  • 众所周知,应急照明有三种类型:集中控制型,集中电源非集中控制型,自带电源非集中控制型,目前我所施工的小区商业地下车库正在进行消防验收,采用的是集中控制型(即应急照明柜中有双电源另外有EPS蓄电池加防火型普通荧光灯),消防检测单位提出应急照明配电柜应能在联动时自动切断应急照明柜进线电源,只使用EPS蓄电池供电,然而规范并没有这条,规范上只说发生火灾时应切断非消防电源,且规范说的不应立即切断的非消防电...查看详情

    用户:大梦如风 浏览量:2365 时间:2017-11-11
  • 建筑问答图片1

    前些日子总包单位向我反映,说有部分商业裙楼里的疏散楼梯,其防火门正上方设计为采光通风百叶。图纸如下: 5887162 58871605887161 按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶,就使楼梯间失去了其封闭性,如果发生火灾,那么烟气热气就有可能往楼梯间里面冒。我询问了设计院,但是设计院却很肯定地告诉我没问题,理由是施工图已经通过了当地消防主管部门的设计...查看详情

    用户:星期一的鹰 浏览量:1089 时间:2017-10-01
  • 请问深圳高层办公楼因进度计划较为紧张,能否在过程中插入二次精装修施工(前提办公划分及设计文件能确定),最后报一次消防验收,可行否?谢谢各位...查看详情

    用户:qq_1450083667992 浏览量:755 时间:2017-08-04
  • 在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告? 请指教。...查看详情

    用户:lipute 浏览量:691 时间:2017-06-15
  • 质量保证措施 1、质量管理方针 坚持《消防设施安装验收标准及规范》,对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制,在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针,以严密的质量管理,周到的服务体系,为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。 2、质量管理体系 实行公司和项目部两级管理制度,公司质检部负责对消防设施总体质量进行检查,监督,并负责组织检测工作。质检员负责对消防设施维保全过程的...查看详情

    用户:co1483509684085 浏览量:1167 时间:2017-06-07
  • 01、系统总线上设置总线短路隔离器,每32个点一个隔离器,并且按防火分区设置。 02、超过100m的建筑,出消防控制室内设置的控制器外,每台控制控制的火灾探测器、手报和模块等不应跨越避难层。 03、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 04、消防控制室内设备布置及房间尺寸:单列布置最小宽度5m,双列布置最小宽度6m。(按设备宽度1000mm计算)房间长度根据设备数量确定,当设...查看详情

    用户:co1490836924623 浏览量:1018 时间:2017-04-19
  • 高清 GA 836-2016 建设工程消防验收评定规则...查看详情

    用户:自强厚德 浏览量:8855 时间:2017-04-12
  • 消防验收需注意的9大问题,必须记得死死的!一建设单位的工作:1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3.消防控制室未设置外线电话; 4.消防控制室未设置防火门窗; 5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二土建施工单位的问题:1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成; 2.防火门未安装...查看详情

    用户:co1490836924623 浏览量:1281 时间:2017-03-31
  • 本帖最后由 二蛋子 于 2017-2-22 16:53 编辑 主体消防不验收可以直接进行装修并组织一次装修后的消防验收吗? 在建项目在正式施工前已经将建筑院的图纸报送公安消防机构进行设计图纸审查,审查通过后项目进行了正式施工,待主体工程及室内二次结构墙体等完成,装修设计单位也已经对此工程进行了装修设计,装修图纸也经过消防机构的审查通过,但还未对此工程进行竣工验收,此时装修进场进行装修作业,那消防...查看详情

    用户:co1459946383407 浏览量:9306 时间:2017-02-22
  • 5696018一、 建筑防火土建防火封堵不到位:1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。5、土建预留洞口后开孔未封堵。6、土建风道未封堵。7、玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。8、防火墙未到顶。9、防火分区未形成。土建防火门:1、防火门安装反向,未开向...查看详情

    用户:lyzhongzhi123 浏览量:672 时间:2017-01-05
  • 近几年来,北京市消防局在对其所管辖的高层建筑进行消防验收时,发现了很多实际问题。其中有的是建筑设计不当;有的是延用旧的规范条款而不适应新的规范要求;有的是业主擅自更改设计;有的是施工安装错误;还有的是工程施工进度过快等等。本文在对每个问题进行讨论时仅简单地引述相关规范要求及必要的说明未必完整全面仅供参考。对于明显属于系统设备调试的问题,例如排烟口与排烟风机不能联动排烟防火阀被手动关拉阀时,排烟风机...查看详情

    用户:lyzhongzhi123 浏览量:1767 时间:2016-12-28
  • 建筑给排水图片1

    现有一超高层住宅项目,卧室及客厅采用边墙型喷头,边墙型喷头设置在高低天花吊顶边,不在墙体上,侧喷后方增设吊顶型喷头,后方若是为通顶柜子,就不再增设喷头。由于咨询过厂家没有这样的项目经验,不知此方式是否可满足消防验收要求? 喷头布置示意,如图: 5666894 5666894...查看详情

    用户:zimuzelan 浏览量:7463 时间:2016-12-08
  • 工程施工之前报送图纸到消防窗口进行设计图纸审查,待装修单位设计图纸出来又报送一次装修设计图纸审核,分两次报送(一次算土建、一次算装修)。 那消防验收是不是也分两次呢,先将土建图纸上关于消防的施工验收合格后,在准许你根据装修图纸进行消防的改动。...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1082 时间:2016-11-18
  • 第一次做项目,经验不足。跟大伙请教下。消防验收时,哪些材料需要提供合格证,检测报告的??在线等,挺急的。...查看详情

    用户:ami569303513 浏览量:936 时间:2016-11-02
  • 消防工程设备众多,水池、水箱、水泵、阀门等通过管线连接在一起,系统就形成了,但是这远远不够,还有好多的试验和调试需要相关人员去做,才能保障消防的功能,才能通过消防验收。一、水压试验1:系统试压原则系统试压按先总管,后干管,再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体,消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隐蔽前做好单项水压试验,管道系统安装完后进行整体水压试...查看详情

    用户:co1470895201434 浏览量:934 时间:2016-10-17
  • 消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火土建防火封堵不到位:1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。5、土建预留洞...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:3403 时间:2016-10-14
  • 建规和火规已经实施一段时间了,有很多设计和施工的疏忽导致工程返工、误时。而这些问题是在设计和施工中经常出现的。希望大家在设计和施工时多加注意避免不必要的返工。一、现场验收常见问题1、每个报警回路实际连接的消防报警及联动设备总数不应超过180个,其中实际连接的联动点数量不应超过90个,每台主机所实际连接的设备的总数不要超过2880点,如超过该点数可多台区域机联网实现。除此之外每个隔离器所带的编码设备...查看详情

    用户:co1467533724001 浏览量:2710 时间:2016-10-11
  • 在建筑设计中,消防设计也一直重中之重,在消防验收中要注意哪些问题、有哪些验收方法、常见问题等等。 第一部分 消防验收重点及验收方法 一、消火栓给水系统验收的重点1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。2、系统安装情况的一般性检查:主要检查...查看详情

    用户:co1467534131152 浏览量:3698 时间:2016-09-05
  • 消防要求:外窗防火窗,节能要求:外窗中空low-e。 两种性能不一致,验收要求不同,怎么办? 项目上用到了有部分房间用到防火窗防火玻璃,当地节能验收又很严,两者是冲突的怎么解决? 有什么条文规定消防与节能何种优先吗?...查看详情

    用户:junjun075321 浏览量:4006 时间:2016-09-02
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓给水系统验收的重点5601972 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的...查看详情

    用户:co1467533168223 浏览量:2073 时间:2016-09-02