谁知道人防工程和地下室土建工程有什么区别?谢谢~~~~...查看详情
人防工程有设计防火规范,高层建筑也有设计防火规范,那么遵循哪一个规范呢? 我这里说的人防工程平时没有作汽车库,而是作商场等其他用途。? 因为高规中两个防烟分区设置一个排烟系统,需要最大防烟分区面积乘以120m3/h的排烟量, 而人民防空设计防火规范中,两个防烟分区设置一个排烟系统,只需要两个防烟分区面积之和乘以60m3/h的排烟量。 遵循哪一个?希望版主,各位解答?或者直接把出处告诉我,多谢!...查看详情
请教人防地下室排水,滤毒室是否需要设地漏,谢谢 我在规范上没找到,看了两个图,一个有,一个没有,不知道怎么决定...查看详情
碰到这样一个项目,属于二类高层,原有地下一层为人防,仅设有消火栓。现业主想在保留人防设施的前提下把人防改造成为员工的娱乐和健身场所,过道做吊顶,各个房间不作吊顶,也不做什么装修,可燃物较少。 按照高规7.6.4:高层中……经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。 业主的意思,只是想利用一下原先荒废的场地,并不想做喷淋;而且人防部分梁很高,房间没有吊顶,层高又低,做喷...查看详情
这是我首次设计地下室车库防排烟工程.该地下室面积为3600平米,人防分了两个防护单元,请问: 1,对这个工程我能否只用一个排烟系统(一个双速风机),我分两个防烟分区,按照人防的防护单元分(每个防护单元是1800多平米).这样做可行不? 2.我大概算了一下排烟量,按换气次数6次/H,风量为75000多,我选取的风机的最大风速是不是就是这个风量呢?会不会太大?规范上说的风量是32000比较合适,那这样...查看详情
<人民防空工程设计防火规范> GB 50098-98(2001年版) 7.3.3 柴油发电机房、直燃机房、锅炉房、变配电室和图书、资料、档案等特藏库房,宜 设置二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211、1301灭火系统;或按现行国家标 准《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置灭火器。 变配电房与柴油发电机房应属于E类火灾,但《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 根...查看详情
如题! 谢谢!...查看详情
以前做的一个工程,地下有2层,地上6层,地上部分设计为宾馆,地下1层为办公用房,地下2层为人防,现在工程已经完工,甲方要我们地下1层改为厨房,洗衣房,淋浴间等有排水要求的房间,请教排水现在怎么做?做了排水沟那集水坑又怎么做?直接排水沟到室外吗?好象不太可能,大家帮帮忙,指教一下,谢谢!!急!!...查看详情
请各位同行提供关于电缆穿越密闭墙时预埋套管的图集。多谢各位。急用!!!!!!!...查看详情
有谁知道地下室上部人防荷载是否和活载叠加,下部人防荷载是否和水浮力叠加?6B级...查看详情
最近看份图纸,平时汽车库的排风系统,在战时转换成进风系统,这可以的吗,风管可同用,风口也可以同用吗???好多的问题想问,就是不太懂啊。刚入行啊。请大家多多指教....查看详情
本人刚做防腓烟不久,很多还不明白 现有一地下车库,1500平方米,防排烟风量都是很大,可建筑只能提供300的净空 请问,怎么做排烟设计,怎么划分分区比较好 可以采用一个分区对应一个排烟系统吗? 试问下,可以采用划分为三个防烟分区,三个单独的系统 还有个问题不明白 一个大空间划分为三个系统,中间是不是用防火墙隔开,在墙上开防火门? 可地下车库,是不是就不方便 请大虾指点了...查看详情
目前,人防工程通常采用的冷却塔水源式热泵空调系统,是以冷却塔的定量循环水为中间介质,与室外空气进行热交换,通过热泵技术,将室外空气中的低位能量转化为高位能量,用于人防工程的防潮除湿,实质上属于空气源热泵(air source heat pump.ASHP)系统,致命弱点是受气候条件制约,夏季制冷效率随室外大气温度的升高而降低,冬季由于室外大气温度过低而无法实现制热,整体效率较低。采用地下水源热泵(...查看详情
按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.1条,火灾自动报警系统的传输线路应穿金属管或阻燃PVC管,其条文说明说:明敷暗敷均可,按《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2条,火灾自动报警系统的消防控制、通信和警报线路应穿金属管明敷或阻燃PVC管暗敷,请问火灾自动报警系统的传输线路到底指的哪一部分线路,?在人防地下室内,火灾自动报警系统的传输线路可以穿助燃PVC管明敷吗?谢谢!...查看详情
求助:一般人防地下车库,交通面积及附属用房面积能占到人防车库总面积的百分比是多少?每个车位均摊建筑面积为多少??在石家庄人防地下车库(独立地下车库、片筏基础)成本大约是多少??请各位大侠指点迷津,多谢多谢!!!!!!!!...查看详情
大于1000平米的人防地下室: 1、人防地下汽车库出入口坡道上要不要设喷淋? 汽车库防火设计规范7.2.3.3:错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。 如果不是错层式、斜楼板式的汽车库,那车道、坡道上方就可以不设了吗? 2、人防地下自行车库出入口坡道上要不要设喷淋? 自行车库的相关规定在哪里? 请教请教!...查看详情
(含详细计算书) 1676456...查看详情
请教:电气预留套管穿越地下室人防的墙体、楼板的做法?...查看详情
地下人防通风设备安装图集04fk02.part1.rar...查看详情
人防办的意见,说没有考虑电梯井排水,不明白,上面的建筑仅6层,非消防电梯啊。望达人指点!...查看详情