  • 供配电技术图片1

    根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。因此在安装漏电保护器前首先要了解当...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1623 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    空气开关是对家庭用电的安全来说是必不可少的开关。当开关安全出现问题,那可是关系到生命健康的问题,还或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以空间开关安装是十分重要的,下面电工之家介绍一下空气开关怎样安装? 5239310 现在家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要安装漏...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2164 时间:2015-06-28
  • 1.转换开关选用原则 (1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示,如图3一25所示。有些转换开关是按标准操作图制造的.选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:526 时间:2015-06-28
  • 一、变频器的安装 1、变频器的安装环境 (1) 环境温度 -10℃~40℃ (2) 环境湿度 相对湿度不超过90%(无结露) (3) 其它条件 无阳光直射,无腐蚀性气体及易燃气体,尘埃少,海拔低于1000m 2、安装方式 (1)墙挂式安装 变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件: 两侧≥100mm 上下≥150mm (2)柜式安装 单...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1306 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    ◆ 独立的配电柜、配电箱,成排配电柜的安装,除了按规范要求,垂直度,水平度,标高符合要求外,柜、箱内的工艺应作如下处理: 1)箱内电管应一管进入一孔排列整齐,用锁母固定,管口处理完善有护口; 2)箱内地线、零线应经母排联接,每个螺栓上不多于两根线,线路分色符合规范要求; 3)电缆要挂牌,标明从哪来,到哪去; 4)排线整齐,固定牢靠,工艺美观,且箱内干净无杂物; 5)有电器元件的箱门要接地...查看详情

    用户:zcrk97723 浏览量:640 时间:2015-06-27
  • 支座进入现场后应检查并水平存放,不得破坏防尘罩。安装支座前检查交界墩盖梁顶部垫石尺寸、顶面高程以及预留锚栓孔的位置,预留孔位置不准确或深度不够的应进行人工修凿使其达到要求。使用红色铅笔将支座中心线画于支座垫石顶面,同时在支座底钢板四边上画出中心位置以便安装时控制偏位。在垫石上支座下钢板向每侧延伸3cm区域内进行凿毛,清除表面浮浆,同时混凝土毛面的凸凹程度不宜过大,平整度达到5mm即可。 支...查看详情

    用户:sitc12733 浏览量:696 时间:2015-06-26
  • 1、管线、设备的定位和标高交叉问题 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:883 时间:2015-06-24
  • 避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1532 时间:2015-06-24
  • 1、在安装铸铁闸门以前,要首先检查竖框与横框之间、闸板与闸板之间(指多块闸板组合的闸门)的连接螺丝,是否在运输装卸中引起松动,它们的接茬是否错牙,要调整成一个平面,检查闸板与闸槽的间隙,保证闸槽与闸板的间隙不大于0.08mm,如有间隙可以调节闭紧装置。上紧各连接螺栓。 2、安装时闸门时整体竖入预留槽,在两边立框的下面垫上调整垫(严禁垫下横梁),两立框用手动葫芦和斜拉立稳,将闸门找直找平,各地脚...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:706 时间:2015-06-19
  • 直流测速发电机在使用维护中应注意下列事项: ( l )测速发电机的输出端应配有高阻抗且稳定不变的负载。负载阻抗越大,输出特性越直,测速误差越小。 ( 2 )更换电刷时,选用接触压降较小的电刷。 ( 3 )安装永磁式测速发电机时必须采用防震措施。 ( 4 )直流测速发电机的励磁电源,必须采用稳压措施。 ( 5 )直流测速发电机的电刷与换向器的压力调整要合适。 对于直流伺服电动机使用中应注...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:605 时间:2015-06-17
  • 供配电技术图片1

    1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米 4.防火枕摆放厚度不小于24cm 5.防火枕规格为三种:I[font=Verdana, Ari...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2731 时间:2015-06-16
  • 终端限位装置包括强迫减速开关和终端限位开关。它们在井道中的安装位皿。其安装方法如下: 在井道底坑和顶站上方限制轿厢越位的地方用两根角钢分别卡在轿厢导轨的背面上。把限位装2用姗栓固定在角钢支架上并使其垂直。调整减速开关和限位开关的碰轮。使之垂直对准轿厢上的碰铁(打板)中心。并试验好轿厢到上F两个端站越程时的动作。当碰铁碰撞限位开关碰轮时。其内部电气接点即打开。碰铁离开后电气接点即自动复位。有...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:688 时间:2015-06-15
  • 机房空调高低庄控制器是一种受压力信号控制的电器开关,在制冷装置上安装高低压继电器的主要目的是为了控制压缩机运行时的排气压力和吸气压力,因为压缩机排气压力过高,不但会增加电耗、影响机器寿命,而且有可能产生意外事故,当压缩机吸气压为过低时,特别是低于大气压时,外界的空气和水分可能进入制冷系统,影响制冷装置的正常运行。另外,过低的吸气压力会影响润滑油泵的供油量,危及压缩机的各摩擦耦合件,影响压缩机的使用...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1375 时间:2015-06-14
  • 如何提高钢结构厂房安装精度方法,在钢结构厂房的安装中显得尤为重要,下面就为您具体介绍一下: 一、钢结构制作及运输的控制 钢结构制作尺寸的精确,是确保整体结构尺寸精确和钢结构厂房安装顺利的基本和前提条件,因此,要准确把握好诸如钢柱的直线度和扭曲、柱和梁的连接孔到柱底板的距离、连接孔本身的加工精度、屋面梁的直线度和柱梁连接板的加工精度、梁柱上的系杆或支撑连接板相对于梁柱本身的位置尺寸、檩托板的位置尺寸...查看详情

    用户:zqah11526 浏览量:782 时间:2015-06-13
  • (1)高压配电箱入井时,根据运输道路的具体条件决定运输方案和安全措施,明确分工,责任到人,确保运输途中安全顺利。 (2)配电箱同酮室墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各设备之间,应留出0.8m以上的通道,便于安装和检修。 (3)一首先将配电箱组装成一体,撬到预定的位置上操平找正,然后把合格的绝缘油注入油箱,油位应在油位指示器的上下限之间,用专用螺帽封堵注油孔。 (4)拆下进线空腔隔...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:477 时间:2015-06-12
  • 一、管道排污泵保证零部件质量 管道排污泵机械密封在出厂前须做密封性能试验,并有合格证。机械密封经过长期运行,使动环与静环磨损,弹簧与轴锈蚀磨损、密封胶圈磨损、老化、变形等,都能造成密封的泄漏,必须修理或更换新件。动环和静环的密封面不得有裂纹、掉角、划痕、麻点、飞边及偏磨,划痕、麻点不能贯穿整个密封端面。若使用修复的动静环时,动静环的凸台高度之和不少于3mm,且单个凸台高度不少于lmm,以免影...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:685 时间:2015-06-11
  • 建筑给排水图片1

    玻璃钢管道的弹性模量约为25GPa,小于钢管的206GPa。根据水击波速计算公式可知,小管径玻璃钢管道的水击传波速度(C=420m/s)仅为钢管(C=1200m/s)的1/3左右,因而在应用中必须引起注意。 水击波速的减小会引起电站甩负荷时的压力上升值较大,因而在中小水电站可能出现第一相水击。为避免第一相水击的产生,应加大管道直径,减小流速,或适当延长关闭时间,或采用分段关机的方法,有利于降低压力...查看详情

    用户:ntmy70106 浏览量:2200 时间:2015-06-10
  • 1、 卡箍柔性伸缩接头在管道施工安装时,必须让其处于自然状态,不要人为的在安装时使产品产生人为变形。这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。 2、 如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位是,以及高压力、高层建筑悬空使用该产品时,管道必须有固定支撑或固定托架,固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力,否则产品应安装防拉脱限位装置。 3、 卡箍柔性伸缩接头在安装时,须使球体两端增...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:933 时间:2015-06-07
  • 铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:...查看详情

    用户:tymt_42451 浏览量:644 时间:2015-06-02
  • 风幕机产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域创造舒适的室内环境,保持室内空调及净化空气的效果,节省电能的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止冷(暖)气外流,节省用电持续形成的空气门,能有效防止冷(暖)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域,在空调机长时间运转时,辅助循环调节温度,达到节约能源改善环境的目的。防尘、防虫效果风幕机产生高速气流,形成一道保护门,...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:900 时间:2015-06-01