洁净空调系统更新时间:2024-04-25 21:34:14

本专题为土木在线洁净空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 洁净空调系统图片1

    来源:净化家园,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 净化空调分为三大类:1、集中式洁净空调系统:在系统内单个或多个洁净室所需的净化空调设备都集中在机房内,用送风管道将洁净空气配给各个洁净室。2、分散式洁净空调系统:在系统内各个洁净室单独设置净化设备或净化空调设备。3、半集中式洁净空调系统:在这种系统中...查看详情

    用户:花姑子 浏览量:669 时间:2020-07-14
  • 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 空气调节简称空调,目的是为了创造一个舒适的室内大气环境,使人在环境中感到比较舒适,空气调节就是将加工和处理的一定质量的空气送入室内,使室内空气满足要求。 现在土木在线“易筑教育”免费给大家分享暖通空调、洁净空调自控系统课件 有需要的课自行下载,如有学习问题或更多专业课件,请添加高老师 点击...查看详情

    用户:cof1584325186945 浏览量:2976 时间:2020-06-03
  • 洁净空调系统图片1

    洁净室洁净空调系统安装办法 1)法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,严禁采用乳胶海绵、泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油、麻丝以及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度要根据材料弹性大小决定,一般为4~6imn。一对法兰的密封垫规格、性能及厚度应相同。严禁在密封垫上刷涂涂料。 2)法兰密封垫应尽量减少接头。接头...查看详情

    用户:拥之则安 浏览量:2075 时间:2020-05-14
  • 洁净空调系统图片1

    随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。网友通过洁净空调工程的施工,...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:1859 时间:2020-05-06
  • 洁净空调系统图片1

    洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象——满足生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? 特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力得到必要的控制。(摘自:ISO14644-1) 专门设计建造的有限空间,在空气微粒、温湿度、空气压力、空气压力流动方式、空气运动、震动、噪声、滋生微生物以及照明方面进行了特殊的控制。 ...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:3491 时间:2020-04-29
  • 洁净空调系统图片1

本文通过洁净空调工程的施工,...查看详情

    用户:拥之则安 浏览量:1703 时间:2020-04-15
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:364 时间:2019-10-07
  • 新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用 流量*密度*焓差 计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂...查看详情

    用户:tamsil 浏览量:693 时间:2019-09-25
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:453 时间:2019-06-28
  • 洁净空调系统图片1

    引言 在通风空调工程施工中,我们常见的写字楼、一般宾馆均为普通空调系统,这类空调系统对空气质量要求相对较低,对空气中含尘浓度没有具体要求,所以我们施工单位在风管系统及空调设备的安装中,在风管及机组的密封、洁净度等方面没有采取特别措施。而在医院、实验室、精密工艺厂房等要求较高的场所,往往设计为洁净空调系统。洁净系统中对风管、机组设备等的清洁度、密封性要求较高,因此在施工过程中,必须要让每...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2690 时间:2019-01-23
  • 洁净空调系统图片1

 6084004 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1846 时间:2018-12-14
  • 洁净空调系统图片1

    调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2821 时间:2018-11-30
  • 洁净空调系统图片1

    通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分 洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非洁净走廊为普通舒适...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1646 时间:2018-10-24
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1632 时间:2018-10-18
  • 洁净空调系统图片1

    用户:暖通学院 浏览量:1914 时间:2018-09-18
  • 问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1872 时间:2018-08-31
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1570 时间:2017-07-27
  • 气流组织:就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。http://p3.pstatp.com/large/1c6700040096d39193c3http://p1.pstatp.com/large/1c6a00028885a5...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1406 时间:2017-04-26
  • 市政工程施工图片1

    素材 | 筑龙暖通原创如需转载,请注明来源 通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2789 时间:2017-01-11
  • 中央空调图片1

    HVAC系统通常由冷(热)源、空气处理设备、通风系统、水系统及自动控制和调节装置五大部分组成,如图1所示。 5594243 图1 HVAC系统 1基本组成 1.1冷(热)源 冷源是为空气处理设备提供冷量以冷却送风空气。常用的空调冷源是各类冷水机组,它们提供低温水(例如7 ℃)给换热设备,以冷却空气。也有用制冷系统的蒸发器来直接冷却空气的。热源是用来提供加热空气所需的热量。常用的空调热源有热泵型冷水...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:976 时间:2016-08-23