距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消火栓给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏).rar...查看详情
如题,有两处地下建筑,改造后连通。其中一处为既有地下建筑,设置常高压消火栓给水系统;新建地下建筑设消防泵房及消防水池,请问消防水池补水管能否接自既有常高压消火栓给水系统的环网...查看详情
高手帮忙解答~~~谢谢...查看详情
消防给水系统相信大家都见过在公路边上这些红色的小桩子,这就是消火栓的一种,它属于整个消火栓给水系统的一部分。消火栓是一个十分重要的消防产品,但是它不是独立存在的,在它背后隐藏了许多大家平时看不到的东西,这些东西为消火栓能正常使用做出了重大贡献。小编整理这些“幕后英雄”他们的名称和分类。 5907238一、室外消火栓1、按安装场合分为:地上式、地下式2、按进水口连接形式分为:承插式(公称压力1.0...查看详情
1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。3、增压设施:增压泵的流量偏大。4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。5、减压装置:...查看详情
1.0.1 条 为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 增加规范验收和维护管理,以前的口号是“预防为主,防消结合”,本条重点强调了维护,跟我国目前的情况也是相附的,重设计而轻维护,中国的建筑问题会有一个集中的爆发期间,这一点一定要重视起来。 1.0.4条 ...查看详情
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 (一)流量计算 现分析流量计算步骤及程序如下 一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见...查看详情
本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。 后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火...查看详情
有需要的朋友可以下载哈...查看详情
消防给水及消火栓系统规范讲座PPT,来自上海消防局。 5504890 5504891...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》宣贯...查看详情
工业园区室外给排水工程,有室外消火栓,给水,中水回用,雨、污水系统,每平方估算造价大约多少...查看详情
1 引言 我国改革开放以来,国民经济呈现持续发展态势,各地纷纷加大了推进城市建设力度,尤其是沿海等城市,越来越重视城市环境的建设,多层建筑更是如雨后春笋,星罗棋布。作为工程设计时硬性规范之一《建筑设计防火规范》在总结多年来防火设计方面的经验教训,吸收国外符合我国实际情况的先进技术成果的基础上已多次作了修改补充,对建筑防火设计 起了很好的规范和指导作用。但现行(规范)GBJ16-87(200...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范2014版...查看详情
本帖最后由 版专攻 于 2015-8-13 17:09 编辑 消规正式实施啦,消规正式实施啦,消规正式实施啦!重要的事情说三遍!!!! 经住房和城乡建设部批准,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014于10月1日起正式实施。因为是新规范,很多专业设计人员还不熟悉,因此有必要对本规范进行解读,特别是强制性条文部分,这有助于避免各专业设计人员违反强条和造成大的设计返工修改。 《消防给...查看详情
室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类,有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。 1.少层建筑室内给水消火栓给水系统分类 ①无水箱、无水泵室内消火栓给水系统。 ②仅设水箱不设水泵的消火栓给水系统。 ③设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水系统。 2.高层建筑室内消火栓给水系统分类 ①高层建筑区域集中的高压、临时高压室内消防给水系统。 ②分区...查看详情
本帖最后由 青春年少 于 2015-7-22 10:39 编辑 详见建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201507/t20150721_222986.html 住房城乡建设部关于批准《楼梯 栏杆 栏板(一)》等24项国家建筑标准设计的通知 各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门,新疆生产建设兵团建设局: 经审查,批准由中国建筑标准设...查看详情
1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划...查看详情
室内消火栓给水系统的设置范围: 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (l)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 ...查看详情
高层建筑室内消火栓给水系统的类型: 1.按服务范围分 (1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。 (2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省...查看详情