  • 如题,组合式空调机组,内部有冷却器,冷却器走冷水,处理热风,这时会产生凝结水,凝结水进入水盘后通过水封排出箱体外,机组冷却器后均设有挡水板,不会飘水。 问:1、若水封正常排水(水封高度足够),但箱体内部水盘及水盘以外的底板上都是水,且水盘里的水是满的,底板上的水也很多,这是怎么回事? 2、若打开箱体,发现水盘里没水,但箱体内部底板有很多水,这是什么情况?前提也是不飘水,水都是直接进入水盘。 总之就...查看详情

    用户:香小吉 浏览量:3639 时间:2017-04-06
  • 请教一下各位大神们,关于空调箱冷凝水排水存水弯高度问题,有什么具体的计算方式吗?我看到有利用空调箱静压计算的,也有用机外余压计算的,请问有什么官方一点的计算方式吗?谢谢!...查看详情

    用户:qq_1460103308816 浏览量:4075 时间:2017-04-05
  • 目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对提升泵的好处也认识不到位,因此,居想网今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新。 冷凝水提升泵具备三个重要特点: 第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:991 时间:2017-03-28
  • 浮球式水封介绍及使用技巧 所谓浮球式水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。 克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基...查看详情

    用户:crtvavle 浏览量:1719 时间:2016-12-23
  • 中央空调图片1

    各位老师好,我家总楼层14层,住在6楼。原本家庭中央空调冷凝水排水管接到洗面盆下面。水电工私自将其接到通气管中(图一)。后来入住后我担心通气管臭气倒流家中,要求水电工整改,加装s弯(图二)。 1.请问装修中有将空调冷凝水排水接到通气管中吗?对一楼房子质量有没有影响? 2.水管加S弯后,因为我不是经常用中央空调,怕后期S弯的水逐渐没有了,起不到水封作用,臭气会不会倒流? 3.现在我已经入住了,如何能...查看详情

    用户:cow1482288323277 浏览量:746 时间:2016-12-21
  • 本帖最后由 crtvavle 于 2016-12-23 20:43 编辑 在项目施工过程中,遇到了一件头疼的事情,空调机组与AHU的基础高度不够,但是还是需要做存水弯,可是难坏了一拨人,经过与压缩机厂家沟通,得知有一款乒乓球水封,可以满足这个要求,于是通过朋友介绍,找到了这款产品,经过与乒乓球水封厂家沟通,得知该新型存水弯的相关资料,供大家分享: “对于空调U型弯来说,一般需要比较充足的安装空间...查看详情

    用户:crtvavle 浏览量:3066 时间:2016-12-19
  • 建筑给排水图片1

    5659335 5659335...查看详情

    用户:吴志鸿wx 浏览量:1169 时间:2016-11-30
  • 建筑给排水规范中对空调冷凝水等排水管明确了需要采用间接排水,不知道各位大神是如何处理的。我碰到有三种处理方式:1.直接散派至室外,2.在立管下方设雨水口,3.排至水封井。不知道那种方式比较好一点。还是另有其他方式。...查看详情

    用户:zzx900529 浏览量:13532 时间:2016-11-03
  • 给排水工程施工图片1

    5587145如图,雨水管YL-A-1为雨水管,KNL-A-a1为冷凝水管,同在一个位置下,我觉得两根管在外墙下,一大一小非常不美观,影响外立面观感质量,我现在就把屋面雨水管和冷凝水管合做一条管了,具体做法就是在雨水管上,在空调洞下方15cm的地方开个110*50的斜三通,这样既省材料又美观:lol,不知道我这样是不是野蛮施工,规范里不懂允不允许,请各位同行、哥哥、姐姐、妹妹、师傅、师娘,探讨探讨...查看详情

    用户:心灵约会 浏览量:24153 时间:2016-08-14
  • 风机盘管冷凝水往高处流,有了它你再也不为天花的造型、大梁、风管、消防设备等挡住空调冷凝水的排放问题而头痛了...查看详情

    用户:sunmalin 浏览量:2367 时间:2016-08-09
  • 空调外机设置在室外空调板上,室内机的冷凝水有没有专门设置排水立管的,是怎么处理的?...查看详情

    用户:昆明的云 浏览量:1720 时间:2016-05-24
  • 在施工过程中物业提出空调机组在夏季带冷负荷运行时机组内冷凝水槽溢水,并要求机组地盘进行防水,试问机组出厂时是否考虑风机运行是由于负压导致机组内冷凝水排不出去?...查看详情

    用户:纯力工 浏览量:757 时间:2016-05-06
  • 最近公司空调冷凝水管不能正常排水,目测应该是水封安装问题。最近也要研究,但是发现好几个计算版本,有点混乱了,就想问一下论坛上的前辈帮我解答下。一种版本就是水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右,如图(图中数据有点误差)想请问为什么H要加一个一英寸,还有H标高上沿为什么要是溢水口一半的位置,而不是溢水口管道下沿。 第二种版本就是A=B≥P/10+20mm 这里面的20mm是管道直...查看详情

    用户:zhjlj841025 浏览量:6894 时间:2016-04-10
  • 家里冷凝水管接到面盆那里,会不会窜味...查看详情

    用户:hhm1001 浏览量:1232 时间:2015-08-31
  • 为什么楼道里空调主管线保温材料外结冷凝水? 楼道里温度挺高。...查看详情

    用户:yanjing111 浏览量:669 时间:2015-05-20
  • 请问,吊顶式空调机组冷凝水管与设备连接应该采用何种软管?用普通的蛇皮管连接,再用铁丝两头扎起来,是否符合规范要求?求助:)...查看详情

    用户:苦币青年 浏览量:1538 时间:2015-03-24
  • 三层宿舍,阳台的空调冷凝水立管是否可以和洗衣机废水立管合用?...查看详情

    用户:glx117 浏览量:3906 时间:2015-03-17
  • 大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想请教下各位,我在北方城市,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。 可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排水,大量的排水,致使...查看详情

    用户:loveyaforever 浏览量:2227 时间:2015-01-11
  • 大家好,我是一个因为空调冷凝水管安装在室内被水泡了的业主。想跟各位专家请教下,我们这儿很少很少有开发商把空调冷凝水管线安装在室内,或者可以说至今为止,我只在我们小区见过。我们小区,共8栋楼,每栋楼有四户,也只有我们这栋楼的这一个户型把冷凝水管线安装在了室内。直接从顶层阳台内拉了一根排水管,穿过每户阳台的地板,直至到最底一层。 可谁知,冷凝水管口堵塞,楼上有人通过此管线排洗衣机的水,大量的排水,致使...查看详情

    用户:loveyaforever 浏览量:16180 时间:2015-01-11
  • 问题1:空调预留洞口高300,我的想法是不设专门的冷凝水立管,用户自己用一软管接到地漏上方。请教是否可行? 问题2:阳台(无洗衣机)废水立管是否需要做伸顶通气,我的做法是出顶层阳台地面2M设通气帽,底部直排到散水坡。是否可行? 新手先谢过了。...查看详情

    用户:thinpig 浏览量:2638 时间:2014-12-01