距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线混凝土强度设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土强度设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
收录于话题 源自丨新京报、山东电视台齐鲁频道、混凝土网、央视财经、中国青年报、土木论坛、建筑工程内参、中国水泥网、建筑管理 近日,有市民向记者爆料,青岛一在建楼盘因混凝土问题需返工重建。 爆料视频显示,12月6日,青岛市城阳区的国科健康科技小镇85地块因延期交付召开业主沟通会,现场近千名业主参与。 延期交付的原因是该楼盘被曝出85地块3栋楼混凝土强度不满...查看详情
收录于话题 来源:新京报、山东电视台齐鲁频道、混凝土网、 央视财经、中国青年报、土木论坛、建筑工程内参、中国水泥网等 近日,有市民向记者爆料,青岛一在建楼盘因混凝土问题需返工重建。 爆料视频显示,12月6日,青岛市城阳区的国科健康科技小镇85地块因延期交付召开业主沟通会,现场近千名业主参与。 延期交付的原因是该楼盘被曝出85地块3栋楼混凝土强度不满足设计要求,3...查看详情
在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用 “强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固” 的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。 节点混凝土强度等级不同 的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用 ...查看详情
本文来 源:山东住建厅,齐鲁网,大众网、凤凰网房产等,如需转 载请注明出处。 车库坍塌,断裂混凝土内掺饮料瓶,上千业主联名举报山东济南市融汇城玫瑰公馆2期存在工程质量问题。 此后,建设单位不愿支付施工单位工程款,施工单位以工程发生坍塌事故为由,不愿支付劳务公司劳务费, 拖欠农民工工资约1000多万元,导致群体维权事件。这场因工程质量引发的...查看详情
收录于话题一、原材料质量问题 (1)水泥质量不良 1)水泥实际活性(强度)低 常见的有两种情况,一是水泥出厂质量差,而在实际工程中应用时又在水泥28d强度试验结果未测出前,先估计水泥强度等级配置混凝土,当28d水泥实测强度低于原估计值时,就会造成混凝土强度不足;二是水泥保管条件差,或储存时间过长,造成水泥结块,活性降低而影响强度。 2)水泥安定性不合格 其主要原因是水泥熟料中含有过多的游离...查看详情
收录于话题本次修订是《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010发布后的第二次局部修订,根据住房和城乡建设部《关于印发<2019年工程建设规范和标准编制及相关工作计划>的通知》(建标函〔 2019 〕8号)的要求,并已完成征求意见稿。主要局部修订内容如下: 1 表3.5.3的结构混凝土材料耐久性基本要求将氯离子含量由“占胶凝材料总量百分比”改为“占水泥用量的质量百分比”,二b、...查看详情
根据中国工程建设标准化协会 《关于印发〈2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》 (建标协字[2017]014号)的要求,由中国建研院建研科技股份有限公司产业化事业部 李智斌 主编、贵州中建建筑科研设计院有限公司等单位参与编制的 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 (以下简称“规程”),经协会混凝土结构专业委员会组织审查,2020年6月22日中国工程建...查看详情
依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验 主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容: ①混凝土强度 、 ②钢筋保护层厚度 、 ③结构位置与尺寸偏差 。 结构实体检验应 由监理单位组织施工单位实施, 并见证...查看详情
问题补充:土建算量中已绘制好的独立基础如何批量更改混凝土强度等级?...查看详情
高强度预应力混凝土管桩是否可以截桩...查看详情
多层框架结构,独立基础,接触地下水。之前设计为C25,专家提出防腐要求提高为C30。一个消防水箱,筏板基础,之前设计为C30,专家要求提高为C35。自己查阅了工业建筑防腐设计规范,发现并没有这些相应的要求。请教下各位。...查看详情
本文来源:工地艺哥说 已获授权转载 这是艺哥说钢筋第2季的第3讲 5945703 先认识一个字 ▼ 5945705 砂石水泥混合在一起 混凝土就是人工造的石头 这个人工石分为不同的强度等级 ▼ 5945706 辣么问题来了 混凝土强度如何验收? 首先要做个试块。 5945707 做试块都需要一个模具 ▼ 5945708 Q1:为什么混凝土抗压试块是方的,而抗渗试块是圆的? A:抗压试块是检验混凝土...查看详情
6221825请问:如图1层部位C35是一层结构还是二层结构以下都是C35混凝土,我看到有不同的回答,自己也糊涂了,请求大家了,谢谢!!!...查看详情
基桩超声波法检测混凝土强度,主要是通过测量测距内超声传播的平均声速来推定混凝土的强度的。所以需要正确运用超声声速推定混凝土强度和评价混凝土质量。那今天岩联小编为大家总结好了几点影响混泥土强度的因素,从事检测的朋友需要注意下。 6151134 1.横向尺寸效应 关于试件横向尺寸的影响,在测量声速时必须注意。通常,纵波速度是指在无限大介质中测得,随着试件横向尺寸减小,纵波速度可能向杆、板的...查看详情
现施工一无梁楼板的地下车库,在准备拆模的过程中对拆模时的混凝土强度应该怎样确定存有质疑?2~8m之间按混凝土设计强度的75%拆模,能不能实行?...查看详情
6048775 当结构梁产生病害时,我们一般会采取常用的包钢加固方法修复结构病害,包钢加固中用到的材料有灌注胶、钢板等,然而在施工中,常常由于一些人为的施工不当因素导致钢板与混凝土粘结强度不足,大大缩减了包钢加固的加固效果。那么,当这些问题出现时,我们应该如何合理解决以确保钢板与混凝土的有效粘结? 一、钢板与混凝土间隙不均匀,注胶速度过快:尽可能保证钢板与混凝土间隙均匀一致; 低速均匀...查看详情
GB/T 15229-2011,砌块的强度等级和密度等级范围必须同时满足表3的规定,是密度等级只要小于等于表3规定的密度等级范围就算该强度等级的砌块合格;还是密度等级必须在该规定的等级上?如MU5.0的抗压合格,密度等级为800,表3规定小于等于1200,是密度等级必须是1200,还是只要小于等于1200就可以?...查看详情
下图中每一行的意思是什么?...查看详情
设计一个具有抗爆性能的城市地下综合管廊所用的混凝土应该达到什么强度...查看详情
外墙采用200厚(B06,A3.5级)ALC加气混凝土砌块、Mb5砂浆砌筑。 内墙采用200(100)厚(B05,A3.5级)粉煤灰加气混凝土砌块、Mb5砂浆砌筑。 强度等级有问题吗?...查看详情