  • 刚才看见一图纸 发现高层住宅地上公共部分与与其地下室防火分区共用1对总箱 也就是说在住宅地下室电井设1对总箱,分地上地下回路供电 可行?...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:596 时间:2014-04-21
  • 去过几个城市工作 1.有的每区一对总箱 2.有的每3区一对总箱 各有优缺点 第1种.简单直观,缺点是防火分区一多,尤其是大的住宅小区,20个防火分区,按1区1对总箱的话,小电缆太多了 第2种.解决小电缆太多的问题 大家怎么处理的...查看详情

    用户:gzbxdesign2 浏览量:494 时间:2014-04-21
  • 根据新浙江消防指南 没有提到防火分区(设备用房) 是不是要把设备用房划分单独防火分区? 还要单独疏散?...查看详情

    用户:无名建筑师 浏览量:59316 时间:2014-04-02
  • 公共建筑设计图片1

    1、如图所示,就是当地下汽车库和自行车库共用一个坡道的时候,我可不可以把自行车库那的甲级防火门去掉作为自然补风口用途?我个人理解为加防火门的话就是两个防火分区共用一个疏散出口,去掉防火门的话就相当于一个防火分区通往另外一个防火分区,我问了我们市院老总,老总意思是必须有两个直通室外的安全出口,可以借用但是貌似通往其他相邻防火分区的出口不算安全出口数量,不知道各位怎样理解?4798873 2、地下非机...查看详情

    用户:tyczjr 浏览量:16272 时间:2013-11-18
  • 图纸简介: 某住宅地下车库平面图,包含防火分区,施工图深度! 投稿网友: c330102932 上传时间: 2013-10-29 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:c330102932 浏览量:833 时间:2013-10-29
  • 请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下...查看详情

    用户:wuyueaizhouhan 浏览量:5071 时间:2013-09-09
  • 问题如上,仓库要不要做...查看详情

    用户:john3218 浏览量:1131 时间:2013-04-09
  • 现在做了一个2950平方米(包含设备房)的地下复式车库,防火分区面积是按总面积呢, 还是去除设备房的面积(387.65)呢,如果去掉设备房,就用一个防火分区就行了吧。还有 停车位一共93辆,是不是应该按50辆一个防火分区呢。 人员安全疏散出口是不是不应该借助住宅楼梯呢。...查看详情

    用户:wangtao12142008 浏览量:5661 时间:2013-04-09
  • 最近一个项目,地下室车库有15个防火分区,画干线图时看到了某知名前辈的一本书中的做法:每个防火分区设置一个消防负荷主供箱APE1,一个消防负荷备用箱APE2,该防火分区内的所有地下室应急照明、消防动力,以及地上部分的楼梯间应急照明、电梯、正压风机全部从这两个箱子放射,末端切换。不知道是否有人是这样做的?...查看详情

    用户:fionatao 浏览量:12412 时间:2013-03-29
  • 地下二层,不同防火分区消火栓能共用吗?...查看详情

    用户:yanlchou 浏览量:1430 时间:2013-03-16
  • 已知一个地下车库防火分区的面积为4000平米。 高度为5.1米。 空间就是20400.用换气次数法计算。为122400立方。 主风管选用2000X1000的 风管内空气流速需17m/s。 求高手给个解决方式。 谢谢...查看详情

    用户:agent407 浏览量:2006 时间:2012-11-07
  • 建筑构造图片1

    地下室防火分区为两个及以上,且每个防火分区都有各自的独立疏散门,其在两个防火分区分界处设两个不同方向的甲级防火门,作为防火分区的第二出口,按照规范的意思,每个防火分区的两个疏散出口的距离不少于5米,现在的问题是,按照审图人员的理解,相邻两个不同防火分区的疏散门之间的距离也应该不少于5米?这样理解对吗?请各位高手发表意见!!!! 4568148...查看详情

    用户:真的是豆豆 浏览量:7027 时间:2012-11-07
  • 今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问: 地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!...查看详情

    用户:enemy01 浏览量:10943 时间:2012-10-22
  • 最近遇到一个有争议的问题:高层建筑的地下室和车库相连,并与车库同属于一个防火分区,那么该地下室的排烟应该按6次/h,还是按照60立方米/平米小时?该地下室和车库之间仅有两个通道,并非对地下室全部敞开,且以后的实际使用功能上应属于储藏,但建筑专业把该地下室定义为车库的一部分。审图的坚持认为应该按6次/h。但我认为尽管该地下室和车库同一防火分区,但应该根据实际使用功能计算其排烟量,即60立方米/平米小...查看详情

    用户:chaoyp 浏览量:4452 时间:2012-07-09
  • 菜鸟一只,问各位大大 地下车库的每个防火分区都必须要有一个配电间吗? 如果就两个配电柜放置在每个分区进行配电可以吗?有什么规范可查 1个2层的地下车库,变电所在地下一层;电缆引至地下二层进行配电,需要有电缆井吗?还是直接从变电所穿楼板引下去? @ding@ @ding@...查看详情

    用户:qianpp 浏览量:22427 时间:2012-04-23
  • 建筑资料库图片1

    地下一层,地上5层,求高手指点,地下室防火是否符合规范要求 4457577...查看详情

    用户:zhouwenxj 浏览量:5440 时间:2012-02-23
  • 居住建筑设计图片1

    地下室自行车库平时防火分区面积是不是按5.1.1 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表5.1.1的规定的500平方?疏散距离有没有规定?想了一下,汽车的分区面积和疏散距离都比较大,自行车为非燃烧物有必要这么小的面积吗?? 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2012-2-8 21:27 编辑 ] 4450381...查看详情

    用户:钢巴 浏览量:43593 时间:2012-02-04
  • 如题,地下车库6个防火分区,消火栓进水管6条可以不,有这必要不?急急急急i及iiiiiiiiiii...查看详情

    用户:songyi41702 浏览量:3506 时间:2012-01-07
  • 很多项目做下来,发现多个防火分区大型地下室消防设备供电比较麻烦。首先,消防设备要求末端自切。同时,在大型地下车库中消防设备非常之多。比如火灾卷帘门、排烟风机。一般我们采取2种做法: 1. 作预分支电缆干线的办法。用一个或者几个干线穿越各防火分区在设备处分支电缆提供电源。消防设备需要作2个分支,并且在预分支电缆订货现场测量时,由于桥架路线并没有楼层分支电缆距离恒定,一旦现场出现错误会导致电缆对不上。...查看详情

    用户:zyyg128 浏览量:10263 时间:2011-11-04
  • 两个防火分区,两道墙体,墙体之间间距约30公分,怎样做相关施工处理?还有,这里怎样上图的?请教了...查看详情

    用户:xh13867112913 浏览量:2238 时间:2011-08-17