冷冻机组更新时间:2024-05-04 16:16:58

本专题为土木在线冷冻机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷冻机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各路高手: 1、冷冻机组的启动柜和启动方式一般是由厂家配套、设计预留安装位置,还是全部由设计院定? 2、预留安装位置的话,启动柜和机组的距离有没有特别要求?工作人员平时控制操作是在机组旁边控制,还是在启动柜这边?机组启停操作位置对工作人员的视野有没有特别要求? 3、是否需要在10kV开闭所这一级设置高压电容柜,还是厂家已经有配套高压电容柜了? 这几个问题急需有做过类似工程的高手帮忙解答,跪谢啦...查看详情

    用户:dyingsummer 浏览量:1494 时间:2013-03-26
  • 如题:风冷热泵机组冬天关机会出现油位报警,油视镜看不见油.但开机后油会回来.新手求解?夏天制冷此种情况就不会出现....查看详情

    用户:sz10013582 浏览量:1348 时间:2013-03-14
  • 如题,请问一下组合式空调机组冷冻水系统中电动两通阀的位置是在冷冻供水上,还是在冷冻回水上!我查的国标安装图和暖通教材自控部分,都是在冷冻回水上,但是甲方要求放在供水上,目的是为了保护换热器、控温,不知道到底谁对!...查看详情

    用户:xiaoyong331 浏览量:2477 时间:2013-01-10
  • 图纸简介: 本图纸只有机房部分,冷源选用16DN066型直燃双效溴化锂吸收式制冷机组一台。图纸包括设计总说明、设备布置平面图、管道布置平面图、机房剖面图、系统原理图。 投稿网友: lixiudou 上传时间: 2012-11-16...查看详情

    用户:lixiudou 浏览量:489 时间:2012-11-16
  • 大家有没有遇到过,膨胀阀前面结霜,膨胀阀后面不结霜的问题啊!!!急急急急急急急急急!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:yang841111wang 浏览量:1602 时间:2012-08-25
  • 螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水有何利与弊...查看详情

    用户:ahhf007 浏览量:1348 时间:2012-06-18
  • 冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开...查看详情

    用户:dgmcsy 浏览量:1383 时间:2012-05-14
  • 关于双机复叠式冷冻机组 低温段的冷凝温度确定 采用双机复叠式制冷,如何根据低温级R23的蒸发温度,来确定低温级的冷凝温度。比如说低温级蒸发温度在-80度时。冷凝温度要在多少度,在-70度时冷凝温度要在多少度?还是说不管低温级蒸发温度多少度,冷凝温度都一样。哪位师傅可以指教下。...查看详情

    用户:deng82 浏览量:6839 时间:2012-04-07
  • 冷凝器设置液位计并加装高液位保护,其目的除了放高压保护外还有啥作业呢?冷凝器下部有储液器,储液器还有液位和保护的。谢谢高手们不吝赐教!...查看详情

    用户:xuxpmidea 浏览量:2014 时间:2012-03-23
  • 冷冻水供水温度下降1度,冷冻机组制冷量约下降多少?2%?...查看详情

    用户:rxdhjd 浏览量:4163 时间:2012-02-10
  • 求根据水冷式冷冻机组制冷量以及蒸发温度选配适合的冷凝器,蒸发器,膨胀阀。 例如现在已知机组制冷量为663KW ,蒸发温度2度,冷凝温度40度,该系统匹配多大冷凝器,蒸发器,膨胀阀,最好有详细的计算步骤和公式,谢谢! 我QQ943626014...查看详情

    用户:deng82 浏览量:6252 时间:2012-01-11
  • 630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备...查看详情

    用户:暖风 浏览量:3068 时间:2011-12-09
  • 各位大虾, 请问约克1300RT离心式冷冻机组报警“油泵控制开路”,是什么问题?...查看详情

    用户:stormfeng 浏览量:1786 时间:2011-10-22
  • 各位i,有没有人做过热泵机组冷冻水主管的贮水箱的啊 ,帮帮忙@ding@ 发个大样图 看看...查看详情

    用户:gchenxi009 浏览量:859 时间:2011-10-09
  • 1.现场条件限制,是否可以将AHU机组的回风百叶装在墙上 2.如何确定AHU机组的新风管及新风管出外墙百叶窗大小,比如AHU机组风量为50000m3/h 3.如何确定AHU机组回风管截面及回风口的大小,比如AHU机组风量为50000m3/h 4.怎么确定冷冻水管及回水管的大小 谢谢...查看详情

    用户:mrkc 浏览量:3497 时间:2011-09-16
  • 小弟想在此问一下各位学长学姐们,如果两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?我是用下是计算的 H=(h1+h2+h3+h4)*1.1或1.2(单台取1.1,两台以上取1.2) h1——冷水机组水力损失,KPa h2——管道沿程水力损失,KPa,比摩阻取150~200Pa/m h3——末端设备水力损失,KPa h4——末端调节装置水力损失,KPa 那么我想请问,现在查的冷水机组的参...查看详情

    用户:xiaogang9987 浏览量:12382 时间:2011-09-09
  • 供配电技术图片1

    本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少...查看详情

    用户:yechenyc 浏览量:5360 时间:2011-08-04
  • 参数:1.螺杆机制冷量:971KW , 螺杆机数量:3台(都是单冷的,即只提供制冷)三台螺杆机并联对整个系统同时供冷。 2.单台螺杆机的冷冻水流量为:167立方/小时 三台螺杆机的总冷冻水流量为:501立方/小时 3.冷冻水系统为闭式循环系统。冷却水系统为开式配冷却塔(跟冷却水系统好像没有关系) 4.冷冻水主干管最大管径为DN400。主机房为负一层,膨胀水箱放在5层天面。 5.空调面积为17788...查看详情

    用户:hensonlin 浏览量:4841 时间:2011-07-30
  • 运行电流1145A的一套380V冷冻机组(一台控制柜一个总开关),电缆咋选啊 太大了 谁给点建议,长度约300m 本帖最后由 mu99899 于 2011-7-18 09:59 编辑 ]...查看详情

    用户:mu99899 浏览量:1736 时间:2011-07-18
  • 我觉得一般只要满足流量和扬程的要求,应该可以共用的吧,在冬季制热水时改变水泵的转速,但是不知道为何改变了转速就可以用了呢。同时,在水力计算的时候,夏季冷冻水最不利环路确定后,怎样才能计算出热水时环路阻力,有什么经验公式可以利用吗?望大家共同学习和探讨啊?...查看详情

    用户:baihualin573346933 浏览量:2559 时间:2011-05-13