根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法亦不同。一般低压供电系统接地制式有:TN-C、TN-S、TT、TN-C-S、IT五类。其中IT接地制式供电系统一般不允许安装漏电保护器,而采用绝缘监测装置。TT、TN-S接地制式供电系统可直接安装漏电保护器。TN-C接地制式供电系统需局部改造为TT制式或整个系统改造为TN-C-S制式后在TN-S部分安装漏电保护器。因此在安装漏电保护器前首先要了解当...查看详情
1.转换开关选用原则 (1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示,如图3一25所示。有些转换开关是按标准操作图制造的.选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。...查看详情
1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米 4.防火枕摆放厚度不小于24cm 5.防火枕规格为三种:I[font=Verdana, Ari...查看详情
终端限位装置包括强迫减速开关和终端限位开关。它们在井道中的安装位皿。其安装方法如下: 在井道底坑和顶站上方限制轿厢越位的地方用两根角钢分别卡在轿厢导轨的背面上。把限位装2用姗栓固定在角钢支架上并使其垂直。调整减速开关和限位开关的碰轮。使之垂直对准轿厢上的碰铁(打板)中心。并试验好轿厢到上F两个端站越程时的动作。当碰铁碰撞限位开关碰轮时。其内部电气接点即打开。碰铁离开后电气接点即自动复位。有...查看详情
(1)高压配电箱入井时,根据运输道路的具体条件决定运输方案和安全措施,明确分工,责任到人,确保运输途中安全顺利。 (2)配电箱同酮室墙壁之间应留出0.5m以上的通道,各设备之间,应留出0.8m以上的通道,便于安装和检修。 (3)一首先将配电箱组装成一体,撬到预定的位置上操平找正,然后把合格的绝缘油注入油箱,油位应在油位指示器的上下限之间,用专用螺帽封堵注油孔。 (4)拆下进线空腔隔...查看详情
铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:...查看详情