  • 冷冻水是把空调制的冷量通过管道,水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水是空调在制冷过程中产生大量热量通过管道,水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 冷凝水是房间风机盘管在冷热交换时从空气中产生的冷结水,与系统的水无关。 在中央空调系统中:冷凝水是指热空气...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:152 时间:2022-04-28
  • 来自换热器专委会 一:关于风机送风 风机送风的两种形式: 1 、抽出式送风; 2 、压入式送风。 二:不带存水弯的抽出式送风系统 当机组运转时,冷凝水生成并溢出冷凝水盘或被在开放的冷凝水管中的空气冲击而滴水和带入风机进入送风管道,主要原因是由于冷凝水盘的出口处不断有空气进入,冷凝水无法排除导致水位上升而溢出冷凝水盘至...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:195 时间:2022-03-22
  • —《END》—...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:222 时间:2022-01-26
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 #1 冷凝水管道设计 风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项: ? 沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 ? 当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:217 时间:2021-07-22
  • 空调系统产生冷凝水主要有两个地方:一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。 1、空调主机产生冷凝水的原因 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:161 时间:2021-03-18
  • 收录于话题 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:415 时间:2021-01-27
  • 一般商铺采用分体式空调,分体式空调的排水主要为室内机的冷凝水排水,室外机也有少量的溶霜水。为了防止室外检查井或者暗沟内的臭气顺着冷凝水管道进入室内,空调冷凝水排水要求做间接排水处理,一般可采用排入室外雨水口(上海为 13#沟头)、雨水沟明沟或者排入地下室集水坑的方式。 I、 排入雨水明沟: 一般室外明沟不会太深,所以冷凝水排水标高受限,当室内有降板时,可采取此方式; ...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:265 时间:2021-01-25
  • 一、冷媒系统安装规范 定位放线时应保持铜管顺直,分支合理,线路最短。多个系统并行必须保证管道顺直,高度一致。 铜管固定采用Ф8全丝圆钢吊架,吊架间距铜管水平安装时,管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于2m。冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1.2m ;铜管垂直安装时,管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于3m;冷媒管管径大于20mm时,支吊架间距不应大于2m 。 焊接工作宜...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:570 时间:2021-01-21
  • 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。 一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1、使用非...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:399 时间:2020-12-07
  • 最近有人问有关空调冷凝水管存水弯的问题,下面冷冷和大家分享一下有关空调冷凝水管存水弯设计的问题。 (一) 下图为风机送风二种形式:1.抽出式送风 2.压入式送风。冷冷最常见的是第一种抽出式送风比如恒大售楼部用的风柜就是抽出式送风风柜。 (二) 下图为不带存水弯的抽出式送风系统 (三) (四) 进出口高度一样,由于存在负压冷凝水不能排出去 (五) (六) ( 七 ) 存水弯的进出口高度...查看详情

    用户:gienix 浏览量:1961 时间:2020-09-23
  • 一、冷却水系统:空调冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供应循环冷却水的系统。组成:冷却塔、冷却水箱(池)、冷却水泵和冷水机组的冷凝器等设备及其连接管路。01)、冷却塔的四种形式①逆流式:气流从塔的下部侧面进入塔内,再垂直向上经过填料,冷却水在填料中靠自然重力流下,水与气流的方向在塔内是逆向流动。②横流式:气流横向通过淋水填料,热水在淋水填料中以薄膜形式靠自然重力流下,水与气流在塔内的方向是...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:1082 时间:2020-09-14
  • 目前,中央空调市场品牌众多,然而对于空调是否要装 空调冷凝水 水提升泵, 空调冷凝水 提升泵的作用,各品牌和商家介绍不一,用户对是否要用提升泵也是一知半解,今天就冷凝水提升泵的作用和运行原理做一下知识更新,希望对你有帮助。 第二、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。 没有水泵的空调内机, 只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净, 空调的进场施工在...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:294 时间:2020-08-31
  • 中央空调图片1

    空调系统产生冷凝水主要有两个地方,一是室外主机的表冷器,二是室内空调末端(如风机盘管)。两个地方冷凝水产生的机理都是相同的,但两者不会同时产生。空调主机和空调末端分别是为了吸收热量给室内供暖以及吸收热量给室内降温而产生冷凝水。 一、 空调主机产生冷凝水的原因 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:2798 时间:2020-08-20
  • 中央空调图片1

    空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致各种病菌的滋生,产生异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。那么,你知道该如何避免这种现象的发生吗? 中央空调应对季节性停机时,建议做好全面清洗工作。清洗中央空调过滤网时,将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对尘土较多的环境,...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:4467 时间:2018-08-03
  • 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。(长沙水系统中央空调安装咨询13973127998...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:2133 时间:2018-07-18
  • 空调设备的冷凝水排放是空调工程的重要组成部分,近几年在设计和施工中往往考虑不周,存在不少问题,本文结合某新改扩建的大型商场空调工程谈一些观点。 (长沙特灵水系统中央空调安装咨询13973127998 www.hj0731.com) 冷凝水设备排放水 空调设备在热季节运行的过程中会产生冷凝水。冷凝水的排放是空调设计的重要组成部分,但在笔者所接触的空调工程中,发现空调设备的冷凝水排放系统往...查看详情

    用户:宏健暖通 浏览量:1539 时间:2018-06-22
  • 空调冷凝水管可否接入屋面雨水管,如果不能,违反了哪项规定。...查看详情

    用户:晨晓晓 浏览量:2162 时间:2018-03-04
  • 建筑给排水图片1

    --空调冷凝水神器暨乒乓球水封 小水封、学问大,搞不好的话,空调工程就会麻烦大。 1. 空调冷凝水管道为什么需要设置水封? 1.1、风柜设备的冷凝水管上不安装水封,接水盘内冷凝水会产生积水而不能从冷凝水管顺利排出.当设备内呈负压时,若水封的高度不够,不仅凝结水排出不畅,还会成为吸水口,使空调房间内的送风带水现象加剧,加大空调房间内的湿度.曾遇到过没加水封,使接水盘内的水溢出设备,流到房间内....查看详情

    用户:crtvavle 浏览量:6133 时间:2017-12-19
  • 中央空调图片1

    5895508 一、冷凝水提升泵三个特点:第一、能提高排水通畅性,防止房屋泡顶。没有水泵的空调内机,只能做自然排水,自然排水的缺点是容易排水不畅,或者排水不干净,空调的进场施工在吊顶施工前端,木工施工时如果不能保证空调前期所设立的排水坡度,吊顶之后空调管线就属于隐蔽工程,等设备运行起来后,没有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌进去接水盘,而这些在吊顶被冷凝水泡坏之前都是无法发现的,吊顶泡坏才能发现空调漏...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1764 时间:2017-10-20
  • 1. 正压空调存水弯工作原理: 正压乒乓球水封就是空调正压存水弯,当空调机组正压运行时,空气会通过冷凝水进口进入到存水弯,是密封球单向截止,空气被挡住而无法排出空调机组外,有效防止了空气的流失;当密封球关闭排水口时,存水弯内能够集聚冷凝水,而当冷凝水达到一定的量时,通过液体浮力把浮球抬起,冷凝水从排水口排出,当冷凝水减少到一定量时,密封球又再次把排水口关闭,正压乒乓球水封就能够自动排出冷凝水,同时...查看详情

    用户:crtvavle 浏览量:3125 时间:2017-05-09