变压器故障更新时间:2025-12-29 22:09:56

本专题为土木在线变压器故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如有需要,敬请收藏!...查看详情

    用户:感受闪电的力量 浏览量:57 时间:2021-06-25
  • 导 读 变压器是电力系统中最常见的一种设备,它有着十分重要的地位,然而,我们也常常会看见变压器发生一些故障,故障的类型有很多种,原因也不尽相同。业界常将变压器故障分为两类,即油箱内故障和油箱外故障。箱内故障的原因有:种类相间短路、绕组的匝间短路和单相接地短路等。出现这种故障会带来一些影响和危害,比如邮箱内产生高温后,极易引发变压器爆炸。 箱外故障的原因有:引线及绝缘套管处会产生各种相间短路和接地(...查看详情

    用户:感受闪电的力量 浏览量:304 时间:2021-04-26
  • 导 读 在运行期间, 电力变压器必须处于良好状态。在变压器的整个使用寿命期间, 有多种因素会对变压器的预期寿命构成影响。具有诊断作用的测试以及在线监测, 有助于确定设备的状态, 并依据设备的实际状态采取适当的维护措施, 以确保变压器的可靠运行, 并使其运行寿命最大化。? 导致变压器状态恶化的因素 ? 热应力 过载、 过热、 环境条件 ? 老化 水分、 酸、 氧气、 污染、 泄漏 ? 机械应...查看详情

    用户:听话的便当 浏览量:424 时间:2021-01-12
  • 变压器图片1

    事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作6283563 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作 628356462835656283567...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:416 时间:2020-11-25
  • 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障对供电可靠性影响大,需要针对情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,变现形式千差万别,需要熟悉结构原理,现场运行条件、需要熟悉每台设备特点等,具体问题具体分析。 ...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:496 时间:2020-08-14
  • 油浸式变压器是一种交换变压的静止电器,应用电磁感应原理,把某种频率的电压变换为同种频率的另一种或多种数值不等电压的功率传输装置。由于各种因素,油浸式变压器也会存在各种安全隐患,容易导致故障。做到有效的预防 和处理隐患,防止事故,在现实生产中有较大的意义。为了确保油浸式变压器可靠运行,一方面要采取有效的预防措施消除隐患,防止事故发生,严格按手册规定,油浸式变压器应每年进行一次预防性检查。另一方面...查看详情

    用户:cof1559031779823 浏览量:660 时间:2019-06-12
  • 变压器变比测试,是变压器在交接及大修后必须进行的试验项目。 做变压器变比试验的目的主要有以下几点 (1)检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。 (2)检查电压分接开关指示是否正确。 (3)检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。 (4)测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。 (5)获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列...查看详情

    用户:赫兹电力 浏览量:306 时间:2019-06-03
  • 变压器图片1

    配电房维保需要持续不断地进行,工厂及学校区域更是如此。但没有按照要求完成维保工作的企业,却时常出现故障,例如出现变压器铁芯接地不良、硅钢片短路、电路故障等现象。这些问题都需要及时处理,而今天白云机安小编就为大家分享一下变压器故障的处理方法。 6107247 一、变压器故障 配电变压器,是电力系统中配电房的重要设备,若出现故障,则将影响正常的生产、生活用电。其故障主要分为:电...查看详情

    用户:南初 浏览量:684 时间:2019-02-20
  • 摘要:变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。干式变压器是变压器中的一种,具有体积小,维修方便的优势,但是与此同时该系统在使用过程中还存在着很多问题,如绕组故障、开关故障以及铁芯故障等等,影响其正常运行。因此文章主要就干式变压器常见故障进行分析,并且给出解决故障的措施,希望能够为干式变压器的正常运行提供可以参考的意见和建议。...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1735 时间:2019-02-13
  • 一、变压器容易出现的故障及原因 1)短路损坏事故。变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查。变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。采取红外成像仪测量,能够有效地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。 2)绝缘事故。变压器的绝缘损坏事故约占总事故的70%...查看详情

    用户:赫兹电力 浏览量:636 时间:2018-10-17
  • 变压器图片1

    昌晖仪表工程师通过解决变压器瓦斯继电器频繁动作故障的实例,对瓦斯继电器频繁动作的原因和处理方法做阐述,对变压器拉闸和合闸操作提出指导性建议。 5938217 故障设备 SJ7-1600/10型电力变压器。 变压器瓦斯继电器频繁动作该如何解决 http://yunrun.com.cn/tech/1304.html 故障现象 变压器使用几年后,瓦斯继电器频繁动作,只好停止运行,送往修理厂进行解体大修。...查看详情

    用户:工控人2018 浏览量:1006 时间:2018-02-17
  • 本帖通过一例电力变压器顶盖起火的故障实例,分享本次故障诊断、故障维修处理方法和预防此类故障的经验总结。 故障设备:某公司变电所中的一台电力变压器(1250kV.A) 故障现象:炎炎七月的一个傍晚,这台变压器顶盖高压套管处燃着大火,并散发出浓烈的油脂味。断电扑灭大火后,爬上变压器顶部观察,发现一幅惨不忍睹的景象:L3相高压电缆已经炸裂,接线柱上端螺纹损坏;其上铝接线鼻子已经烧断,电缆L3相引线头...查看详情

    用户:电气人2018 浏览量:740 时间:2018-02-16
  • ①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10k...查看详情

    用户:co1496373731608 浏览量:3017 时间:2017-06-02
  • 【导读】变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器的异常运行情况、常见故障分析的经验总结,将有利于及时、准确判断故障原因、性质,及时采取有效措施,确保设备的安全运行。5732966变压器渗漏油不仅会给电力企业带来较大的经济损失、环境污染,还会影响变压器的安全运行,可能造成不必要的停运甚至变压器的损毁事故,给电力客户带来生产上的损失和生活上的不便。因此,有必要解决变压器渗漏油问题。常...查看详情

    用户:monkey07 浏览量:957 时间:2017-02-28
  • 下面用红色标注的部分提到故障电流没有返回电源的通路。请教如人体碰外壳时故障电流为什么不同通过人体和大地返回电源?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:543 时间:2016-09-18
  • 5554303...查看详情

    用户:dgdz2013 浏览量:3732 时间:2016-06-16
  • 我其实是个刚刚入职的小菜鸟,还不是很懂行,请各位海涵。认真学习中~ 现在有一个问题是这样的: 两路10KV电源,分别带一台变压器, 1#变后面带:普通照明,公共照明(常),消防电梯(常),风冷热泵机组1,风冷水泵,客梯(常),应急照明(备),消防动力(备),自动扶梯(备),生活泵(备) 2#变后面带:普通照明,应急照明(常)消防动力(常)风冷热泵机组2,普通动力,自动扶梯(常),景观照明,生活泵(...查看详情

    用户:宫崎俊 浏览量:3387 时间:2016-04-09
  • 电力变压器作为一种能量的转化的设备,它在电压的转变以及电流的运输过程中有着不可取代的地位,在电力系统中有着最核心的地位。如果电力变压器发生故障,会导致电力的供应发生中断,甚至会引发火灾等一系列安全事故,将会对社会生活以及经济的发展造成重大的损失。所以,加强电力变压器的故障分析,成为一种必要,它能为电力系统提供一个安全的、稳定的、高效的运作环境,确保生产的井然有序。 一、常见故障的分析...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:3184 时间:2015-09-30
  • 1 对套管的故障进行分析,归纳出以下主要原因: 套管表面脏污吸收水分后,会使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿;套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。套管密封失效的原...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:811 时间:2015-09-29
  • 供配电技术图片1

    下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。 询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。 变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4. 绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧...查看详情

    用户:qq_1442841891869 浏览量:979 时间:2015-09-22
推荐专题
标签达人