本专题为土木在线预应力张拉设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与预应力张拉设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
30米箱梁两端张拉完成后(控制力达到),两端计算的实际伸长量已经达到理论伸长值且在±6%范围内,但由于油泵原因,两个千斤顶活塞伸长相差比较大,这样符合技术规范要求么? 据我所查的(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%”。) 并没有提到伸长同步这一块…所以想请问规范有没有要求张拉时两端伸长同步?并且同步的允许误差是多...查看详情
基于数控张拉技术的预应力张拉远程数据管理平台的开发与应用摘要:随着现代桥梁施工技术的不断发展,预应力混凝土连续梁桥得到了越来越广泛的应用,而作为后张预应力梁施工的关键技术,预应力钢绞线的张拉技术对控制梁的质量就起着尤为重要的作用。可是传统的预应力张拉工艺存在着很多的缺点,自从智能数控张拉技术的出现,在很大程度上改善了之前存在的很多问题。本文就将基于数控张拉技术的预应力张拉远程数据管理平台的开发与应...查看详情
张拉预应力和灌浆,是后张法 预应力混凝土 施工 中最重要的施工步骤。质量问题和安全问题大多会出现在这个环节。以往在张拉过程中需要关注的,主要就是“双控”,做不到应力与伸长量双控到位的企业有很多,这就埋下了安全隐患。而且在灌浆的时候,是以一段压浆,另一端冒浆为准,在预应力孔道尤其是曲线预应力孔道内,经常会造成压浆不密实——有空洞,就会为液体和离子进入最终造成预应力钢筋腐蚀制造机会...查看详情
预应力钢束张拉顺序的原则及做法 网友总结 1、长束、短束张拉顺序的问题 2、纵束、横束、竖向束张拉顺序的问题 3、同一截面上下左右钢束张拉顺序的问题 网友1看法: 长束和短束张拉顺序问题: 应该是先张拉长束,后张拉短束。假如反过来的话,当长束张完后,则短束的预应力损失太大,效率太低。 纵束、横束、竖向束张...查看详情
预应力筋理论伸长值△Lcp按以下公式计算:(由张拉10%到100%的伸长值) △Lcp = 0.9 Fpm Lp / Ap Ep 式中:0.9 ——系数(由10% ~ 100%的伸长值折减系数) Fpm——预应力筋的平均张拉力N Lp ——预应力筋的计算长度mm Ap ——预应力筋的截面面积mm2 Ep ——预应力筋的弹性模量=1.95×105 N/mm2 式中的“Fpm——预应力筋的平均张拉力...查看详情