消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总! 管网设计的一般规定 一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝...查看详情
管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情
消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:1....查看详情
今天给大家汇总一下消防给水及消火栓系统图例符号说明。建议小伙伴们把常见的图例符号随手画一画,碰到相关题目的时候,希望能帮助到大家!注:除特殊说明外,设计图或者图示中未注明长度尺寸单位的,均以毫米(mm)为单位。 看完上面的图例符号汇总,大家可以用下面的两张图检验一下,或者在教材课本和课件上多找一些图练习,加深记忆和巩固。...查看详情
消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件: 1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要...查看详情
这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和 操作规程 。三、水源的维护管理应符合下列规定:1. 每季度 应监测 ...查看详情
学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情
三、供水设施...查看详情
1.水灭火系统的作用...查看详情
下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部...查看详情
6117898真是不能放松,一晃一周没发知识导图了,需要坚持下来!...查看详情
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 6113516 分区的形式: 6113517 注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用...查看详情
1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN12...查看详情
我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7 “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。 但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散...查看详情
消防给水及消火栓系统规范...查看详情
5950397 1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; ...查看详情
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 ...查看详情
5938475 高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 水泵接合器(《消规》...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 2014版本的CAD谁有呢...查看详情