  • 这是今天晚上自己总结的一个知乎问题的回答,放在论坛上,希望和大家一起讨论。 原问题是: 约束构件算Lc时 墙肢长度如何确定? 如墙肢中部有翼墙,墙长按总长算,还是以翼墙为分界分开算? 谢谢邀请。斗胆来回答。 回答基于《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,简称新高规。 我们知道,平时设计工作中的剪力墙结构和框架剪力墙结构,模型计算完成之后,绘图都会遇到绘制边缘构件的问题。而边缘构件又分为...查看详情

    用户:tlb2008010155 浏览量:2065 时间:2014-06-04
  • 本帖最后由 潘家小宝 于 2014-6-5 11:39 编辑 这是今天晚上自己总结的一个知乎问题的回答,放在论坛上,希望和大家一起讨论。 原问题是: 约束构件算Lc时 墙肢长度如何确定? 如墙肢中部有翼墙,墙长按总长算,还是以翼墙为分界分开算? 谢谢邀请。斗胆来回答。 回答基于《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010,简称新高规。 我们知道,平时设计工作中的剪力墙结构和框架剪力墙结构,模...查看详情

    用户:tlb2008010155 浏览量:7270 时间:2014-06-04
  • 请问三级剪力墙约束边缘构件纵筋的构造配筋率是不是都是1.0%? 为什么pkpm中剪力墙边缘构件的构造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%? 我个人的理解是:如果边缘构件按构造配筋的话,三级是不是按1.0%配就可以了? 按还请各位指点下...查看详情

    用户:wang1987039 浏览量:9073 时间:2014-06-03
  • 剪力墙边缘构件的设计是按照SATWE边缘构件计算结果 Lc,Ls,Lt,As,Psv来的吗? 归并时有什么注意事项呢?求教 谢谢...查看详情

    用户:virover零88 浏览量:15282 时间:2014-06-03
  • 混凝土结构图片1

    如题,小弟第一次座高层,没有经验,没头没脑的干,总算大指标满足了,进入施工图阶段以后,发现核心筒外侧墙体这里严重超限,利用端午假期努力调整还是没成功,周围人都回家过节了,小弟一人苦守办公室,没人商量没处诉求啊,特意发到论坛上,请高手指点迷津,小弟不胜感激,无以回报,只能祝您身体健康,阖家幸福快乐了:lol;P:):P 这是三维布置图,地下两层,其中地下一层是设备夹层,地上暂时截取的两层(出问题),...查看详情

    用户:xiaopangpang0108 浏览量:2712 时间:2014-06-02
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    大家都来讨论下这个地下室的边缘构件的做法。我们单位的做法如下: 1、-1层的边缘构件直接承接1层的边缘构件,墙变宽,边缘构件的随之拉大,之后再校核配筋率,还是按照1%。 2、-2、-3层的边缘构件属于构造性做法,直接将上部的构造做法落下来,墙变厚拉大校核配筋率,0.6%。 3、查看相应位置的纵筋,下不少于上,若少直接加多。 4915426地上约束 4915427地下约束 4915429地上构造 4...查看详情

    用户:huajiangbeishang 浏览量:972 时间:2014-05-29
  • 典型剪力墙约束边缘构件体积配箍率计算表,典型短肢剪力墙体积配箍率计算表。...查看详情

    用户:我家晕乎乎 浏览量:6645 时间:2014-05-27
  • 剪力墙一端配筋数据较大,存在可能配不下的情况,该怎么办,能用组合配筋吗?求指导...查看详情

    用户:结构小仔 浏览量:2402 时间:2014-05-27
  • 混凝土结构图片1

    我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答 4911499 4911500...查看详情

    用户:一类场地 浏览量:74140 时间:2014-05-22
  • 详细叙述了软件pkpm计算边缘构件的过程。...查看详情

    用户:结构小仔 浏览量:15884 时间:2014-05-22
  • 混凝土结构图片1

    49110174911018 《12g901-1》(上图),其中表示剪力墙边缘构件阴影区的箍筋是明确保护层厚度c的;而在《11g101-1》(下图)中,其箍筋是紧贴阴影区边缘线。二者各自的依据是什么,设计时候应以什么标准计算? (敬请大家参与讨论……) 4911017 4911018...查看详情

    用户:langzhuxingguang 浏览量:988 时间:2014-05-22
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 朗筑小学生 于 2014-5-21 09:27 编辑 49103514910352 12g901-1(上图),绑扎搭接时,从底起步为≥0;而于11g101-1(下图)中,其为≥500. 二者是否冲突,还是分别有隐含的前提条件,应该以什么标准? (敬请大家参与讨论…) 4910351 4910352...查看详情

    用户:langzhuxingguang 浏览量:993 时间:2014-05-21
  • 嵌固顶板时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么地下室边缘构件的做法? 最经济:只设构造边缘 居中:介于两者之间的做法 最严格;,过于保守:完全满足约束边缘构件的要求。 抛砖引玉到此,希望大家来共同讨论...查看详情

    用户:山东小徐 浏览量:32509 时间:2014-05-19
  • 探索者图片1

    图中上面的是tspt生成,下面是屠夫生成,,,tssd怎么设置可以让他生成的像下面的那种,上面那种用不成呀! 4908796...查看详情

    用户:wxa123wl 浏览量:1019 时间:2014-05-19
  • 关于高规7.2.15规定了边缘构件的bt,bf大于300,但是很多情况建筑要求不能大于300,如果都按一字墙建有些墙段会很怪。以前做过一些项目也bt,bf小于300也没被提。这次突然被老大提了,大家都是怎么处理这个问题的?...查看详情

    用户:feichuan020 浏览量:680 时间:2014-05-14
  • 建筑施工图片1

    亲们!情况是这样的,现场这柱子角筋16根12的采用电渣压力焊,10根10的采用搭接绑扎,问题来了,根据11G101-1的详图做法,起步500非搭接区域,搭接长度满足LLE,错差0.3LLE,如图 4904755 4904759 监理说柱子搭接绑扎位置要箍筋加密,我没找到依据,我的意思按图纸要求施工,3级钢8个的200的间距即可!同事找的依据是第一条! 4904760 不知如何施工,我觉得监理要求过...查看详情

    用户:小工一枚 浏览量:3973 时间:2014-05-13
  • 本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-28 22:29 编辑 墙肢两端应封口,加强约束成对偶。假如墙肢长不大,合二为一时常有。2014.4.28...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:899 时间:2014-04-28
  • 4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊...查看详情

    用户:在路上走着 浏览量:2126 时间:2014-04-28
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 编辑 剪力墙边缘构件配箍率计算,回复即可拿走! 4891641...查看详情

    用户:梦幻无极 浏览量:43281 时间:2014-04-21
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-5 20:12 编辑 请问各位前辈,约束边缘构件中所包括的柱与梁交接处也要设置核心箍吗?还是只有框架柱与暗柱需要设置?梁锚固长度是不是平直段只要满足0.4LAE就不用弯锚了啊?本人是刚做监理的,先谢谢前辈们解答啊!...查看详情

    用户:yyjacm 浏览量:1108 时间:2014-04-20