安装要求更新时间:2025-12-03 00:47:11

本专题为土木在线安装要求设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与安装要求设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、按图施工,接线正确。 2、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 3、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 4、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 5、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 6、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:611 时间:2015-07-04
  • 中央空调设备的定位安装施工要点及质量控制有哪些要求...查看详情

    用户:hhm1001 浏览量:331 时间:2015-07-03
  • 1 作业条件 施工图及技术资料齐全无误。建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2 操作工艺 2.1 变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1091 时间:2015-07-02
  • 电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1018 时间:2015-07-02
  • (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:797 时间:2015-07-02
  • 注:避雷器的接地线应与变压器低压线圈中性点及变压器金属外壳连接在一起共同接地(如上图所示)。这种接法可以使变压器高压侧受雷击引起避雷器放电时,变压器主绝缘所承受的电压仅是避雷器残压,而接地装置上的电压降并不作用在变压器主绝缘上,使阀型避雷器与变压器得到较好的绝缘配合,减少高、低压线圈间和高压线圈对变压器外壳之间发生绝缘击穿的危险。 2、跌落式熔断器及阀型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:3112 时间:2015-07-01
  • 真空断路器在制造厂均过了认真装配,仔细调整和出厂试验检查,一般不需要卸拆和调整,只需检查各蕾姐螺钉应无松动,否则应拧紧即可。 然后用2500V兆欧表遥测绝缘电阻值:在合闸状态,每相对地不应小于1000MΩ;在分闸状态,动静触头间也不应小于1000MΩ。 为检查真空灭弧室的真空度,可采用工频交流耐压试验,即在分闸状态下,动静触头间加工频电压42kV,耐压1min。为检查绝缘部分,在断路器合闸状态下...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:684 时间:2015-07-01
  • 1、扭王字块安装之前,块体强度达到设计的100%才能出运安装。块体吊装及运输前要做好块体保护和加固,防止运输过程碰撞损坏。 2、安装扭王字块前,检查块石垫层的厚度、块石重量、坡度和表面平整度,不符合要求和受风浪破坏的要进行修整。 3、底部的扭王字块与水下垫层块石接触紧密。 4、扭王字块采用定点、定量、随机安装,采取如下的原则进行控制。 (1)第N+1排的扭王字块要安放于第N排的...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:1629 时间:2015-06-30
  • ⑴施工区附近道路设置疏导指示标志,方便车辆通行。 ⑵钢丝绳、卸扣、倒链等起重设备要提前检查,确保使用安全,如发现不合格及时调换。 ⑶施工场地架设合理规范的施工用电专用线,各种机械实行“三相”、“五线制”专设施工用电总配电箱,实行一机一闸一箱一漏制。 ⑷大型机械(吊车、罐车)进场做好进场检查,做到安全起重吊装。 ⑸高空搭(拆)脚手架及现场施工时工作人员必须佩带安全带、安全帽,各种...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:558 时间:2015-06-29
  • 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1071 时间:2015-06-28
  • 1)依据承台纵横十字线用墨线模板边线,支模后再用仪器进行复核校正。 2)模板安装前,应除锈,并涂刷色拉油,必须确保混凝土的外观质量。 3)墩身部分模板按从中央拼装顺序进行拼装,成对安装。中央安装结束后再安装两边圆弧段模板,在对拉及支撑牢靠后,再整体吊装托盘顶帽部分模板。模板安装必须牢固可靠,接缝严密,不得漏浆。 4)模板拼装时,所有接缝均采用3~4mm厚的具有弹性的海绵垫条或双面胶...查看详情

    用户:xycd47124 浏览量:811 时间:2015-06-26
  • (1)底层面板必须将墙基找平、画线后进行。以上各层面必须挂线安装。 (2)每层面板尽可能按沉降缝分段进行安装。首先在两端各精心安装一块面板作为标准,再挂线安装中间的面板。 (3)由于灌注面板时可能产生尺寸误差,在拼装时,须用凿子、手砂轮等工具对面板周边楔口进行整修。必要时还须用砂浆进行调整,使其表面与标准面板平行,上周边与标准面板上周边水平,且整个墙面与基础面垂直。 (4)墙面设计...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:731 时间:2015-06-26
  • 待基底垫层达一定强度后,开始绑扎承台钢筋,在钢筋安装前,所有钢筋必须先进行除锈处理方可安装,各钢筋严格按照设计图纸施工,检查钢筋间距、数量等是否符合设计要求。按设计间距、规格、排距布置钢筋,底面及侧面每隔50cm交错布置一同主体混凝土同强度混凝土垫块,垫块数量应不少于4个/m2,以保证浇注混凝土时钢筋保护层厚度。 钢筋进场时,查验质量证明文件,外观应平直、无损伤,表面无裂纹、油污、颗粒状或...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:577 时间:2015-06-26
  • (1)锚杆类型规格及性能应与设计相符合,应按施工图尺寸下料、调直、除污、制造。 (2)插入钻孔的锚杆要顺直,并应除锈,在锚固段部分一般用水泥砂浆防护;锚杆孔外部分需做防锈层,采用在钢筋表面涂防锈底漆,再包扎沥青麻布两层或塑料套管及化学涂料等方法进行防锈。如防锈层局部遭到破坏,应及时加以修复处理。 (3)锚杆放入孔内时需居中,可沿锚杆长度间隔2m左右焊接定位支架。孔位允许偏差±50mm,...查看详情

    用户:xycd47124 浏览量:1537 时间:2015-06-26
  • 左热右冷,热上冷下,那二者间上下距离是15CM嘛?有谁知道?...查看详情

    用户:long20131022 浏览量:853 时间:2015-06-26
  • 后果:伸缩节失灵,造成管道变形损坏,横管伸缩节渗漏水。 措施:伸缩节设置应靠近水流汇合管件,并应符合下列规定: (1) 立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于水流汇合管件之下,。 (2) 立管穿越楼板层处为固定支承且排水支管在楼板之上接人时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上。 (3) 立管穿越楼层处为不固定支承时,伸缩节应设置于水流汇合管件之上或之下。 (4) 立管上无排...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:2118 时间:2015-06-25
  • 对管道上排气、排液管的安装有何具体要求? 答:管道上排气、排液管的安装要求如下: (1)管道上高点放空设置的位置宜靠近平台、支架、构筑物以及易于操作之处; (2)管道上低点放净口设置的位置附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏、地沟处; (3)为保证阀门检修、丝堵、管帽及法兰拆卸、软管连接,管道上低点放净管管端距地面或楼板面的净距不得不小于100mm; (4)管道上的放空、放净口...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:653 时间:2015-06-25
  • 蒸汽夹套管安装的一般要求是什么? 答:蒸汽夹套管安装的一般要求: (1)夹套管的内管应采用无缝钢管,套管可采用无缝钢管或焊制钢管; (2)在夹套中与内管连接的零件材质应与内管相同; (3)当套管与内管材质不同,而两者热胀差异产生的热应力超过其许用应力时,则可改用同种材质或线膨胀系数相近的材质; (4)每节夹套管的管段长度不宜超过6m;夹套管的内管应采用定距板定位; (5...查看详情

    用户:hect38637 浏览量:1098 时间:2015-06-25
  • 阀门安装的一般要求是什么?最适宜的安装高度是多少?水平管道上的阀门、阀杆方向如何考虑? 答:阀门安装的一般要求: (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置; (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时...查看详情

    用户:xczq2424 浏览量:1256 时间:2015-06-25
  • 蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么? 答:蒸汽外伴热管安装的一般要求: (1)伴热管必须从主蒸汽管或蒸汽分配管顶部引出,并靠近引出处设切断阀; (2)每根伴热管宜设疏水阀; (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设蒸汽分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头; (4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,...查看详情