如何回复更新时间:2026-01-21 00:58:43

本专题为土木在线如何回复设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与如何回复设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、 问题: 某小区规划建设了 30 栋 3 层别墅和一个 3000 平米的幼儿园(儿 童活动用房大于 2000 平方),请问这小区的所有建筑都需要按照特殊 建设工程进行消防设计审查,还是只有幼儿园需要按照特殊建设工程消防设计审查? 回复: 依据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),建设工程规划许可是申请消防设计审查要件之一,30 栋 3...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:41 时间:2025-11-03
  • 咨询:局部检测的项目,检测报告中建筑信息如何填写 在消防检测时经常遇到对被检测项目 仅占本建筑的局部几层, 在检测报告上填写单体建筑信息时,建筑高度、建筑面积、建筑层数等信息 是填写被检测项目所在的 楼层高度建筑面积和层数 还是填写整栋建筑的 楼层高度建筑面积和层数 然后在报告上备注 该项目的所在的楼层高度建筑面积和层数。请领导在百忙之中抽出时间给予解答,...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:31 时间:2025-10-24
  • 问 您好,想问下排放臭气浓度的排气筒高度为27米,根据《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中的“6.1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒,采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。表2中所列的排气筒高度系指从地面(零地面)起至排气口的垂直高度。”的要求,是应当执行35m的排放标准15000,还是应当从严执行25m的排放标准6000呢? ...查看详情

    用户:kwcqmpyt 浏览量:43 时间:2025-10-16
  • 1.关于入河排污口设置 问: 《入河排污口监督管理办法》第十八条“对流域水生态环境质量不达标的水功能区,除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外,严格控制入河排污口设置。”有两个疑问:1.流域水生态环境质量不达标的水功能区是否指入河排污口所在的河涌水环境质量现状未达水质目标?2.重要民生工程的入河排污口外“严控”设置,严控不是严禁,是否指重要民生工程的入河排污口外...查看详情

    用户:kwcqmpyt 浏览量:39 时间:2025-10-15
  • 1. 烟气在线监测系统环保认证证书要求 问: 烟气在线监测系统环保认证证书的强制性要求在哪个规范或者标准里,麻烦给提供下名称 答: 根据《污染源自动监控管理办法》(原环保总局令第 28 号)第十一条,烟气在线监测系统作为污染源自动监控设备,其核心仪器必须通过国家环境保护主管部门指定的检测机构的 “适用性检测”,并取得《...查看详情

    用户:yqreljig 浏览量:28 时间:2025-10-15
  • 1.危险废物处置协议 问: 企 业产生危险废物,需要签危废处置合同,产废单位与具有经营资质单位、无资质单位签订三方协议,款项支付到无资质单位,这种三方协议是否合法,如有违规的话,我们产废单位是否需要承担责任? 答: 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定,产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的,应当对...查看详情

    用户:kdymiurf 浏览量:29 时间:2025-10-14
  • 1.验收意见 问: 验收意见是否要体现废气主要技术参数及污染物去除率。 答: 您好,根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求,验收意见中需要简述环境保护设施调试运行效果,包括主要污染物处理效率是否符合相关标准和环境影响报告书(表)审批部门审批决定要求。因此,验收意见中应体现废气主要技术参数及污染物去除率,以反映环境...查看详情

    用户:mhznupcb 浏览量:44 时间:2025-10-13
  • 建筑施工图片1

    《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)已实施2年多。 近期,有网友在住建部官网咨询57号令相关问题: 建设单位委托第三方检测后,施工单位还要自行检测吗? 请问: 《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)中规定建设单位委托第三方检测机构检测外, 施工单位是否...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:70 时间:2025-09-24
  • 根据《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)(以下简称“2024版标准”)及配套政策解读,结合知识库信息,以下是不平衡报价的判定规则及处理方式的详细说明: 一、不平衡报价的判定标准 1. 分部分项工程量清单项目的判定 判定阈值: 当投标人的某分部分项工程量清单项目综合单价低于或高于招标控制价相应项目综合单价15%-25%(具体幅度由招标人在招标文件中明确),该项目的报...查看详情

    用户:叛逆的红酒 浏览量:510 时间:2025-05-21
  • 问 关于年度消防设施检测抽检比例的问题 《建筑消防设施检测技术规程》(DB32/T186—2015)适用范围为“本规程适用于建设单位申报建设工程消防验收或竣工验收消防备案前委托具有相应资质等级的消防技术服务机构对建筑消防设施施工质量进行的检测工作。”对于年度消防设施检测规范为参照本规程执行,请问年度消防设施检测是否需要按照规范第5.1.1条“建设工程所有的消防设施、设备...查看详情

    用户:sjsk孙家杰 浏览量:197 时间:2025-05-13
  • 关于小区没有消防设施的问题 咨询: 房山区阎村镇某老旧小区室外,居民楼内未配备消防设施,请问是否合理 回复: 您好。建筑室内、外消防设施是根据建筑的高度、面积大小、使用性质等情况,依据不同年代的防火规范进行设计的。如1960年至1975年依据的是《关于建设设计防火的原则规定》、1975年至1988年依据的是《建筑设计防火规范》(TJ16-74)……目前依据的是《...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:251 时间:2025-04-21
  • 污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的企业事业单位和其他生产经营者, 应当填报排污登记表,不需要申请取得排污许可证 。需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者范围名录,由国务院生态环境主管部门制定并公布。 制定需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者范围名录,应当征求有关部门、行业协会、企业事业单位和社会公众等方面的意见。 需要填报排污登记表...查看详情

    用户:lkprnvqh 浏览量:220 时间:2025-02-20
  • 常 见 问 题 1、对于《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)总则附录条文中1.0.2说明:本规范适用房屋高度不大于18m,高宽比小于1,按本规范的风荷载系数规定;那就意味着超出上述范围时风荷载应按《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)要求设计。请问:对超出上述适用范围的门式刚架结构,是否仅风荷载取值按《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)设计,而刚...查看详情

    用户:coc_23372829 浏览量:1406 时间:2025-02-12
  • 消控室2人值班一人确认火警信号 咨询: 您好想跟您请教一下,根据消防职业技能鉴定学习书籍《五四三建筑消防员》里面描述 根据《消防控制室通用技术要求》:1.日常值班 2.每班不应少于2人:出现火警信号时一人负责到现场确认,一人仍消控室执机,严密监视,处理其他报警信号及在需要时启动有关设备,3.接到报警信号后要尽快确认,在确认火灾情况下,要能及时准确启动有关设备,正确组织补救及...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:250 时间:2024-12-23
  • 8月份,住房城乡建设部办公厅与人力资源社会保障部办公厅联合发布了《关于开展工程建设领域专业技术人员违规“挂证”行为专项治理的通知》。这一举措促使多个省份相继在其官方网站上公布了相关政策及具体执行措施。 面对严格的挂证查处,许多专业人士已主动注销了挂靠的资格证书,但仍有不少同行对一级建造师证书的注销流程存有疑虑,犹豫不决。 如果你也在为此感到困惑,下面整理的一级建造师证书注销流程或许能帮助你...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:1079 时间:2024-10-08
  • 提问 主题:风管材质会影响消防验收吗? 内容:防排烟设计使用彩钢复合型耐火风管,在满足任何施工要求的前提下,会因为使用这种材料而导致消防验收不合格吗?以前只做过镀锌钢板加防火包裹的工艺,使用新材质怕最后验收有问题,特意向贵单位咨询。 答复 答复单位:深圳市住房和建设局 答复内容: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》在相关条文说...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:141 时间:2024-09-09
  • 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条规定:“企业事业单位和其他生产经营者向大气排放污染物的,应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气污染物排放口”。那么,大气污染物排放口(以下简称为排放口)的规范设置具体有何要求?废气采样口不规范设置是否可以认定为排放口不规范设置的环境违法情形?此外,废气采样口的规范设置具体要求又是什么? 依照 《中华人民共和国大气污染防治法...查看详情

    用户:yqreljig 浏览量:404 时间:2024-09-09
  • 造价成本管理图片1

    根据《招标投标法实施条例》第九条,采购人依法能够自行建设、生产或者提供的情形,可以不招标。那么, 对于国有企业的工程,国有企业自己的子公司也有相应资质,可否直接与子公司签订施工合同? 来看看住建部对这个问题的答复。 以下为答复全文—— 陕西网友提问: 我公司属央企,有几千万装修 项 目,资金自筹,是否可以不进行招标,直接和我公司的全资子公...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:100 时间:2024-07-03
  • 造价筹划图片1

    根据《招标投标法实施条例》第九条,采购人依法能够自行建设、生产或者提供的情形,可以不招标。那么,对于国有企业的工程,国有企业自己的子公司也有相应资质,可否直接与子公司签订施工合同?来看看住建部对这个问题的答复。 以下为答复全文——陕西网友提问:我公司属央企,有几千万装修项目,资金自筹,是否可以不进行招标,直接和我公司的全资子公司签订施工合同?全资子公司也有相应资质。如果需要招标是否还要按...查看详情

    用户:叛逆的红酒 浏览量:155 时间:2024-06-17
  • 电气资料库图片1

    《关于民用建筑内柴油发电机房设置自动灭火设施问题的请示》 旧《民规》中,除高层建筑内的柴油发电机房,可以设置移动式或固定式灭火装置。但是在新实施的《民规》中,删除了高层的概念,只要是设置在民用建筑内的柴油发电机房,就必须设置自动灭火设施,不能采用移动式或固定式灭火装置。 《回函》 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:114 时间:2024-06-14