独立基础更新时间:2025-12-13 02:59:16

本专题为土木在线独立基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与独立基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是新手,用PKPM做基础,怎样才知道设计的独立基础是合理的呢? 我设计完后,发现独立基础很大,还出现了6000*6000的,局部承压演算通过,我把基础改为1500*1500之后,局部承压还能通过. 为什么呢?因为基础是自动生成的.我不知道怎么改才合理.基础设计完后,只要局部承压通过就可以了吗? 希望不吝赐教!谢谢!...查看详情

    用户:shmilywjn 浏览量:3132 时间:2006-02-23
  • 该如何计算?基础规范第30页提到了确定按公式(5。4。1)确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。那么,该如何计算?...查看详情

    用户:jjzmh19801025 浏览量:1637 时间:2006-02-22
  • 如果有,那么施工时,放坡有无要求? 在什么规范提到了? 请教!~55555555...查看详情

    用户:jjzmh19801025 浏览量:24019 时间:2006-02-22
  • 在进行砖混结构设计中,经常遇到条形基础和独立基础 用PKPM计算时,条形基础荷载和独立基础荷载如何取值较实际? 本人初学,请各位高手指点....查看详情

    用户:ygygwhl 浏览量:2249 时间:2006-02-20
  • PKPM   PKPM

    请教各位大侠一个问题,我做一个框架工程,所建建筑物与原建筑物紧邻(只作了一个沉降缝),而且基础还比原建筑物基础深,该如何处理?PKPM算柱基都是中心的,如果这个基础做中心的就会在原建筑物基础的下面,如何将该基础做成偏心的?(室内不允许有柱子,该如何处理?)...查看详情

    用户:zzyzdzz 浏览量:6828 时间:2006-02-14
  • 请问相邻独立柱基础的基地高差规范允许是多少?见规范第几条...查看详情

    用户:gdsdzmh 浏览量:4534 时间:2006-02-11
  • PKPM生成的双柱基础只是简单的将基础面积进行了合并,默认合力作用点与基础形心(与PKPM生成的基础)重合,我觉得这样是不合理的,那就存在着偏心,就有可能导致基础底面与地基之间相脱离,那实际受力面积就发生了变化!如果两柱集中力相差大些的话,那偏心就很大了。 问1:如果在两柱之间基础(PKPM生成)内加暗梁是否能调整偏心?(这是看到别人的做法) 2.如果用手算调整合力作用点与基础形心重合,正如上面所...查看详情

    用户:duxinzhen_82 浏览量:8087 时间:2006-02-10
  • 在这我也想请教大家一下独立墩基础与桩基础是否有区别,区别又在哪?独立墩基础是否要做大、小应变?要做依据是什么?不要做的依据又是?请大家帮帮忙。在这我谢过了。...查看详情

    用户:53-63 浏览量:7754 时间:2006-02-09
  • 砖混老建筑一承重墙老条基,今要在紧挨次老建筑的旁边造一扩建厂房,扩建厂房有两个柱子与老建筑的承重墙紧紧挨在一起,也就是这两个柱子的独立基础要和老砖混建筑的条基紧挨在一起,求处理方法!...查看详情

    用户:zengxq008 浏览量:3549 时间:2006-01-18
  • PKPM   PKPM

    PKPM里的柱下独立基础偏心能算吗?如果不能怎么处理?是一般的私人住宅3.5X10.15 我认为没什么影响.请高手指导下.谢谢...查看详情

    用户:p020814 浏览量:5660 时间:2006-01-05
  • 大家好。本人有一个问题,某工程的基础为柱下独立基础,是以灰岩面作为持力层,灰岩面埋深较浅。计算机计算出的基础底面积较小。框架结构计算时,把柱基当作固端计算。如基础不嵌入岩石内,实际上是铰支。计算模型与实际情况不符。如参考人工挖孔嵌岩桩,则要入岩500。哪位高手给予指点,本人不胜感激 。...查看详情

    用户:xtw19731015 浏览量:14424 时间:2006-01-05
  • 1、有不少建设单位要求设计人员设计时应该在满足安全的前提下为他们节省资金,能少挖就少挖;2、有一些地区地质情况分布很不均匀,地质勘探也不能完全反映真实的地质情况,只有挖完才能知道;3、有时持力层很薄,持力层上、下面的土层承载力比持力层低很多。 所以,在下想问问各位前辈,遇到如上情况时,柱下独立基础最少应该入持力层多深? 可能问题问的有些不完全,请各位不吝赐教。...查看详情

    用户:shangxinyujueren 浏览量:30528 时间:2005-12-24
  • 如题,希望大家都来参加。...查看详情

    用户:zeng12 浏览量:3258 时间:2005-12-13
  • 地基基础图片1

    独立基础下CFG桩能否这样布置? 1649103...查看详情

    用户:hnjzllm 浏览量:15120 时间:2005-12-06
  • 设地梁对平衡独立基础之间不均匀沉降是否起作用? 希望大家根据自己的理解和经验谈谈自己的看法...查看详情

    用户:suibing 浏览量:1941 时间:2005-12-01
  • 地基基础图片1

    我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了 1648116...查看详情

    用户:qgdld 浏览量:1378 时间:2005-11-28
  • 近日做了一个设计,基础是做在岩石上的(基础持力层fak=1500Kpa,N=3223KN),采用独立基础C35,探索者软件的基础计算1600X1600的基础就满足要求了,当使用理正工具箱验算时,就不满足要求了,需要1800X1800,经过比较才知道探索者软件因为没有考虑基础抗剪验算,所以通过了。查找规范GB50007-2002,没有规定独立基础需要抗剪验算。请问,独立基础设计要不要进行抗剪验算,请...查看详情

    用户:vhppk 浏览量:19191 时间:2005-11-27
  • 地基基础图片1

    五层私人屋,左右与人家比邻.就是边柱压红线.业主要求用浅基础.可以用独立基础吗?内跨有八米.加地梁拉结可行吗? 1647468...查看详情

    用户:liglee 浏览量:13606 时间:2005-11-22
  • 最近,在下做一个独立基础的工程。审图公司要求独立基础得按最小配筋率和受弯两个条件配筋。可我在某个网站上看到有一专家说,独立基础可以不按最小配筋率配筋。受弯配筋够了即可。请教各位大侠帮在下指点迷津。谢谢...查看详情

    用户:shiyetao2000 浏览量:2923 时间:2005-11-14
  • 《建筑电气专业设计技术措施》旧版 “8.3.14 不得利用独立基础的柱内筋作为引下线,应在建筑物的外墙面明敷设引下线,并尽可能不靠近柱子。”可我在规范重并没有看到相关内容,我不理解为什么这么规定?...查看详情

    用户:wqq1234 浏览量:918 时间:2005-10-27