承载力计算更新时间:2026-01-29 16:26:11

本专题为土木在线承载力计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与承载力计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    1引言 当构件受到位于截面形心的轴向压力作用时,称为轴心受压构件。轴心受压杆件最典型的是柱,柱主要承受压缩载荷.通常柱也承受截面的单轴或双轴的弯矩,弯曲作用可能在截面的一部分产生拉力。即使在这种情况下,柱一般也被称为受压构件,因为压力起主导作用。除了最常见的受压构件类型,即结构中的垂直构件外,受压构件还包括拱肋, 倾斜的刚性框架构件, 桁架、壳体或其承载轴向压缩部分中的压缩构件以及其他形式。在下...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:277 时间:2022-09-16
  • 混凝土结构图片1

    1引言 盖梁是钢筋混凝土柱式墩台的主要受弯构件,在构造上钢筋混凝土盖梁是与墩柱直接连接在一起。当钢筋混凝土盖梁的跨高比l/h为2.5<l/h ≤5时,钢筋混凝土盖梁应作为深受弯构件(短梁)进行承载力计算。盖梁的计算跨径 l取盖梁支承中心(同一盖梁下相邻两柱中心)之间的距离。 柱式墩台示意图 2深受弯构件(短梁)的计算 2.1 正截面抗弯承载力计算 钢筋混凝土盖梁作为深受弯构件(短梁),正截面...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:207 时间:2022-09-16
  • 钢筋混凝土构件正截面受弯承载力计算有以下四项基本假定: (1)平截面假定。构件正截面在弯曲变形以后仍保持一平面。试验表明,在各级荷载作用下截面上的应变保持为直线分布,也就是说任一点的应变与该点到中和轴的距离成正比。这一假定提供了变形协调的几何关系。虽然就裂缝截面而言,此假定不一定成立,但在一定长度范围内的平均应变还是正确的,且受压区混凝土压碎破坏也是发生在一定长度范围内。这说明在一定标距内,即跨越...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:2514 时间:2022-09-14
  • 弯、剪、扭共同作用下的承载力计算具体计算步骤如下: (1)为防止剪扭构件超筋破坏,截面尺寸上限应符合下式要求 否则应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 (2)为防止剪扭构件少筋破坏,配置抗剪抗扭钢筋下限应符合下式 若满足式要求,则不必对构件进行承载力配筋计算,直接按构造要求配置受剪受扭钢筋。但受弯应按计算配筋。 (3)进行下式验算确定是否能忽略剪力的影响,如符合下式要求 则可不计剪力V的影响...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:460 时间:2022-09-14
  • 结构资料库图片1

    矩形截面剪扭构件的承载力计算中剪、扭的相关性: 试验表明,对于剪力和扭矩的共同作用下的构件,由于剪力的存在会降低构件的抗扭承载力;同样,由于扭矩的存在,也会引起构件抗剪承载力的降低。无腹筋构件剪扭承载力的相关关系基本上符合1/4圆曲线,如图7-10所示。Vc、和Tc分别为无腹筋构件同时受剪力和扭矩作用时的抗剪和抗扭承载力,Vc0、Tc0分别为无腹筋构件在单纯受剪力或扭矩作用时的抗剪或抗扭承载力。 ...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:932 时间:2022-09-14
  • 结构资料库图片1

    受扭承载力计算公式的适用条件和构造要求: 1.截面尺寸的限制——配筋上限 为了避免出现“超筋”破坏,规范规定截面尺寸应满足 否则,需增大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 2.截面配筋的限制——配筋下限 为了避免出现“少筋”破坏,规范规定抗扭箍筋配筋率ρstv和抗扭纵筋配筋率ρst应满足 当符合下式要求时 只需按式(7-11)和(7-12)构造配置抗扭钢筋。 3.构造要求 受扭的纵筋和箍筋应有合...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:212 时间:2022-09-14
  • 混凝土结构图片1

    受拉构件可分为轴心受拉和偏心受拉两类: 当拉力作用在构件截面重心时,即为轴心受拉构件; 当拉力作用点偏离构件截面重心,或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时,则为偏心受拉构件。 轴心受拉构件正截面承载力计算 轴心受拉破坏时混凝土裂缝贯通,纵向拉钢筋达到其受拉屈服强度。轴心受拉构件正截面受拉承载力计算公式: 轴心受拉构件中纵向受拉钢筋的接头必须采用焊接接头! 偏心受拉构件正截面承载力计算 根据偏心受拉构...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:172 时间:2022-09-09
  • 混凝土结构图片1

    受压构件有两种:轴向压力通过构件截面重心的轴心受压构件;轴向压力不通过构件截面重心,而与截面重心有一偏心距e0的偏心受压构件。截面上同时作用有通过截面重心的轴向压力N和弯矩M的压弯构件,也是偏心受压构件。 严格的说,实际工程中不存在真正的轴心受压构件。 钢筋混凝土轴心受压柱按箍筋配置方式和作用分为两类:①配有纵向钢筋和普通箍筋的柱;②配有纵向钢筋和螺旋形箍筋的柱。 纵筋的作用 (1)协助混凝土受...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:170 时间:2022-09-09
  • 混凝土结构图片1

    受弯构件承载力计算是一个极为极为复杂的问题。小编也是查了很多资料,看了上百篇论文后才知道的。国内外目前为止各类构件的受剪承载力试验累计已经做了几千个,亲们,几千个,也没有提出一个能普遍认可能广泛适用的破坏机理、破坏模式和计算理论。 目前,斜截面受剪的破坏机理和计算理论主要有:拉杆拱模型、平面比拟桁架模型、变角桁架模型、拱-梳状齿模型、极限平衡理论等等。各位有兴趣就在网上搜索搜索。有些计算模型太复杂...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:1343 时间:2022-09-08
  • 地基基础图片1

    当上部结构和基础刚度足够大时,工程中可采用简化计算法,即假设基础为绝对刚性,基底反力呈线性分布。其平面尺寸应根据地基土的承载能力、上部结构的布置及荷载分布等因素按计算确定;在上部结构荷载和基础自重的共同作用下,按正常使用极限状态下的荷载效应标准组合时,基底压力平均值及基底边缘的最大压力值和修正后的地基持力层承载力特征值之间应满足: 地基承载力应满足下面要求: 式中: pk——相应于...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:1041 时间:2022-09-08
  • 地基基础图片1

    既有建筑结构鉴定时,地基基础是结构系统中除上部承重结构、围护结构以外重要的一环。由于我国岩土工程勘察和地基基础设计规范、荷载规范的变更修订,不同年代的地基基础设计方法有所不同,地基承载力的概念也有所不同。 本文主要对天然地基基础设计时,不同年代规范中地基基础承载力的计算方法进行简要的介绍。 01 地基承载力的定义及要求 地基承载力是指地基土承受荷载的能力。 地基在建...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:318 时间:2022-09-05
  • 混凝土结构图片1

    5.1.1 异形柱正截面承载力计算的基本假定应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)第6.2.1条的规定。5.1.2 异形柱双向偏心受压的正截面承载力可按下列方法计算:1 将柱截面划分为有限个混凝土单元和钢筋单元(图5.1.2-1),近似取单元内的应变和应力为均匀分布,合力点在单元形心处。2 截面达到承载能力极限状态时各单元的应变按截面应变保持平面的假定确定。...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:174 时间:2022-09-05
  • 混凝土结构图片1

    钢筋混凝土板柱节点受冲切承载力是目前板柱结构存在的突出问题,对确保此类结构的安全性至关重要。在国内外大量研究的基础上,回顾了国内外学者提出的板柱节点受冲切承载力模型理论的发展过程,重点阐述了桁架模型、临界剪切裂缝理论、塑性理论、切向应变理论和临界截面应变理论等。针对板柱节点受冲切承载力的几种典型计算方法,深入分析了混凝土强度、板有效高度、配筋率、纵筋屈服强度和柱边长等参数对板柱节点受冲切承载力的影...查看详情

    用户:zsd_3322138751 浏览量:197 时间:2022-09-05
  • 《建筑桩基技术规范》规定,单桩竖向极限承载力标准值Quk的确定应符合下列要求: (1)设计等级为甲级的建筑桩基,应通过单桩竖向静载试验确定。 (2)设计等级为乙级的建筑桩基,当地质条件简单时,可参照地质条件相同的试桩资料、结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定;其余均应通过单桩静载试验确定。 (3)设计等级为丙级的建筑桩基,可根据原位测试和经验参数确定。 一般桩基的单桩竖向极限承载力标准值按下...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:11172 时间:2022-09-02
  • 地基承载力计算是地基计算中重要且最基本的工作,一直以来,不少设计人员只习惯于深宽修正的计算方法,对于地基承载力的概念以及各种计算方法认识不清。故对于地基承载力的基本概念、地基设计的理念以及在地基设计过程中多种地基承载力计算方法及其综合应用,需要进行必要的梳理和说明。 地基承载力特征值的概念 关于地基承载力的概念,应当从地基土和结构两个方面来认...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:818 时间:2022-09-01
  • 目前,此规范已经历五次重要版本迭代,分别为《钢筋混凝土结构设计规范》BJG 21-66、《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74、《混凝土结构设计规范》GBJ 10-89、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010。既知其然,又知其所以然,对规范不应仅停留在简单地遵守和执行上,更应主动地理解规范的制定依据,进而依据客观的实际情况做出合理的区...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:196 时间:2022-09-01
  • C.0.1 钢筋混凝土结构楼层现有受剪承载力,应按下式计算: 式中:Vy——楼层现有受剪承载力;∑Vcy——框架柱层间现有受剪承载力之和;∑Vmy——砖填充墙框架层间现有受剪承载力之和;∑Vwy——抗震墙层间现有受剪承载力之和。C.0.2 矩形框架柱层间现有受剪承载力可按下列公式计算,并应取较小值: 式中:Mucy、MLcy——分别为验算层偏压柱上、下端的现有受弯承载力;λ——框架柱的计算剪跨...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:248 时间:2022-08-30
  • 连体结构是指除裙楼以外,两个或两个以上塔楼之间带有连接体的结构。此种结构体系的特点就是由于连接体与塔楼的连接而形成较强的空间藕联作用,结构的动力特性、受力性能以及破坏形式比一般的高层结构更复杂。历次震害表明,连体结构连接体破坏严重,连接体本身塌落的情况较多,同时使主体结构中与连接体相连的部分结构严重破坏,尤其两个主体结构层数和刚度相差较大时,采用连体结构更为不利。 连体高层结构具有多种分类方式,如...查看详情

    用户:zsd_0150326923 浏览量:136 时间:2022-08-23
  • 付 波,程志书,贾树华, 孙 浩,童根树 摘要 Abstract 现行设计规范针对矩形钢管混凝土柱承载力提供了3种不同的计算方法,在实践中发现各种计算方法之间存在一定程度的偏差。分别使用3本规范提供的承载力计算方法并结合试验数据,对不同高宽比截面和套箍系数的矩形钢管混凝土柱的轴压强度承载力、轴压稳定承载力、强弱轴抗弯承载力以及强弱轴单向压弯承载力进行对比分析。对比结果表明:当截面...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:211 时间:2022-06-08
  • 钢筋混凝土梁板承载力计算用哪种软件计算实用?...查看详情

    用户:cof1525422737540 浏览量:95 时间:2022-06-06