成的, 可有的补偿器在地下水位以上,是什么原因就不好解释了。 3610494...查看详情

    用户:scz5568 浏览量:1487 时间:2009-10-31