我现在有一个工厂,生产半导体设备,其中的制冷机房为5台螺杆水冷机组,冷却水泵,冷冻水泵各4台,均放置在机房.其中的空调冷却水和设备冷却水均从分水器中分出,供给各自负荷. 问题1 机房内的管道应该执行几册定额?(及定额中讲到水泵房和泵类的配管执行六册)如果按照水泵房来说的话,这个制冷机房算不算水泵房呢?如果按照泵类配管的话,整个空调水组成一个闭合回路,是不是都应该属于泵的配管呢?还是说都执行8册? ...查看详情
第五篇:暖通空调设计中常见问题分析 大家怎么看不到啊,难道没人看么?...查看详情
暖通空调设计施工常见问题...查看详情
网上找来的,然后拼了拼,乱点。...查看详情
某办公楼20000平方米,夏季总冷负荷:Q1=200万大卡;冬季总热负荷:Q2=380万大卡。 Q1<Q2!!!这种情况是不是只有在甘肃、兰州等地方才可能出现?? 如果选用冷、暖两用的直燃式LiBr制冷机组,那么是否根据大者(Q2热负荷)来选择制冷机组呢?? 望各位高手不吝赐教,谢谢!! 1636551...查看详情
中央空调系统在设计、施工、运行中常见问题 1、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。 2、设计中不参照各地的能源状况选择空调主机 3、空调水温差△t普遍<4℃,水泵选配不合适. 4、在冷水机组运行中无论机组开多少台,水泵都开或者开得台数较多,冷却塔也全开,浪费了却多电能。 中央空调系统在设计、施工、运行是否还有其他的问题,请大家提出来,讨论讨论! 1635086...查看详情