问题如题,知情者劳烦告知...查看详情
在进行独立基础计算是,在选用荷载菜单里会有很多荷载!(如PK荷载,SAT荷载。及TAT荷载)我想问一下这些荷载在计算基础时有什么区别,我见过用PK荷载计算独础的!也见过用SAT荷载计算独基的,我现在搞不清用哪个荷载会更好一点。...查看详情
十一层小高层,一层地下室,框架结构,算出来最大柱轴力为5100kn,整个建筑为17x45m,平面比较规整,根据地勘的资料,地勘建议采用人工挖孔桩或者墩基础,但是我算了一下,地下室底板下差不多5m以内就是岩石地基,有的甚至底板就在岩石上面1.5m处,很多都是做墩基就够了,只有一小部分(边柱)可能会深一些,中间都是残积性粘性土,因为这个是私人盖的,所以想能省就省,孔桩施工又麻烦,而且还要做试验,太耗钱...查看详情
一个鉴定项目,88年建成的老体育场看台,基础为双柱联合基础,与普通情况不同的是,设置了一道暗梁。请问,这种基础怎么计算? 1718277...查看详情
做一个结构加层的鉴定项目,用PKPM和Morgain分别计算柱下独基。对于单柱基础,PKPM偏于保守,配筋大约比Morgain大5%-8% 。但是对于双柱基础,就不好说了,相当一部分是Morgain计算的结果偏大,但个别情况又是PKPM计算结果偏大。弄的我现在也不知道按照哪个算了。 哪一个更可信呢?...查看详情
柱下独立基础计算的时候,你们计算弯矩了吗? 我觉得弯矩,剪力,轴力都应该考虑,可是我们受算的时候一般只考虑N,相比全部考虑的时候,基础底面积明显偏小。特别是双向受弯的时候,请问你们设计的时候全部都考虑了吗? 基础的安全储备到底有多大呢?...查看详情
做一个工程,框架结构,柱子轴力达到2500kn,地质报告还未出来,所以想请教一下,独立基础截面最大可做多少? 以前做的最大的4000mmX4000mm的...查看详情
柱对独立基础与筏板基础的冲切有何不同?请教高手...查看详情
如上标题...查看详情
今天老总审我的图,说我的独立基础配筋率不够(不应小于0.15%)。我的理解混凝土规范(GB50010-2002)9.5.2条说的是筏板基础,基础规范(GB50007-2002)8.2.2第3条说扩展基础地板受力钢筋最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。我是按照基础规范做的,不知道到底以哪个为依据,若按照最小配筋率计算,如何计算呢?...查看详情
小弟查询了很多资料,也在网上看了大家对于这个问题的讨论;但还是有些不明白。独立基础+构造底板到底是怎么结合在一起的,构造底板是放在独立基础的底部,还是放在独立基础的顶部?两者有什么不同?构造底板还需要用地梁来支撑吗?问题可能很简单,但小弟我始终找不到北。还希望各位好心人能够指点一二,最好能够给发份施工图纸,以供深入学习。万分感谢啊!万分感谢!...查看详情
柱下独立基础最深能做多深,规范有规定吗?...查看详情
我是工程管理的一名学生,现在在做柱下独立基础课程设计,遇到几个不懂的问题想请教一下大家 1、粉质粘土,呈褐色,可塑,这种土的承载力修正系数是多少 2、在进行软弱下卧层承载力验算时,Es1/Es2=1.7, z>0.50b时,地基压力扩散角是多少 3、柱下独立基础底板配筋有哪些构造要求,比如:受力筋和构造筋间距 由于资料有限,也不知道去找哪些书查询 请各位大哥哥大姐姐帮帮我!! 小生感激不尽...查看详情
谢谢...查看详情
对于独立基础的最下面的钢筋是长方向的在短方向钢筋上面对吗?...查看详情
有一厂房,已经建成2年,甲方要求在原厂房接建,内部的生产不能停,只能在不破坏原建筑的基础上接建,将原独立柱杯口基础改成双柱杯口基础,应该怎么加固?请大家给指点指点...查看详情
混凝土排架柱的独立基础能做多小?最大偏心距怎么控制?埋深也浅...查看详情
本人用理正工具箱对一只柱下独立基础进行计算,计算结果是其他计算都满足要求,只有一项(如图)基底反力强度计算时,最小底净反力为负,出现提示"基底拉应力,结果无效"。想请教各位大师,这样的柱基础符合要求吗? 1701515...查看详情
大家做独基的时候选用的是导入PM荷载还是TAT或SAT荷载? 对于PKPM自动布置的独立基础能否直接使用?...查看详情
要在已建成厂房外再加一跨,其高度比原厂房低,并在与原厂房相交一侧和原厂房公用一排柱,原厂房是桩基础,问题是新加的一跨可否采用独立基础,还是必须用桩基? 期待帮助,谢谢!...查看详情