距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线住宅电梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与住宅电梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在中国住宅电梯的使用已经超过5万台,这是一个大市场,同时也是最值得研究的方面。 目前中国的房地产开发商在住宅电梯选择和配置以及价格上存在比较严重的误区,其表现特点为: 1.选择品牌的误区。许多开发商选择住宅电梯一味追求品牌,其实住宅电梯如果在2.5M/S以下,中国国产品牌已经完全过关,根本不用太多考虑品牌。如果考虑品牌太多,那么无形中将增加很大成本。 2.价格便宜误区。一些开发商只追求价格便宜,这...查看详情
本公司07年-08年在烟台市福山区开发2个住宅小区项目,均为小高层和高层。共设电梯11层23部、17层24部。 现正进行施工图设计,急需各电梯厂家的图纸和相关资料。有意向的厂家或代理商可与本人联系,或发邮件。 具体联系方式如下: 联系人:付敏 电话:0535-6328119 地址:烟台市福山区福海路155号 山东邦捷企业集团有限公司 邮编:265500...查看详情
一天进小区住宅电梯闻到一股说不出来的味道,很象是臭水沟的味道,不知道是怎么回事,我很好奇,所以发上来问下大家,有知道的可以告诉下吗?...查看详情
不带报警的小高层住宅电梯火宅时是怎么处理的? 我的意思:归底控制 还是挺电 还是随意运行------- 请大是师门指点?...查看详情
11层板式高层住宅电梯属于普通客梯,楼梯照明属于应急照明,下面配电做法是否正确,请指点: 从配电室正常及备用电源互切后引1路电源电缆至电梯机房,分别配电给电梯及楼梯照明,并且有一半楼梯照明采用自带蓄电池灯具。这样做可以满足规范要求吗?...查看详情
请问一下,小高层住宅电梯前室的照明怎样控制? 如果采用普通开关控制,那不是成了常亮状态了。...查看详情
11层住宅的电梯应该不属于消防电梯吧? 按二级负荷考虑,我可以一路引自普通电源回路,另一路引自消防专用回路吗? 也就是说我一路引自总配电箱的一条支路,在消防切非时不切除此回路;另一路引自另一个变电站。 大家说我的这个思路可以吗?...查看详情
根据高规,7.6.2条普通住宅是整个建筑还是要把公共部位除掉,也就是说像电梯前室要设置自动喷淋??? 各位发表意见.有理就送分....查看详情
24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗? 1702889...查看详情
一座高层住宅20层,8部电梯,在配电室电梯如何选总开关,电梯的同时系数怎么取,功率因数如何啊...查看详情
12层住宅电梯配电为几类负荷?...查看详情
12~18层单元式住宅设一部电梯可以么?一梯四户。。。。。...查看详情
12层住宅,两梯位一梯一部电梯,这样电梯应该不算是兼做消防电梯吧?...查看详情
地下是为车库,1~2裙房为商场,3~28层为若干栋塔式住宅,为一梯4~6户。2层以下要做喷淋无异议。 塔式住宅电梯前室是否需要做喷淋? 注:按《高规》要求,普通住宅是不需要做喷淋的。 请各位同行发表高见。...查看详情
高层住宅航空障碍灯电源使用电梯双电源箱如图!不知可不可以。我记得1.电梯电源做好单独 可是这个图放到了一起。(可能高层住 宅最顶层没有什么设备,如果单独引双电源上去给障碍灯有点困难! 请问大家的做法如何处理的!. 1693020...查看详情
建筑概况:地下一层是停车场4000平方米,地上有4栋11层住宅,10层与11层是复式住宅。每栋住宅设置1部电梯,有2栋住宅的电梯直通地下一层。 地下一层设置了自动报警系统,在地上各消火栓箱内设置了消火栓按钮,与地下的消火栓按钮连接。 那么,应将这4部电梯均与地下一层的自动报警连接还是只连接直到地下一层的电梯?...查看详情
非高层住宅,电梯前厅用什么灯具?用什么开关???住宅设计规范规定公共照明部分用节能自熄开关。 大家能否举例说明一下??...查看详情
一、问题的提出 任何一个高层住宅项目都会遇到电梯的设置标准问题。在工作中经常要问:这栋楼应设置几台电梯?电梯的载重量多少?速度多少?怎样的配置才是与本楼最匹配的? 二、电梯选型的参考因素 电梯是高层住宅中极为重要的机电设备之一,它是高层住宅的主要垂直交通工具。电梯设备不但费用昂贵(约占建筑基建总投资的9%左右);而且电梯交通系统的设计是否合理还将直接影响建筑的使用安全和经营服务质量以及经济效益,因...查看详情
我做的一个工程,设计上电梯井道要求用防水防尘的壁灯,请问这种灯可以用面包形式的那种半圆球吸顶灯吗?...查看详情
求教:18层单元式住宅每单元只设一部电梯可以吗?...查看详情