边缘构件更新时间:2025-12-19 01:24:43

本专题为土木在线边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 边缘构件配筋信息分别在:2混凝土构件配筋及刚构件验算简图和3梁弹性、柱轴压比、墙边缘构件简图上显示。 在2上看边缘构件配筋为0(L型的),按照最小配筋率配纵筋,假定为一级抗震等级,构造边缘构件最小配筋率应该为0.8%,但是在3上显示的配筋率很多都大于0.8%(0.92、0.9等),请问电脑在3模块中是怎么计算的?我按照0.8%配筋还是按模块3中给的配筋比较合理?为什么?...查看详情

    用户:greed_killer 浏览量:4642 时间:2012-01-13
  • 重叠部分的箍筋面积重复计入吗?我看施兰青的书上是不重复计入的,但是我们院手核的时候考虑了,说是新规范规定的,没理解出来哪的新规范规定的。并且新规范说可以计入一部分水平分布筋,考试的时候该怎么考虑?...查看详情

    用户:lwb0911 浏览量:2200 时间:2011-12-30
  • 请教大家一个问题:22层剪力墙结构,7度区三级剪力墙,全部采用三级钢,pkpm生成的标准层构造边缘构件纵筋直径一般在14或16,且配筋面积大于构造要求的最小配筋率(0.006Ac,三类场地,构造措施提一级),感觉有些大,想直接按照最小构造采用12直径纵筋,配筋面积按0.006Ac取值,不知是否正确? 哪位遇到过类似的问题,望赐教,不胜感激。...查看详情

    用户:cwjyzp 浏览量:16574 时间:2011-12-24
  • 高规7.2.15第一条关于体积配箍率明确指出可计入箍筋,拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋。条文解释注明什么叫符合构造要求的水平分布筋。指水平分布筋伸入约束边缘构件,在墙端有90°弯折后延伸到另一排分布钢筋并勾住其竖向钢筋,内外排水平分布钢筋之间设置足够的拉筋,从而形成复合箍,可以起到有效约束混凝土的作用。 请大家仔细看下11G101-1第68页,剪力墙水平筋根本就没有勾住另外一排分布钢筋处的竖向钢...查看详情

    用户:wuzhi198401 浏览量:3039 时间:2011-12-22
  • 《新抗规》表6.4.5-3中二、三级中“纵向钢筋(取较大值)”项为“0.010AC,6φ16(三级6φ14)”,该项含义我这样理解的:1.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),对钢筋直径没要求;2.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且其中至少有6φ16;3.纵筋总面积满足max(0.010Ac,6φ16),且钢筋直径至少是φ16。请问这三种种哪种是正确的?又或者是有别的...查看详情

    用户:23570111 浏览量:26608 时间:2011-12-08
  • PKPM   PKPM

    我做一18层住宅,地下两层储藏室,底部加强区为地上两层,约束边缘构件为地上三层,在pkpm中画剪力墙是四层以上还有约束边缘构件啊?...查看详情

    用户:sdzblf 浏览量:6312 时间:2011-12-07
  • 小弟想向各位大哥大姐们请教一个问题,剪力墙的水平分布筋是不是贯通边缘构件,如果不是那么什么情况下贯通什么情况下不贯通,请各位大侠不吝赐教!...查看详情

    用户:kuaiji881224 浏览量:1722 时间:2011-12-05
  • 混凝土结构图片1

    各位,最近在做某个项目的时候发现一个问题,该房屋为框架剪力墙结构,五层带一层地下室,有部分剪力墙,采用PKPM计算时发现一些剪力墙的边缘端柱出现配筋结果,见附件图片。 一般来说,剪力墙的边缘端柱不是应该按照边缘构件的计算结果出结果吗,配筋文件应该显示配筋结果均为0的吗,请各位兄弟教我 4412805...查看详情

    用户:xh_319 浏览量:3040 时间:2011-11-04
  • 混凝土结构图片1

    在做一栋高层,本人做设计不长,遇到了十字形剪力墙,如图,不知道十字交叉部位边缘构件应如何设置,求教大虾援手!4412010 4412010...查看详情

    用户:leelee4 浏览量:8798 时间:2011-11-02
  • JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教...查看详情

    用户:liqing51001 浏览量:4273 时间:2011-10-28
  • 这个柱作为剪力墙的端柱配筋怎么不是作为0出现的,像第二张? 这样的话这个端柱配筋按照剪力墙的边缘构件面积配还是咋滴...查看详情

    用户:benben3307 浏览量:924 时间:2011-10-27
  • 关于构造边缘构件的T形翼墙hc的取值, 砼规为max(bf+200,400,?2bw,bf)P197. 抗规为max(bw,bf,400)P68. 高规为bf+300,P90 其中,高规和抗规相容:满足高规则必满足抗规。 设计中很容易出现满足高规却不满足砼规的情形(bw=350,bf=300时) 是不是砼规的取值不是很妥当?...查看详情

    用户:lsslxy 浏览量:1875 时间:2011-10-26
  • 混凝土结构图片1

    1. 《高规》:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。 2. 11G329-1(详下图)中"自地下二层以上有洞"及“自地下一层以上有洞”两详图:地下一层洞口边按“约束边缘构件”布置,比规范严格。 1)不过,假定上部墙厚度为200mm,地下室墙厚为300mm。则地下室约束边缘构件是按3...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:7693 时间:2011-10-22
  • 请教各位高手一个问题:11G101—1图集中,第72页左下角的注1要求:计入的墙水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%,请教各位,这句话什么意思?又如何计算这两个配箍率?请各位高手能指点迷津,最好有计算范例。...查看详情

    用户:xie761128 浏览量:41790 时间:2011-10-16
  • 非抗震区的高层,其中有一片墙属于转换,底部剪力墙需不需要设置约束边缘构件??????...查看详情

    用户:shardine 浏览量:1899 时间:2011-10-12
  • 新抗规是200,新高规是300...查看详情

    用户:sunda1209 浏览量:5369 时间:2011-09-23
  • PKPM   PKPM

    新版《抗规》表6.4.5-3注1表示:抗震墙的翼墙长度小于其3倍厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚时,视无翼墙、无端柱查表; 在此想问问PKPM2010版会按照此条自动调整lc的长度吗?...查看详情

    用户:caike2000 浏览量:4108 时间:2011-09-21
  • 最近刚做了一个7度区30层的建筑,由于底部二层层高较大,墙厚取300厚,局部墙肢轴压比<0.3因此按照新抗规我设置了构造边缘构件,第三层轴压比>0.3我仍然设置了构造边缘构件,审图提出我未按照抗规进行执行,但是抗规中仅说底层墙肢,关于这个底层墙肢的概念是指一层(不含地下室)还是指的底部加强层。 请各位高手指点一下。...查看详情

    用户:fuhaibin 浏览量:7933 时间:2011-09-17
  • 抗规规定的暗柱箍筋配筋范围为bw,且不小于400mm,混规规定加了条不小于lc/2,这个到底要不要考虑lc/2?各位大侠是怎么理解的?...查看详情

    用户:雪山飞狐666 浏览量:1551 时间:2011-09-13
  • PKPM   PKPM

    在对剪力墙的YJZ、YYZ、YAZ、YDZ配筋中,看到其纵筋取值以及箍筋的取值只是配筋率、配箍率等构造形式的限制,而没有提到钢筋级别选择的问题! 如:一个200x400的YAZ,三级剪力墙,规范中提到配筋值取0.010Ac与6根14(一级钢)中较大值。初步计算200x400x0.01=800平方毫米,其面积小于6根14(9.23),所以最终配筋选择6根14,此时我想问的问题是:如果我选择6根14(...查看详情

    用户:nstopwuyp 浏览量:1910 时间:2011-09-07