管道系统设计更新时间:2024-04-20 03:19:36

本专题为土木在线管道系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    水系统管道软连接是暖通空调专业经常遇到的一种管道柔性连接形式。水系统管道软连接普遍使用的产品有挠性橡胶软接头、波纹金属软管。 由于挠性橡胶软接头、金属软管安装方便,技术含量不高。普遍认为其简单,在设计、安装过程中对其重视不足,选用安装很随意,由此带来的工程质量问题也十分严重、不容忽视。 软连接的静态问题是软连接尚未安装在管道系统中,存在的潜在的问题或隐患,包括软连接产品质量问题和选用问题...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:17 时间:2023-09-25
  • 1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:14 时间:2023-08-17
  • 采暖供热图片1

    一、管道系统划分 系统的划分不宜过大,其作用半径宜控制在下列范围: (1)自然循环热水系统,50m; (2)同程式机械循环热水系统,100rm; (3)异程式机械循环热水系统,50m; (4)水平串联机械循环热水系统,50m。 二、管道安装坡度 管道安装坡度,应符合下列规定: (1)凝结水管和热水管、回水管,i≥0.003; (2)连接散热器的支管,i≥0.01; (3)自然循环热水...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:27 时间:2023-08-14
  • 1.管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。蕞小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。 2.为减轻风机的磨损,宜将工业除尘器装置置于风机之前。 3.分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。 4.管道不宜支承在设备上(如通风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:44 时间:2023-02-16
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:36 时间:2023-02-13
  • 建筑消防给水图片1

    一、 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa ,并 不应设置其他用水设施。 二、配水管道可采用 内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。 当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀 前 设置过滤器。 三、自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:28 时间:2022-12-21
  • 市政给排水图片1

    导 读 某引水工程,输水管道敷设在跨度为205.0 m的悬索桥上,跨江向对岸水厂供水。项目充分考虑桥梁和管道的运行安全、变形协调、支承体系等因素,提出了悬索桥上输水管道的系统布置方案:管道连接采用伸缩器和万向球型接头组合方式,管道支座采用减震型限位滑动钢支座,冲击荷载控制采用水锤预防设备和镇墩,并辅以预加荷载的施工措施。通过数值模拟分析该管道布置方案对桥梁结构的影响,结果表明悬索桥和输水管道的受...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:94 时间:2022-11-22
  • 前言 设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。设计秒流量计算偏大,就会导致管径偏大、水泵流量偏大,造成经济上的浪费;同时,管网中的流速偏小,容易导致细菌繁殖,微粒沉积。而如果设计秒流量过小,则会使所选管径过小,造成水头损失过高,浪费能量,严重时出现断流,不能保证用水可靠性。所以,选择一个正确的设计秒流量计算方法至关重要。 1.设计秒流量计算方法概述...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:201 时间:2022-09-06
  • 8.2 管道设计 8.2.1消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。8.2.3高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:85 时间:2022-07-29
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有...查看详情

    用户:黑夜亦亮丽 浏览量:53 时间:2022-05-24
  • 一、实验室通风系统设计 1、通风换气量可根据房间的换气次数来确定,实验室的换气次数取每小时10-12次,特殊情况可以相应增大。 2、通风柜支管风速为6-10m/s(计算时一般选择10m/s),特殊情况可超过10m/s,但不宜超过12m/s;干管风速为10-14m/s(计算时一般选择10m/s,如果管道比较长选择12m/s,如果风量大选择14m/s)。 3、通风柜面风速一般控制在0.375-...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:94 时间:2021-06-18
  • 管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:153 时间:2021-05-19
  • 想要通过注册消防工程师考试,案例很关键,很多人都卡在案例,差一分两分非常可惜。这部分知识点可以在案例中出题,所以大家在学习的时候也要多留意。一、 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。二、配水管道可采用 内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀 前 设置过滤器。三、自动喷水...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:90 时间:2021-04-28
  • 收录于话题生物医药洁净管道系统设计: 1. 设计标准: ①GMP :符合GMP规范;②FDA:美国医药食品管理局的标准。 2 、设计的基本步骤: ①由医药设计院、医药工程公司、厂家自己确定工艺用水的平均流量和峰值流量; ②由平均流量和峰值流量计算出管道的基本尺寸,并确定管道的标准(如BS、ASME、DIN、ISO、SMS等等); ③根据用户工艺的需要适当选择材料(管道、阀门、水泵等); ...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:266 时间:2021-02-20
  • 1 管路布置的原则 1)、配管应尽可能短而直,减少制冷剂充液量和降低压降;2)、管径选择合理,避免压降过大,导致制冷量减小,制冷效 率降低; 3)、必须保证供给蒸发器适量的制冷剂,并能够完成制冷循环;4)、设置一定的坡度和坡向;5)、输送液体,不允许设计成倒U;输送气体,不允许设计成U;6)、防止润滑油积聚在制冷系统的其他无关部分,会导致压缩机 缺油; 7)、制冷系统停机,防止液体进入压缩...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:7750 时间:2021-02-04
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4926 时间:2020-11-23
  • 收录于话题目录 概述 风管内气体流动的流态和阻力 风管内的压力分布 通风管道的水力计算 均匀送风管道设计计算 通风管道设计中的常见问题及其处理措施 气力输送系统的管道设 计计算...查看详情

    用户:gienix 浏览量:419 时间:2020-11-04
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:3719 时间:2020-08-28
  • 建筑规范图片1

    医药工艺用水系统设计规范(管道) 一般规定 一、管道的设计应符合下列要求: 1 纯化水、注射用水管路系统宜避免死角、盲管。 2 管道布置设计应便于操作、安装及维护。 二、纯化水、注射用水制备系统宜预留清洗口,清洗口宜设在站房。 三、水平管道应有0.5%~1%的坡度,管路系统的排放管道应设置排放阀,排放管不应直接通向室外大气,应与地漏等保持空气阻断。 四、工艺用水管道宜布置在技术夹层或技术夹道内。引...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:267 时间:2019-09-25
  • 市政给排水图片1

    为保证城市自来水供排的安全可靠,改善市政给排水管道设计是必要的。本文主要介绍市政给水管道系统设计和排水管道系统设计。 一、给水管道系统设计 (一) 供水管道布置的要求 影响给水管道布置的因素有很多,比如用水要求、建筑结构、配水要求、室外供水管道的位置、建筑设备工程管线布置。在进行管道布置时,应处理和协调这些因素的关系。同时还应满足一些基本要求: 1、为达到供水经济合理,应保证...查看详情

    用户:奕森 浏览量:2308 时间:2018-05-28