已有人订阅
1、地下汽车库应设防火墙划分防火分区, 每个防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡ ,如在汽车库内 设有 自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可为 4000㎡。 2 、 电梯井 、 管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。 3 、 汽车库、 修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,其楼梯间前室的门应采用乙级防火门。 4、汽车库室内 最远工作地点至楼梯间的距离不应超过...查看详情
如果地下车库防火分区太多,检验批如何划分?...查看详情
请教大神们,RT,地库的一个防火分区,本身有A和B两个安全出口,但是分区内最远点距离最近的A出口距离超60m,是否可以借用相邻分区的C出口进行疏散,还是必须要设置第三个安全出口D?...查看详情
请教:地下车库防火分区略大于2000平方,约2300左右,是否必须划分两个防烟分区。能否不划分,大家是怎么做的?...查看详情
《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》5.1.1一、二级多层汽车库最大允许建筑面积2500平方米,加自喷的话最大允许建筑面积不应该是5000吗?高层民用建筑地下车库不应该采用这个规范作为防火分区来划分吗?为何我们的图纸显示不大于2600 是什么鬼...查看详情
地下车库防火分区划分的时候,有哪些建筑面积不用考虑的?求解答...查看详情
请教各位大神: 1、《高规》5.1.1和5.1.2中关于地下室允许最大建筑面积为500和2000,这两个数据该怎么理解啊!? 是不是一个是常规的最大防火分区500,一个是当高层建筑地下室作为商业营业厅、展览厅等这种就可以最大2000方? 2、那这样就是说,一个地下室的排烟分区在某种情况下最大可以达到2000方吗? 感谢大神赐教啊!...查看详情
有一个项目,地下1层地上3层,一共1600㎡。 中部有一个疏散楼梯,旋转向上式的,中空,连通地下室和上三层,地下室的楼梯口是完全敞开的,没有设防火墙和防火门,上三层可以用防火门和防火卷帘分割,这样的话地下室部分的防火分区应该如何划分。...查看详情
本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 编辑 我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局? 图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边...查看详情
不好意思,由于不了解这个问题的版块,就先发在这里来请教大家, 我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局? 图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长...查看详情
确认火灾后,同时向大楼进行广播,是否会引起疏散通道拥堵? 如果大型小区,多个塔楼,共用裙房 (地下室)时,“同时向大楼进行广播”是否可以理解为开启着火的一栋即可?此种情况地下室所有防火分区是否要同时广播?...查看详情
高层住宅的地下车库,7个防火分区,消火栓的环网用每个防火分区一环还是可以整个内部成一环网?...查看详情
地下室喷淋管道穿防火分区或者人防分区的墙的时候是否都需要加阀门?如何加?加在哪端?请前辈们不吝赐教!...查看详情
图纸简介: 本工程为某小区单层地下车库,共有5个防火分区,图纸内容包括:电气设计说明,配电系统图,火灾自动报警系统图,照明及消防、干线平面图等,希望对大家有帮助 投稿网友: a399271080 上传时间: 2014-09-01...查看详情
图纸简介: 本工程为一类地下汽车库,建筑面积3700平方米,共分11个防火分区,可停车1085辆;设计内容:强电、照明、火灾自动报警、接地。希望大家喜欢 投稿网友: mhd_1978 上传时间: 2014-08-28...查看详情
地下室库房 要求做排烟 和补风 现在地下室库房两个防火分区 是不是 每个防火分区设置一套排烟+补风系统 这样一个防火分区面积小于1000 风井会比较多了。 4946775 4946775...查看详情
图纸简介: 本图纸为某小区地下室(含有车库)给排水及消防自动喷淋平面图,以及防火分区示意图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: jihaiouqqq 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 某小区地下车库平面图,设计合理,清晰明了,符合国家最新规定。内容详细,数据精确。附带有防火分区示意图。 投稿网友: yananshiyanchuan 上传时间: 2014-05-19...查看详情
地下二层,四个防火分区,一个防护单元的配电如何做,按防火分区来做,但是四个防火分区就是一个防护单元。这个如何配电? 在线急救中。。。。...查看详情