距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线独立基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与独立基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
之前独立基础埋深不深的时候,基础梁顶面都是与独立基础顶面持平的,但是有些图纸会出现几个独立基础的高度小于基础梁的高度,这个到时候要怎么施工,怎么解决。 60410986041099...查看详情
各位大神,请问如图所示的柱下独立基础满足最小配筋率要求吗? PKPM JCCAD计算书中显示此基础配筋率是0.15%,怎么算都不够啊,求指教,不胜感激...查看详情
学生党,求一个独立柱基础施工组织设计的模板学习一下~~...查看详情
独立基础与防水板的标高差1.5米,地下室的防水怎么做才能封闭交圈呢?请教了!...查看详情
当在satwe里设定角柱的时候,jccad独立基础的独基布置就算基础尺寸一样也会把角柱单独列出,这样很不方便啊其实...查看详情
场地开挖情况和地勘报告有出入,导致个别基坑实际开挖深度过深,相邻基础的高差不满足1:2的扩散角要求。是有建议两种处理方案:一种是相邻的浅处的基础统一加深,还有一种是较深的基坑用C20素混凝土填至设计标高。很好奇,用素土换填的方案,换填的这部分不用考虑相邻基础应力扩散的影响吗?为什么?...查看详情
砖混结构采用独立基础,基础之间的基础梁要考虑承当上部所有层墙体和楼板所传来的竖向荷载,这样计算出来的配筋会比较大。如果是两层砖混,基础梁要搞多大?配多少钢筋?...查看详情
5941584 5941585...查看详情
现在有一个单侧悬挑钢棚,在做基础时(独立基础),钢柱底轴力特别小,弯矩大,用的双阶锥形基础,用探索者计算只在基础底部构造配筋,300/200~想问一下,基础顶用不用配筋?因为短柱底部弯矩大,这个弯矩能用基础上部分的土抵消吗?谢谢大家~...查看详情
5933012 近年来,我国建筑行业发展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面临着巨大的挑战,那就是对现有的一些建筑进行加固改造,使其性能得以持续发挥,建筑加固改造在建筑行业中起着重要的作用,它对建筑行业的经济以及社会效益起到了一个保障作用。 如何对独立基础进行加固改造? 第一种:扩大基础底面积是中小型建筑中常用的加固改造方法,该方法通过减少建筑物基底压力从而加强基础,使建筑物减轻由于基础...查看详情
当独立基础埋深较深,短柱顶水平推力和竖向力都比较大的时候,独立基础的偏心布置原则是什么?...查看详情
【独立基础的弯矩】在不考虑风荷载和地震力的情况下,我发现独立基础平面尺寸越大的,受力筋越大,平面尺寸小的,基本是构造钢筋。然后我就想是否计算简图可以等效成5928129,尺寸越大的,额外受到的类似于悬挑板的弯矩就越大,手算弯矩时,是否可以将土反力等效成均布线载,按悬挑板来计算哦。 【梁式基础的弯矩】 倒着看,就跟一个梁两侧挑板一样,5928131,如果两侧翼缘做等宽,弯矩不是就平衡了...查看详情
麻烦越详细越好!去工地比较少,想尽量了解详细一点~~...查看详情
近日,有网友和土木君聊起 独立基础台阶的宽高比问题,因为有人要求他说 独立基础台阶的宽高比不能大于2.5。 宽高比是否真的不能大于2.5呢?我们首先看看规范是如何规定的: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第 8.2.11条:在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的 宽高比 小于或等于 2.5 且偏心距小于或等于1...查看详情
求:自建三层楼房(独立三台基础,框架结构)如下平面图,楼层厚为120,求:柱下基础大小及配筋,柱的大小和配筋,梁的大小和配筋。(二层前跳台为1500)...查看详情
5875905是这样的图,监理说柱的竖筋顶部要做弯勾,在图集上没有查到相关说明,请前辈指教,不管做否请指教图集出处,谢谢了。 5875905...查看详情
布置好独立基础后布置拉梁,为什么会在节点处错层呢?拉梁梁顶标高设置的-0.5...查看详情
独立基础尺寸3~5m,钢筋原材12m长,剩余短料较多,咨询一下是否可以搭接,规范上是允许的,但是没见这么做的呢?...查看详情
独立基础台阶宽高比小于2.5,对于二阶需要错位计算吗? 5828661 5828662 5828663...查看详情
独立基础加防水板基础的设计-朱炳寅...查看详情