距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线边缘构件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与边缘构件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我用探索者生成的边缘构件,无论是大样图,还是暗柱表,里面的某些点睛没有填实,而且还是边上的点筋没有填实, 求指教。 如下图 4976177...查看详情
今日发现pkpm好像有个问题,有个工程,烈度7度,剪力墙抗震等级是二级的39层的楼。计算完后查看边缘构件信息,发现很多构造的底部约束边缘构件的纵向钢筋配筋率都为1.17%,而规范是1.0%。开始以为是我的模型有问题,然后随便新建个模型,出来的配筋率都是1.17%。剪力墙抗震等级为一级时,算出来的配筋率为1.47%。用组合墙再算一次,在组合墙的计算界面算出来的是1.0%的配筋率,谁知回到边缘构件的界...查看详情
三级抗震,底部两层为加强区,根据轴压比要画约束边缘构件,请问地下室部分是画约束边缘构件还是构造边缘构件呢?...查看详情
当嵌固端以下剪力墙的轴压比很小时,可以设置构造边缘构件吗?其上部对应的是约束边缘构件。 纵向钢筋是延伸下去的,箍筋要满足约束边缘构件的要求吗?...查看详情
想知道剪力墙边缘构件配筋是如何取的,比如构造边缘构件 是按《高规》表7.2.16的最小配筋率来确定还是 按照SATWE后处理中 梁弹性挠度、柱轴压比、长细比、墙边缘构件简图 中的 墙边缘构件简图的结果来定呢,看了说明书但依然不太明白这个简图,求大侠指点...查看详情
各位前辈在做纯剪力墙结构的时候是用pkpm导出的约束边缘构件表 还是自己给约束边缘构件配筋...查看详情
断肢剪力墙结构 顶层边缘构件配筋值突然增大 比第二层的配筋值还大 怎么处理啊...查看详情
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-8-14 10:17 编辑 【下一专题预告】剪力墙底部加强区一律设置约束边缘构件没有必要 我个人认为,不分情况,把底部加强区都用约束边缘构件,这显然是没有真正理解剪力墙结构,殊不知,延性不只是加强边缘构件,还有轴压比。这样作用不大,而且还不经济。 题目是我的论点,大家先讨论,论据过几天我写Q日志发表,论据是引用大师级的权威观点,如我院柯长华总工(国家设计...查看详情
求箍筋的体积配筋率时,我的主要问题在于求箍筋的总长度和 核心区面积,看了老朱的书和张庆芳的书,这两个数值不太一样,我的结果更接近张庆芳的。当然误差也不太大,百分之一点多。 求问大神,这点差别在考试中能不能忽略呢?如果非要很精确的算的话,我想知道《高规》P88图示中的阴影长度是从一端算到箍筋的中心呢还是外表面还是什么的啊?...查看详情
地上18层,地下2层,嵌固端在基础顶,底部加强区设置约束边缘构件,地下1,2层约束边缘构件怎么设置呢,是把地上的约束边缘构件直接落下去,还是按地下重新计算约束边缘构件尺寸和配筋呢...查看详情
我想请问一下,约束边缘构件的水平筋与构造边缘构件的水平筋是一样的做法吗?约束边缘构件是不是要到对面的柱端?而构造边缘构件到达柱短内侧就行了?...查看详情
高规7.2.15.3条规定。约束边缘构件内箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不应大于300mm。那么非阴影区的肢距是否需要满足肢距不大于300mm. 考虑到非阴影区的配箍特征值是阴影区的一半,有的做法是采用在非阴影区将箍筋进行隔一拉一设置的。这样的话,非阴影区的箍筋肢距就大于300mm.这种做法是否违背了高规的要求...查看详情
高规9.2.2说:底部加强部位角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋。 然后我的问题是:此1/4定义的应该是lc的长度吧,那阴影区的长度还是按7.2.15中有翼墙的范围定?...查看详情
本帖最后由 supper122 于 2014-7-10 09:57 编辑 约束边缘构件红色区域需要画上么????? 4935830...查看详情
高规7.2.15条,剪力墙的翼墙长度小于翼缘厚度的3倍时按无翼墙查表。。。。也就是说如果墙厚是200,翼墙需要600就可以,但是探索者600就是按照无翼墙计算的(取值0.2),但是我加长翼墙到601之后就按照了有翼墙计算的(取值0.15).。。求助各位如何调整探索者让他600就能按照有翼墙计算 4932090 4932091...查看详情
http://bbsfile.co188.com/album/201406/19/133201iq80tiwry88w9prv.jpg 一个核心筒剪力墙,帮看下左边剪力墙算LC长度时,墙肢长度hw取哪个,是要整片墙长hw2做个墙肢长度来算lc,还是中间墙可以隔断,用hw1作为墙肢长度来算lc就够了...查看详情
本帖最后由 一文 于 2014-6-12 09:15 编辑 边缘构件的竖向钢筋规范上是有要满足承载力要求,而箍筋是不是仅满足构造要求(配箍率也是构造吧),没有计算要求? 是不是边缘构件不同于框架柱,虽然有配箍率的构造要求,但首先要满足的框架柱斜截面受剪承载力的计算要求...查看详情
边缘构件的竖向钢筋规范上是有要满足承载力要求,而箍筋是不是仅满足构造要求(配箍率也是构造吧),没有计算要求?...查看详情
剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈...查看详情
请教高手:剪力墙边缘构件中的钢筋最小直径是多少,最好有规范上的出处,本人表示感谢...查看详情