  • 质量通病: ① 板底筋未放置保护层垫块,或垫块间距太大,或垫块厚度不符合要求。 ② 面筋未采取有效措施,保证其位置或马凳支撑不当、绑扎不牢,或间距过大,造成局部面筋保护层超厚和保护层超薄。 ③ 垫块位置不当,有的板筋只在周边调设置垫块,有的板筋只在中间部位放置垫块。 ④ 砼拆模后,钢筋明显外露,或保护层太薄钢筋锈蚀较明显。 ↓板底筋未放置保护层垫块,或者垫块间距较大,砼拆模后底筋显露 ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:233 时间:2022-03-22
  • 质量通病: ① 搭接范围内没有绑三道扎线,只绑两道或一道。 ② 钢筋搭接长度太短不符合设计要求,或钢筋搭接太长浪费材料。 ③ 搭接的钢筋成交叉状、歪斜,或两钢筋相间的距离较大,没能绑在一起。 ④ 相邻的绑扎接头没有错开,或错开距离不符合规范图集要求,或同一断面内绑扎接头百分率超过设计要求。. ▼钢筋搭接长度不够,绑扎也不符合规范要求 ▼梁钢筋搭接长度不够, 绑扎也...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:1429 时间:2022-03-22
  • 质量通病: ① 主受力筋保护层垫块不到位或厚度不符合要求。 ② 梁板底未设置保护层垫块,砼浇筑后箍筋显露。梁板面筋位置不正确或砼厚度不够致面筋显露在外。 ③ 保护层垫块绑在箍筋上,且固定不牢。 ④ 钢筋绑扎时整个钢筋骨架歪扭,模板安装时垫块撞脱,钢筋挤压在模板上无保护层。 ⑤ 墙、柱钢筋有偏位较大的,钢筋处理不当或未及时回位,导致一侧或两侧保护层过厚。 ▼梁底露箍筋,未...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:340 时间:2022-03-22
  • 7、节点核心区箍筋的安装质量标准及通病防治 质量通病: ① 节点内无箍筋,或箍筋挤在一起没有分开,间距不符合要求。 ↓梁柱节点内柱箍筋挤在一起 ↓梁柱节点核心区柱箍筋未设置 ② 节点核心区箍筋与主筋不垂直,节点内钢筋较多较密,布置不合理,箍筋歪斜使墙、柱筋出现偏位。 ③ 节点内箍筋间距过大,没有按加密要求配置。 ↓节点箍筋随意放置无绑扎,绑扎施工顺序不对,上面几个被板筋...查看详情

    用户:你才是电老虎 浏览量:383 时间:2022-03-18
  • 8、梁箍筋的安装质量标准及通病防治 质量通病: 1、梁端箍 筋加密长度不够,间距偏大。 梁箍筋加密区长度不够,规范要求不小于1.5倍梁高(一级抗震为2倍梁高) ↓ 梁箍筋加密长度及间距符合要求 ,正确做法 ↓图集做法: 2、主次梁节点 处,主梁两侧附加箍筋设置不符合要求。 ↓主次梁相交处,主梁两侧设置附加箍筋...查看详情

    用户:你才是电老虎 浏览量:537 时间:2022-03-18
  • 6、柱箍筋的安装质量标准及通病防治 质量通病: ① 箍筋间距过大,不符合设计要求。箍筋与柱筋不垂直,交点未绑牢。 ② 柱筋上下两端的加密箍的间距、数量、加密区高度等未按要求设置。 ③ 柱受力钢筋绑扎搭接范围内箍筋未加密。 ④ 柱箍未按抗震要求设135°弯钩,弯钩端平直段长度不够10d。 ▲柱箍筋弯钩长度不够 防治措施: ① 箍筋下料制作时要按设计要求,有抗震要求的必须设135°弯钩...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:231 时间:2022-03-17
  • 5、洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治质量通病:1、剪力墙门窗洞口四角的加强钢筋漏放或长度不符合规范要求或位置不当。▼图集做法,具体参见16G101-1和18G901-1 2、楼面预留洞口四周未放加强钢筋或放置的加强筋不符合要求,洞口内板底钢筋未贯穿连通。▼板预留洞口内钢筋未连通▼错误做法,放线洞口板筋不应截断▼正确做法:板四周设计加强梁或者加强筋▼洞内板筋贯通设置3、预留洞口位置设置不合要求...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:1175 时间:2022-03-17
  • 希望对大家有用...查看详情

    用户:香草巧克力 浏览量:69 时间:2022-03-17
  • 二 墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 质量通病: ① 固定钢筋措施不可靠,或浇筑砼时被振动器或其他东西碰歪撞斜没有及时复位校正,下层墙、柱伸出钢筋位置偏离设计要求过大,与上层墙、柱钢筋搭接不上。 ② 基础预插钢筋歪斜或跑位。 ③ 剪力墙水平钢筋长度不够。 ④ 墙、柱钢筋间距不均,过大或过小,绑扎不竖直。 ⑤ 主受力钢筋大小配料错误,或漏筋。 ⑥ ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:144 时间:2022-03-15
  • 第一节 人工挖孔桩质量通病及防治措施 通病现象 孔底虚土多:遇到较复杂的 地层及各工序 操作不当出现孔底虚土过多 原因分析 1、达到持力层时,人为造成原状土被过多扰动。 2、局部出现上层滞水,又遇到砂层土,造成塌孔。 3、孔口回落土过多。 4、有时设计要求底部扩大直径,在扩底部位遇到砂土层。 5、雨季施工措施不当。 6、有运输车辆碾压或孔口堆土多...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:101 时间:2022-03-09
  • 第四节 CFG 桩质量通病及防治措施 通病现象 堵管 原因分析及防治措施 1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性 不好,粗骨料粒径过大时常发生堵管。 防治措施:注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在 140 kg/ m3~155 kg/ m3 的范围内,坍落度应控制 在 160 mm~200mm 之间,粗骨料粒径控制在 ...查看详情

    用户:吴小姐的猫miao 浏览量:92 时间:2022-03-08
  • (一)砂、石料含泥量超标 1.现象:砂、碎石或卵石使用时,检查出含泥量超标。 2.危害:砂、石含泥量超标会影响水泥砂浆和粗集料的粘结力,不仅降低混凝t强度,而且易发生混凝土的干缩裂缝。 3.原因分析: ( 1)砂、石料入场时含泥量已超标,未检查或控制不严。 ( 2)堆料场为普通土地。推土机推料时混入泥土造成超标。 ( 3)倒运砂、石材料时,运输车辆...查看详情

    用户:含蓄的显示器 浏览量:114 时间:2022-03-01
  • (一)钢筋表面锈蚀较严重 1.现象:钢筋表面出现红色浮锈,日久后变为暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 2.危害:钢筋表面较严重锈蚀,浇筑在混凝土中时,影响钢筋与混凝土间的握裹力。钢筋锈蚀发展,会使混凝土产生锈蚀裂缝。 3.原因分析:保管不善,受雨雪侵蚀;存放期过长;环境潮湿,通风不良。 4.预防措施: ( 1)已成型钢筋可用水灰比为0.3~0.6的普通硅酸盐水泥灰浆涂...查看详情

    用户:知识渊博的野马 浏览量:139 时间:2022-03-01
  • 江苏建筑质量通病防治手册...查看详情

    用户:qq_1645437029204 浏览量:100 时间:2022-02-21
  • 装配式建筑已经成为国家政策在火热推行,但是对于装配式施工,大多数项目由于缺乏经验,在现场实施过程中遇到诸多问题。本文是中建七局从工程实例中总结的 装配式施工的 13个质量通病 ,分析了原因并 给出处理措施 ,符合当前行业实情,具有指导意义,大家可在工程中参考防治! 1 预埋位置偏差、移位 预埋线盒偏位 ?问题描述 预埋线盒偏位...查看详情

    用户:李老八先生 浏览量:176 时间:2022-01-28
  • 工程建设...查看详情

    用户:结构咖 浏览量:178 时间:2022-01-14
  • END...查看详情

    用户:哥斯拉哥总 浏览量:499 时间:2021-12-13
  • 目录 1、钢筋的锚固质量标准及通病防治 2、墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 3、梁主受力钢筋安装质量标准及通病防治 4、墙柱钢筋电渣压力焊质量标准及通病防治 5、洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治 6、柱箍筋的安装质量标准及通病防治 7、节点区箍筋的安装质量标准及通病防治 8、梁箍筋的安装质量标准及通病防治 9、梁、墙、柱钢筋绑扎搭接质量标准及通病防治 10、梁、墙、柱钢筋的保护层质量...查看详情

    用户:李老八先生 浏览量:111 时间:2021-12-10
  • 一、预应预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严 1.常见问题 2.问题分析 (1)张拉、压浆设备的使用和管理不到位,不定期校验,张拉压浆设备的压力表不能正常使用; (2) 预应力孔道注浆不到位,有的甚至未注浆,就移动吊装梁板 3.管控措施 (1)计量监督部门校验; (2)锚具、夹具及预应力钢铰线,预应力筋均采用正规厂家生产的产品,严格按抽查频率要求进行抽检;3(3)...查看详情

    用户:海贼王路飞1 浏览量:84 时间:2021-12-06
  • 公路工程路基施工 常见质量通病有哪些? 0 1 路基压实质量问题的防治 一、路基行车带压实不足的原因及防治 (一)现象 1、路基土层含水量过大,造成大面积或局部发生弹软现象。 2、深处理不到位,和底基层一并碾压时,压实厚度过大,整体密实度差,强度低。 (二)原因 1、压实遍数不合理 2、压路机质量偏小 ...查看详情

    用户:海贼王路飞1 浏览量:357 时间:2021-10-21