软弱下卧层验算更新时间:2024-04-22 10:54:22

本专题为土木在线软弱下卧层验算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与软弱下卧层验算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地基基础图片1

    地基承载力验算是最基本的地基计算,所有的建筑物都必须满足承载力的设计要求。设计天然地基上的浅基础时,选择好基础埋深后,就可按持力层的承载力特征值计算所需的基础底面尺寸。确定基础底面尺寸时,应满足地基承载力要求,包括持力层土的承载力计算和软弱下卧层的验算。本文提供一个柱下独立基础的持力层和软弱下卧层的验算例题。 某柱下钢筋混凝土独立基础底面尺寸为3.0m×4.8m,基础高度1.5m,埋深2.0m。...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:264 时间:2023-01-30
  • 建筑构造图片1

    对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按 下列公式验算软弱下卧层的承载力 其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力; γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值; q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值; A0、 B...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:242 时间:2022-11-29
  • 地基基础图片1

    长江口北岸的启东.如东地区广泛分布着双层土的地基,上部硬土层为粘质粉土或粉质粘土层承载力特征值较高,达90-110kPa,压缩模量为7-8MPa,厚度有2-4.5米厚左右,其下分布一层相对较软的土层(灰色粉质粘土或淤泥质粉质粘土,夹薄层粉土),厚度约1.0-2.0m左右,承载力特征值只有70kPa左右,压缩模量为3-4MPa. 现在根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002表5.2.7的...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:102 时间:2022-10-26
  • 《建筑地基基础设计规范》第5.2.7条软弱下卧层验算公式的正确使用...查看详情

    用户:cof1608197480806 浏览量:334 时间:2021-02-22
  • 根据《建筑地基基础设计规范》地基受力层范围内有软弱下卧层的应进行下卧层验算,使用计算表时,仅在绿色区域填入相关参数即可进行计算!...查看详情

    用户:terryztj 浏览量:1223 时间:2020-04-14
  • 混凝土结构图片1

    请教一下各位大神,单桩,两桩如何验算软弱下卧层验算呢。桩基规范5.4.1只说了桩距不超过6d的群桩基础验算公式。94规范说有单桩验算公示。那08规范是否不需要进行验算了?还是说08规范默认单桩,两桩都要进入最高承载力的土层? 5833673...查看详情

    用户:swoon_ph 浏览量:1527 时间:2017-07-17
  • 地基基础图片1

    请教一下各位大神,单桩,两桩如何验算软弱下卧层验算呢。桩基规范5.4.1只说了桩距不超过6d的群桩基础验算公式。94规范说有单桩验算公示。那08规范是否不需要进行验算了?还是说08规范默认单桩,两桩都要进入最高承载力的土层? 5833672...查看详情

    用户:swoon_ph 浏览量:3325 时间:2017-07-17
  • 如题;一层地下室,采用平板式筏板基础,柱下采用下柱墩。持力层为第三层粉砂夹粉土(180),第四层粉土夹粉砂(140),存在软弱下卧层的。54米宽,115米长,验算宽度和长度分别取什么值呢?...查看详情

    用户:结构生活 浏览量:29507 时间:2016-08-13
  • 《地规》5.2.7上讲当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应进行有关验算。 朱丙演先生的书上关于软弱下卧层的解释是:基础底面下,当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层为软弱下卧层; 这样是不是可以理解为当土层的地基承载力低于持力层1/3时该土层才需进行软弱层验算,大于1/3时可不进行验算? 但是平常设计的时候只要下层土的地基承载力小于持力层就为软弱下卧层,并验算; 希望有想法的都可以进来讨论:v...查看详情

    用户:niarwb 浏览量:28169 时间:2016-05-30
  • 注册结构工程师图片1

    《桩规》5.4.1验算软弱下卧层时,土层重度加权平均值有的参考书取软弱层顶面至地面,有的取软弱层顶面至承台底部。莫衷一是。 5433100...查看详情

    用户:兰珊 浏览量:6873 时间:2016-01-21
  • 软弱下卧层验算中的Pcz和Pc是不是均应按土的浮重计算。...查看详情

    用户:dodosha11 浏览量:1853 时间:2015-11-25
  • 本帖最后由 happydehui 于 2014-11-13 16:11 编辑 第一次做一个软弱下卧层验算,看了公式有些不明白的,希望有大神给解答一下 规范上说的当存在地下水时,算软弱层顶面以上土的自重应力时,地下水以下的土取浮重度。如果地下水不稳定,比如会下降,那不是算出来的自重应力就小了吗?还有就是为什么要取浮重度啊?就不用算水的自重应力吗?水也是压在软弱下卧层上的呢:(...查看详情

    用户:happydehui 浏览量:2246 时间:2014-11-13
  • 桩基规范5.4条软弱下卧层验算公式是否有误,公式(5.4.1-1)中的Rm*Z代表的是自重应力,但自重应力应该从自然地面标高算起,这个公式的附图中的Z是从承台底标高算的,请高手回答是不是有问题...查看详情

    用户:hldjcxqg 浏览量:5882 时间:2014-10-10
  • 注册结构工程师图片1

    本帖最后由 xiaochonger18 于 2014-5-28 23:46 编辑 4914915 (1) 5.4.1-2式中的分子为什么没有扣除承台底面以上地基土的自重,这样造成了桩端附加压力值的偏大? (2) 5.4.1-1式中,左边第二项的土自重应力值,包不包括承台底面以上地基土的自重? 式中的z是软弱下卧层顶面至承台底面的距离,按道理是不包括的承台底面以上的土自重的,但书上例题还是加上了承...查看详情

    用户:xiaochonger18 浏览量:4975 时间:2014-05-28
  • 灰土垫层软弱下卧层验算(新),根据新规范,需要的盆友下载...查看详情

    用户:lnjpdh 浏览量:1164 时间:2014-05-08
  • 如果整体条形基础中有局部几支由于翼缘面积比较大不满足软弱下卧层验算怎么办,其他的验算几乎和软弱下卧层修正后的承载力数值相等,怎么解决,求指教...查看详情

    用户:xinnian2012a 浏览量:5953 时间:2014-04-16
  • 最近在验算一个高层带地下室筏板基础的软弱下卧层,有几个问题希望哪位大神来解答一下; 1:Pcz 软弱下卧层顶面土的自重压力值 r*d ;对于有地下室的 地下室部分是空的 那么这个d 是从室外地面算起还是从地下室顶面算起呢。 2:Pz中那个公式中的Pc 基础底面处土的自重压力值 ; 既然地下室是空的 基础底面上的自重应该也就是筏板自重和面层的自重吧?还用从室外底面算起吗?y*d 3:就是faz 同上...查看详情

    用户:hhl-roy 浏览量:12444 时间:2014-01-09
  • 混凝土结构图片1

    本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-12-18 11:50 编辑 在基础设计过程中难免会遇到持力层下面存在软弱下卧层的情况, 此时必须进行软弱下卧层的验算,而其中有一个重要的参数就是应力扩散角。 1、在建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)中,地基压力扩散角θ的取值与两层土的压缩模量比值有关系,且应力扩散角的取值偏小,如图1 2、在建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2012)中,...查看详情

    用户:高处能胜寒 浏览量:50822 时间:2013-12-16
  • 以前做的一个CFG复合地基项目遇到过软弱下卧层验算、近日又见有网友于论坛讨论相应内容,于是笔者写了下列文字,希望大家阅读后给予指正。 《建筑地基处理技术规范》2012版7.1.5复合地基承载力估算时根据增强体的不同分为散体材料桩复合地基和有粘结强度增强体复合地基。散体材料桩复合地基常见有振冲碎石桩、沉管砂石桩、灰土或土挤密桩、柱锤冲扩桩;有粘结强度增强体复合地基常见有水泥土搅拌桩、CFG、夯实水泥...查看详情

    用户:森林木 浏览量:22417 时间:2013-12-09
  • 倘若基础上面荷载有偏心荷载,软弱下卧层验算时候Pz怎么取值?p平均...查看详情

    用户:westlifewr 浏览量:1002 时间:2013-12-05