螺杆式制冷机组更新时间:2024-05-08 10:31:47

本专题为土木在线螺杆式制冷机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与螺杆式制冷机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1 、启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法: 能量调节未至零位,减载至零位。 压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。 压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排出。 压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。 电源断电或电压过低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。 压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:16 时间:2023-11-07
  • 螺杆机组: 1、启动负荷大,不能启动或启动后立即停车的故障原因及补救方法: 1)能量调节未至零位,减载至零位。 2)压缩机与电极同轴度过大,重新校正同轴度。 3)压缩机内充满油或液体制冷剂,盘动压缩机联轴节,将机腔内积液排出。 4)压缩机内磨损烧伤,拆卸检修。 5)电源断电或电压过低(低于额定值10%),排除电路故障,按产品要求供电。 6)压力控制器或温度控制器调节不当,使触头常开,按要求调整触头...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:26 时间:2023-01-17
  • 制冷技术图片1

    螺杆式制冷机组为啥回油不畅?螺杆式制冷机组回油不畅的危害及解决办法如下: 一、螺杆式制冷机组回油不畅会出现问题: 如果螺杆冷水机组缺油或者跑油异常,会造成压缩机因供油不足而发出巨大噪声,甚至造成压缩机因发热烧毁。流程为: 缺油---轴承卡死---转子卡住---进而压缩机电机堵转----压缩机负荷异常升高---电机烧毁。 螺杆式制冷机组压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:37 时间:2022-11-04
  • 制冷技术图片1

    螺杆式制冷机组回油不畅的危害及解决办法如下: 一、螺杆式制冷机组回油不畅会出现问题: 如果螺杆冷水机组缺油或者跑油异常,会造成压缩机因供油不足而发出巨大噪声,甚至造成压缩机因发热烧毁。流程为: 缺油---轴承卡死---转子卡住---进而压缩机电机堵转----压缩机负荷异常升高---电机烧毁。 螺杆式制冷机组压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加到...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:29 时间:2022-11-03
  • 一、螺杆式制冷机的应用 螺杆式制冷机是提供冷冻水的大中型制冷设备。常用于国防科研、能源开发、交通运输、宾馆、饭店、轻工、纺织等部门的空气调节,以及水利电力工程用的冷冻水。螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为的气体冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:75 时间:2022-02-16
  • 一、螺杆式制冷机组启动前的准备工作 制冷机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。为此,调试时应有制冷和水电等工程师参加。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。操作人员必须经过厂方的专门培训,...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:204 时间:2021-07-08
  • 图纸简介: 本图纸为全套水源热泵机房设计图纸。 制冷站房夏季制冷采用二台 螺杆式制冷机,图纸非常的全面,为全套水源热泵机房设计图纸。 图纸主要包含系统原理图、平面图、系统图、设计说明、设备表等相关设计图纸。 机房面积不大,系统较小,但是包含内容非常齐全,欢迎参考。 投稿网友: allaskyxhl 上传时间: 2014-09-04...查看详情

    用户:allaskyxhl 浏览量:7641 时间:2014-09-04
  • 图纸简介: 本图纸为某十五层办公楼螺杆式制冷机组风机盘管加新风系统暖通设计图,图纸包括设计总说明、地下室空调通风平面图、一到十五层空调风系统平面图、一到十五层空调水系统平面图、制冷机房大样图、空调水系统原理图、通风系统图等。 投稿网友: jingjizaixing 上传时间: 2014-06-11...查看详情

    用户:jingjizaixing 浏览量:653 时间:2014-06-11
  • 最近有一台开启式螺杆乙二醇机组,-5度出水,33度冷凝,配置经济器,回气管路配FIA过滤器和截止止回阀,测试过程发现经济器回气温度周期性波动,经济器回气出口到过滤器和止回阀后压力降约有30Kpa,前后温度相差十几度(压缩机补气口温度高)。过滤器检查了,没有一点杂质,想来想去都找不到原因,请各位师傅帮忙分析,谢谢!...查看详情

    用户:chenghao0614 浏览量:2075 时间:2013-03-03
  • 3892398...查看详情

    用户:li.fanchao 浏览量:1749 时间:2010-06-08
  • 哪位有约克YBC-100螺杆式制冷机组程序呀!!!主板坏了,没在厂家买,厂家不给安装程序,哪位有办法,帮我解决一下呀,在线等,急用呀,QQ:47358359...查看详情

    用户:zgw262 浏览量:1585 时间:2009-07-03
  • 我们工序要求员工写螺杆式制冷机组的清洁规程,想整理出合理规范的操作规程,供员工遵循,我不知道,只好上来求教各位老师赐教,急用!!谢谢,麻烦各位老师了!!...查看详情