距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
地下室顶板嵌固层以下是否设置约束边缘构件?...查看详情
我想知道约束边缘构件非阴影部分的箍筋及竖向筋如何配?高手请帮帮我!...查看详情
高层剪力墙结构的约束边缘构件计算体积配箍率的时候是否计入了水平筋了啊?...查看详情
请前辈指导一下,有一点不懂? 按2010高规,7。2。14 及表7。2。14,规定,3级剪力墙底层轴压比大于0。3,就在加强区及其上一层设置约束边构,但如果我地下一层为300厚墙,1层180 厚,1层超0。3,地下一层不超0。3,边缘构件设不设?如果设,设置范围应是几层? 4504897...查看详情
高规11.4.18 第2条,筒体底部加强区沿墙肢长度宜取1/4高,底部加强区以上墙体设置约束边缘构件。 我想问: 1.底部加强区取1/4高,是筒体角部还是筒体全部(包括里面的) 2.底部加强区以上,是筒体角部还是筒体全部都设置约束边缘构件? 因为这条,勘误表没有勘误到,所以有点疑惑。如果全部设,个人觉得太过浪费了,其实起作用的是周围的墙体,里面的基本就是分割+承重了,分配到的很小。...查看详情
请教下各位高手,2010年版的PKPM,四级剪力墙结构,在wmass文件中关于“约束边缘构件与过渡层的层和塔信息”总是显示有1~4层要设置约束边缘,这个怎么调整;...查看详情
问题是:墙肢为二级抗震,地下1层,计算得知嵌固端须下移在地下室底板,负1层墙肢轴压比>0.3,而其上首层的墙肢轴压比<0.3,那么需要执行高规P86,7.2.14第1款要求,在首层及以上的加强部位的墙肢设置约束构件吗?...查看详情
新高规7.2.14-2“ 除本条第1款所列部位外,剪力墙应按本规程第7.2.16条设置构造边缘构件”,可以理解为对非抗震设计的剪力墙明确需设构造边缘构造。但看7.2.16条,对抗震设计的剪力墙构造边缘构件的最小配筋按表7.2.16进行,而非抗震设计的剪力墙,只提“墙肢端部应配置不少于4根12的纵筋,箍筋直径不应小于6MM,间距不宜大于250MM ”,不提构造边缘构件这个概念,也不提洞口两侧需要设置...查看详情
pkpm计算出来的都是按构造配筋,但是图中的计算配筋是怎么来的 哦?为什么有的比构造配筋大有的比构造配筋小呢?是不是因为短肢剪力墙的原因?在规范上又规定吗? 4497934 4497935...查看详情
问下,算边缘构件尺寸时,墙肢长度hw是图中的A还是B 一直比较困惑,规范里没翻到 4495891...查看详情
抗规和高规中都有关于“”可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布筋的截面面积"规定,但是构造边缘构件的箍筋是否可以用水平筋代替没有明说不知道可以不可以? 同时在抗规和高规中关于抗震墙构造边缘构件的配筋要求的表中在底部加强区都写的是箍筋,在其他部位都是写的拉筋,这是不是就说除底部加强区外的构造边缘构件都可以采用剪力墙水平钢筋加拉筋的方式配筋?...查看详情
个人理解约束边缘构造区就是轴压比大于限制的在底部加强区和上一层,底部加强区其实是从嵌固端开始算, 请高手解答,我的理解对么?...查看详情
pkpm剪力墙边缘构件计算配筋异常,一级抗震,框架+局部短枝剪力墙,墙宽300,长1800.请看例图!不知何原因,如有高手能解惑,请指教一下。谢谢! 转角构件按理1900乘2+300乘400乘0.012=5240,怎么会是6826呢? 300乘400乘0.012=1440,怎么会是2790呢? 本帖最后由 wootylia 于 2012-4-9 20:14 编辑 ] 4481439 448144...查看详情
剪力墙约束边缘构件配筋率计算软件...查看详情
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗? 《抗规》 表6.4.5-2 PKPM怎么按0.7%计算呢? 4477099...查看详情
条件:结构形式为剪力墙结构,抗震等级四级;剪力墙长墙肢2000,短墙肢600,墙厚200。构造边缘构件实配箍筋6@200,墙体水平分布筋配8@200。 按高规表7.2.16规定四级抗震等级箍筋最小可配6@250;而高规7.2.17条规定,四级抗震墙体分布筋最小配筋率为0.2%。在墙体长墙肢方向由于有墙体水平分布筋的存在,实配箍筋及墙体水平分布筋可以同时满足上诉两条规定;而在短墙肢方向由于只有箍筋而...查看详情
问的问题比较菜,希望得到权威的回答。 1.同一片剪力墙可不可以一部分是约束边缘构件,一部分是构造边缘构件? 2.同一个位置,可不可以地下墙厚的地方设构造边缘构件,地上部分做约束边缘构件? 3.约束边缘构件的箍筋要满足计算和最小配箍率特征值,那构造边缘构件呐,为什么软件算出来的配箍率都是0.62%,我算了算它是按配箍率特征值等于0.1算出来的?...查看详情
在应试指南混凝土结构设计部分,计算题中有很多地方涉及到要提前假设as ,请高人指点, as 的假设依据是什么(主要是双排钢筋)?...查看详情
高规第80页:短肢剪力墙的全部竖向钢筋配筋率中(全部竖向钢筋包括竖向分布钢筋及边缘构件纵筋之和吗?)谢谢大家来解答。...查看详情
自编自用,还是很方便的,新规范,可先看程序里的编制说明。Wang5512的建议不错,程序界面调整了一下更直观,重新上传程序了。 本帖最后由 ltc418 于 2012-2-11 15:03 编辑 ]...查看详情