预应力张拉更新时间:2025-12-15 04:19:08

本专题为土木在线预应力张拉设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与预应力张拉设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 30米箱梁两端张拉完成后(控制力达到),两端计算的实际伸长量已经达到理论伸长值且在±6%范围内,但由于油泵原因,两个千斤顶活塞伸长相差比较大,这样符合技术规范要求么? 据我所查的(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%”。) 并没有提到伸长同步这一块…所以想请问规范有没有要求张拉时两端伸长同步?并且同步的允许误差是多...查看详情

    用户:qq_1481040898669 浏览量:864 时间:2016-12-07
  • 基于数控张拉技术的预应力张拉远程数据管理平台的开发与应用摘要:随着现代桥梁施工技术的不断发展,预应力混凝土连续梁桥得到了越来越广泛的应用,而作为后张预应力梁施工的关键技术,预应力钢绞线的张拉技术对控制梁的质量就起着尤为重要的作用。可是传统的预应力张拉工艺存在着很多的缺点,自从智能数控张拉技术的出现,在很大程度上改善了之前存在的很多问题。本文就将基于数控张拉技术的预应力张拉远程数据管理平台的开发与应...查看详情

    用户:qq_1422169058039 浏览量:599 时间:2016-07-21
  • 1、如同一束钢绞线从A、B两端同时张拉;A端张拉所得伸长量为La,B端张拉所得伸长量为Lb;则在算现场实测伸长量时为La+Lb 2、千斤顶一个行程不够需分几个行程张拉时具体如何操作?小白所以步骤越详细越好!我现在所在的工地是120的现浇箱梁腹板,A、B两端同时张拉,先张拉到10%测得伸长量L1;然后张拉到20%测得伸长量L2;再拉到40%测得伸长量L3,此时行程不够,然后回油退顶。然后再张拉到70...查看详情

    用户:小兵师长 浏览量:960 时间:2015-11-18
  • 桥梁工程图片1

    桥面顶板横向预应力钢绞线扁锚张拉, 设计要求是两端同时张拉, 但是现场工人的做法是一端先张拉50%左右,另外一端再补张拉到100%, 桥面宽25m, 3束扁锚, 工人说两端同时张拉容易爆,或者夹片飞掉, 请问各位高手对于这样的做法给点指导, 图片我是借用的,明天我去现场再补拍几张我们自己的, 5396447...查看详情

    用户:frank317 浏览量:3080 时间:2015-11-14
  • 张拉预应力和灌浆,是后张法 预应力混凝土 施工 中最重要的施工步骤。质量问题和安全问题大多会出现在这个环节。以往在张拉过程中需要关注的,主要就是“双控”,做不到应力与伸长量双控到位的企业有很多,这就埋下了安全隐患。而且在灌浆的时候,是以一段压浆,另一端冒浆为准,在预应力孔道尤其是曲线预应力孔道内,经常会造成压浆不密实——有空洞,就会为液体和离子进入最终造成预应力钢筋腐蚀制造机会...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:1706 时间:2015-07-24
  • 一、滑丝和断丝钢筋张拉过程中出现滑丝和断丝现象, 其结果会使预应力钢筋受力不均,甚至使空心板不能达到足够的预应力。 (一)原因分析 1、钢丝束存放不好,表面存在油污、锈斑等。 2、钢丝编束时,由于没有认真梳理,造成钢丝束交叉混乱。 3、锚具加工尺寸不准确,锥度误差大。 4、锚圈放洋不准,支承垫板倾斜,千斤顶安装不正。 (二)预防及处理措施 1、...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1439 时间:2015-07-15
  • 预应力钢束张拉顺序的原则及做法 网友总结 1、长束、短束张拉顺序的问题 2、纵束、横束、竖向束张拉顺序的问题 3、同一截面上下左右钢束张拉顺序的问题 网友1看法: 长束和短束张拉顺序问题: 应该是先张拉长束,后张拉短束。假如反过来的话,当长束张完后,则短束的预应力损失太大,效率太低。 纵束、横束、竖向束张...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:19117 时间:2015-07-02
  • 1、张拉分预张拉、初张拉和终张拉,经过预张拉、初张拉的钢绞线束终张时需补拉。 2、张拉千斤顶和张拉油表须在校正有效期内。 3、张拉前需进行管道摩阻与锚口、喇叭口摩阻试验,必要时由设计单位进行张拉力调整。 4、张拉以控制张拉力为主、伸长值做校核。 5、张拉工序施工记录须有技术人员和监理工程师签认。...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:857 时间:2015-06-26
  • ⑴按每束根数与相应的锚具配套带好夹片,然后开始安装张拉工具,安装顺序为:工作锚-限位板-垫环-千斤顶-工具锚,安装完工具锚后,敲紧工具锚夹片,调整好千斤顶的位置,微微开动油泵,在开动油泵的过程中调节千斤顶的升降滑轮,使锚垫板孔道中心、锚具中心、千斤顶中心在一条直线上,当调整好后关闭油泵阀门。 ⑵当钢绞线的初始控制应力时,停止供油检查夹片,情况完好后,测量钢绞线初始伸长值和工具锚夹片外露。 ...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:1089 时间:2015-06-26
  • 1)采用伸长值与预应力双控。 2)张拉力以千斤顶标定为主,伸长值与设计值的误差在+6%到~-6%之间。 3)当超出此范围后应停止张拉进行原因分析。 4)整个张拉过程应随时注意避免滑丝和断丝现象发生。 5)张拉过程中注意安全,千斤顶后部不能站人,防止张拉意外事故时伤人。...查看详情

    用户:co1433298528210 浏览量:1263 时间:2015-06-26
  • 1、空心板设计概况 桥面板系采用后张法施工的预应力空心板,结构尺寸(斜长×宽×高)20m×1.22m×0.95m。桥面空心板为有粘结预应力工艺,钢绞线材料选用抗拉强度标准值为1470Mpa,锚具选用七孔夹片锚,设计控制应力为932.27Mpa,实际张拉时超张拉3%。 2、张拉前的准备工作 根据工程设计情况,通过多种方案比较,最后选用小型千斤顶张拉的施工工艺方案。 (1)材料选用。钢...查看详情

    用户:jdtg63477 浏览量:924 时间:2015-06-23
  • 孟家沟南水北调箱梁预应力张拉方案...查看详情

    用户:yangkeyuan 浏览量:660 时间:2015-06-23
  • 桥梁工程图片1

    预应力筋理论伸长值△Lcp按以下公式计算:(由张拉10%到100%的伸长值) △Lcp = 0.9 Fpm Lp / Ap Ep 式中:0.9 ——系数(由10% ~ 100%的伸长值折减系数) Fpm——预应力筋的平均张拉力N Lp ——预应力筋的计算长度mm Ap ——预应力筋的截面面积mm2 Ep ——预应力筋的弹性模量=1.95×105 N/mm2 式中的“Fpm——预应力筋的平均张拉力...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:6420 时间:2015-06-09
  • 各位大神,现有一个预应力弦支穹顶结构,有12根索(ANSYS,LINK10单元)需要分两批张拉,一次对称张拉6根。张拉完毕后要求这12根索的索力都达到设计值100KN。我用生死单元模拟,预应力用初应变施加,但鉴于张拉过程中索力会相互影响,两次张拉前的初应变具体值不知如何确定,使得第二次张拉完成后各索正好都达到索力设计值。恳请高手帮忙,非常感谢,很着急。...查看详情

    用户:nanan_32 浏览量:2775 时间:2015-05-20
  • 有一桥梁P锚预应力张拉时 齿块崩了 可这束钢绞线另一端是浇筑前预埋在端横梁里边的 各位大侠有没有什么好办法?...查看详情

    用户:红小胖 浏览量:999 时间:2015-05-15
  • 预应力筋张拉伸长值的实用计算方法 --逐跨折减系数法...查看详情

    用户:结构青年 浏览量:569 时间:2015-02-10
  • 桥梁工程图片1

    预应力张拉长度设计到底可设多少,本人在规范里公式的基础上进行了推导,供歇息这参考。 5066439...查看详情

    用户:旭日东升 浏览量:5015 时间:2015-02-09
  • 大吨位梁预应力筋张拉仿真分析.p ......查看详情

    用户:结构青年 浏览量:600 时间:2015-01-13
  • 16束钢绞线6束出现滑移,该怎样处理!可不可以退锚后原钢绞线重新张拉?...查看详情

    用户:wskssldn 浏览量:919 时间:2014-10-28
  • 最近在做空心板时 ,刚好工程需要做后张法 预应力张拉理论伸长量计算 现在做完以后要我核算 然后我又是一个新手 我不懂这个怎么算,现在自己算了一点点出来感觉不对 现在想求帮助或者求个方法解决这问题 很急为了这事忙了几天了 求大家帮忙!!!...查看详情

    用户:casa舒服呢 浏览量:4483 时间:2014-07-20