请做过人防的指点,人防地下室的底板人防荷载做用是向上的,那么是不是将底板的人防荷载改为负值就可以了!万分感激!...查看详情
人防规范的4.1.6条及条文说明,说了地基承载力不须考虑人防荷载。但算桩的数量时,要不要考虑人防荷载。条文解释说试验说明:不考虑人防荷载,整体基础和独立基础都安全,不须考虑。这里说的整体基础和独立基础包不包含独立承台的桩基?地基承载力包不包括桩基承载力? 如果不包括,是要计其力的,包括的话,是不用计其力的。相差很大...查看详情
哪位同行可以赐教,现有大型地下车库一个,共15个防火分区,其中人防7个,我考虑由泵房单独引入两条进水管,在人防区内连成环状管网,报警阀分别设置在个人防区内直接接入环状管网,不知可否恳请?各位给点建议!...查看详情
小弟最近做一人防,1200平米的自行车库,人防规范说要上自喷。打电话到南京问审图的,说不需要。我糊涂了,究竟要不要上啊。...查看详情
小弟新做了个报价,大概价格在33w左右,有人防+排烟,各位指导一下是高了还是低了。采用的玻璃钢凤管...查看详情
这是江苏某地的6B级地下人防工程的图,是人防院作的,仅供参考! 1745519...查看详情
建筑给水排水设计规范有如下规定:给水管应避免穿越人防地下室,必须穿越时应按人防工程要求设置防爆阀门。 请大虾门指点指点。...查看详情
18层带人防地下室的剪力墙结构墙下做什么桩基础,是桩筏,还是承台桩...查看详情
最近人防验收说是有这一条,人防功能的地下室顶板管道预留口不可超过150mm,对吗...查看详情
地下一层人防地下室,地上17层住宅 如图 上层建筑的配电箱在一层非人防区,可电源进线埋地进入建筑 必须穿越人防地下室, 1,如图所画,这样穿越人防区这样是否合适?我找不出其它的走线方法了 2.进入人防区后,有两种线路选择,如图,路线1和路线2,哪种更合适? 路线1省电缆,可电缆大部分在人防区经过。 路线2浪费电缆,可只有少部分经过人防区。 3.04FD02-16页,“密闭管和密闭肋尺寸表”最大管径...查看详情
谁有人防地下室设计结构2007合订本呀?FG01~05 谢谢了!...查看详情
高层住宅楼只有一层地下室,按常规要把把电表箱集中放到地下室。 现在地下室为人防地下室了,那么电表箱还能放到人防地下室吗? 当地电力部门要求将电表必须集中放到低层,不能分放到各层 地下室内的电梯污水集水坑的污水泵,人防设计时,是不是应该用另外的配电箱接到人防线路上,...查看详情
现在在做一人防地下室,地下室共二层,均为储藏室,只有地下二层为人防地下室, 于是,就把电表想放在地下一层,但又要通过电缆井到地下二层储藏室, 而且肯定是每个储藏室单独一条线路,不可能把储藏室用同一线路。毕竟储藏室正常时要分到各家各户,需要接入各自的电表 那么在人防情况下,地下二层的储藏室照明应该如何改呢,总不能重新跑线吧,那多浪费。 是不是可以将人防的照明支路引到地下二层电缆井处,(也就是从地下一...查看详情
pkpm计算讲解:上部结构与地下室共同工作及地下室设计、人防设计 1739870...查看详情
历时两年多,由北京金土木软件技术有限公司联合中国建筑标准设计院(人防规范主编单位)共同开发的人防地下室结构设计软件ADABS,终于完成了最后的修改完善工作,正式上市了! 本软件为国家人防办的重点科研项目,目标就是为我国的人防设计提供一套先进的、完善的人防地下室结构设计软件,全面提升我国人防设计质量和水平,为人防设计审查提供科学和规范化的成果材料。 本软件基于最新版《人民防空地下室设计规范》(GB5...查看详情
请大家指教下:地下室平时为车库,战时部分为六级人防物资库,穿越人防地下室管道内侧是否需要安装防爆波阀?现在是否都用别的阀门代替,相关规范有要求吗? 谢谢了!...查看详情
如题...查看详情
人防规范上的通风图,有些地方不大明白。 GB50038-2005,p108图5.2.8(a)中,那个8(增压管) 、9(球阀)的作用是什么? 希望前辈们给解释一下儿。谢谢了。 想让大家看着方便我已经把图画了。可是不知道怎么传上来。:(...查看详情
六级人防要求的地下汽车库,需要同时要考虑人防系统、平时通风系统和防排烟系统三个系统。根据防烟分区设计防排烟系统;根据防护单元设计人防系统;通过控制,人防系统、平时通风系统能够合用一套设备。也就是说有两个系统需要设计:通风系统(平、战两用)、防排烟系统。-----以上的理解不知道正确与否请指教。 问题: 1.防烟分区是根据建筑设计的防火分区的基础上划分的,防护分区的划分有什么依据?暖通专业制定的?...查看详情
现场看到地下消防栓管道直径大约有150在人防两个分区中间的剪力墙上开洞穿过,我想请教这是否允许,规范上有无明确禁止,谢谢。...查看详情