混凝土施工缝更新时间:2026-01-26 12:09:00

本专题为土木在线混凝土施工缝设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与混凝土施工缝设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 沿混凝土施工缝漏水怎么处理?...查看详情

    用户:加固校长 浏览量:1003 时间:2013-07-08
  • 本帖最后由 小角色 于 2013-5-8 09:32 编辑 摘要 本文分析了钢筋混凝土结构施工缝留置不当会造成质量问题,对施工缝留置的正确位置以及施工缝的处理方法作了详细的阐述,供大家参考。 关键词 施工缝 工程质量 控制 引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理施工缝,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,显得尤...查看详情

    用户:caidadada 浏览量:3732 时间:2013-05-08
  • 一、住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好的原因分析 引起住宅工程施工缝位置不正确,夹渣、混凝土成型质量不好的原因很多,有施工工艺不规范,细部做法不认真,自然环境条件的影响等因素,具体有以下几方面: 1、施工准备不足,造成混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间超过规范规定,出现不应有的施工缝; 2、浇筑混凝土前未事先确定施工缝的位置、方式; 3、在浇筑混凝土前没有认真处理施工缝表面,浇筑时振...查看详情

    用户:无间道 浏览量:2597 时间:2012-12-12
  • 在超厚的大体积混凝土施工中,往往采用“分层分段”的施工方法,这就不可避免地产生了水平施工缝,对于较大面积的水平施工缝,目前用的较多的大致有以下两种方法: 1、 传统方法 传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。但这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。且机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖,且此类大体积混...查看详情

    用户:w32776 浏览量:2828 时间:2012-09-24
  • 有一个问题,盘旋在脑海中好久没有得到答案。 混凝土施工缝两侧的混凝土什么时候能够考虑形成一体呢? 在施工过程中,因为浇筑的部位和顺序,在混凝土梁或者柱或者板中形成了施工缝,这条缝就像是人身体上的伤口 一样,不知道多长时间能够痊愈?亦或是形成了永远的痛? 请高手们出马!...查看详情

    用户:晨晓骏马 浏览量:1158 时间:2012-02-25
  • 随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规...查看详情

    用户:zhangshijian880723 浏览量:1888 时间:2011-02-27
  • 80年代北京采用内浇外挂结构工艺盖了不少高层楼,后来由于外墙防水问题突出等原因而停止了此类施工。那时的主体结构除内墙为全现浇钢筋混凝土外,其它诸如顶板(一个房间一块板)、外墙、阳台、楼梯等均为预制板; 目前高层住宅的主体结构施工基本上都采用了全现浇钢筋混凝土结构施工工艺,而楼板施工缝都是按规范留置在板的1/3处,工程交付使用后常常因施工缝处的微小裂缝招来投诉 讨论一下: 楼施工缝实际上留置在墙中位...查看详情

    用户:jufjxx 浏览量:3827 时间:2011-01-22
  • 主要是在梁板上的预留位置?谢谢!...查看详情

    用户:qywt1681 浏览量:1851 时间:2010-11-27
  • 摘 要:本文利用新老混凝土接续实验及理论分析的科研成果, 结合框架结构混凝土施工中存在的柱子施工缝, 提出施工缝设置及接续处理的新方法并讨论其理论根据, 用于指导施工, 提高施工质量。 关键词:混凝土施工缝粘结性能接续 引言 大量工程结构震害实例表明,框架结构节点普遍破坏较重,往往导致结构失效,中外学者分析表明,这是多方面的原因,包括设计失误,没有加强节点强度,实现强节点强锚固等原因。...查看详情

    用户:cyw253258136 浏览量:6880 时间:2010-09-11
  • 我们单位施工了山东正和热电厂的150米烟囱,基础为圆形,基础扇面与环壁之间留设施工缝,然而施工缝截面宽度为2.85米,环壁钢筋同时也很密凿毛人工无法处理,此施工缝应如何处理?施工以前在施工缝预留螺纹插筋是否可行?...查看详情

    用户:guofalai 浏览量:1824 时间:2010-06-08
  • 大家好:哪位知道规范要求独立基础混凝土水平施工缝的留设,台阶处是否可以留设吗?...查看详情

    用户:zhangxi200824 浏览量:4457 时间:2010-05-09
  • 混凝土施工缝的留设及问题处理 张小丽 ( 山西省冶金设计院, 山西太原, 030001)...查看详情

    用户:masanchin 浏览量:6665 时间:2008-06-02
  • 在老坝体上开了个口子,由于老坝体内有道50cm厚的防渗墙,由于开口不是很规则、平整。现在要恢复这块坝体用新的混凝土浇筑,新老混凝土之间势必会形成一条施工缝,埋设止水铜片似乎不是很现实。请问有无比较先进可行的办法?...查看详情

    用户:cxd7910 浏览量:2325 时间:2008-05-12
  • 人防规范中3.7.2,下列各项应该工程施工、安装时一次完成:现浇的 钢筋混凝土和混凝土结构构件......... 按照这一条,是否说混凝土结构在人防施工的时候不能留施工缝? 怎么理解“一次完成”?...查看详情

    用户:kv123 浏览量:15726 时间:2007-12-07
  • 某项目悬臂抗滑桩桩身混凝土在浇注过程中发生意外中断,造成入土部分与外露悬臂部分混凝土分成两次浇注,这种情况对抗滑桩质量是否有严重影响?如何解决?...查看详情

    用户:dxwyzy 浏览量:2647 时间:2007-03-22
  • 压力钢管本身设有加劲环,本人认为只需将施工缝设在距加劲环40~50cm的上游处,利用加劲环兼作阻水环; 再说回填混凝土的浇筑标准又相对较低些。 以上是本人的看法,请各位前辈不吝指教。 谢谢◎!!!...查看详情

    用户:wchao2005 浏览量:1107 时间:2006-06-30
  • 施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定...查看详情

    用户:zzh007 浏览量:2466 时间:2006-05-11
  • 水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而...查看详情

    用户:sunjy1 浏览量:1908 时间:2005-11-18
  • 我们正在施工的筏板基础混凝土,由于天气下雪被迫停工,形成的施工缝怎样处理...查看详情

    用户:tjgq-wzw 浏览量:5023 时间:2005-02-15