距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线变压器容量选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器容量选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
当电力变压器采用YY接线时,应增加三角接线的稳定绕组。但是这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢? 比如一台 110/20 kV 63000KVA,接线组别为YN.yno+d11,后面的d11即为三角接线的稳定绕组。这个稳定绕组的电压和容量应该如何选择呢?谢谢!...查看详情
为了提高功率因数,减少电能损耗,增强供电能力,在农网改造中,应对100kVA及以上配电变压器在低压侧安装容量为配变额定容量8%左右的补偿电容器进行无功补偿。但许多人认为按配电变压器容量的8%配置补偿容量太小,不足以补偿低压侧所有的无功负荷,配变高压侧功率因数提高不大。其实,这是一种误解,因为配变低压侧无功补偿,作用仅限于减少变压器本身及以上配电网的功率损耗,凡是向负荷输送的无功功率,由于仍然要经过...查看详情
如安装容量为:125KW电机一台,55KW一台,15KW两台,5.5KW15台,问变压器选择多大容量的,共计292.5KW,电流大概600A,选择500KVA的变压器是否够用????????????????...查看详情
请教负荷计算并无功补偿后为何要乘1.25?是否要考虑变压器效率?...查看详情
我这里有个4500平米的演艺大厅,暂时不知道总负荷,请问各位如何计算变压器的容量。...查看详情
作为高层办公楼,单台变压器容量应选多大合适,单台选用2500KVA的变压器,共6台是否合适?对低压断路器、母线等的选择有无影响?请指点。谢谢。...查看详情
大家好,我的毕业设计是给一个学校搞供电设计,算出一号变电所无功补偿以后总的功率是2973.33kva,选变压器我想选sc9系列的10/0.4变压器,我想问一下大家,这个我选两台容量是2000kva的变压器并联运行可以吗?并且此时变压器损耗怎么计算呢?谢谢大家~ 再就是这种大容量的怎么选择变压器好呢?...查看详情
一个住宅小区有关参数计算如下: 1、2、3、7号楼蓝图设计参数:Pjs=72KW Ijs=137A Pe=144KW 功率因素=0.85 Kx=0.5 视在计算负荷Sjs=Pjs/功率因素=84.7KVA 4栋合计:84.7*4=338.8KVA 合计Pjs=288 Sjs=338.8 4号楼蓝图设计参数:Pjs=90KW Ijs=160A 功率因素=0.85 Kx=0.5 视在计算负荷Sjs=P...查看详情
容量为200KVA变压器因选择多大的无功补偿 选择依据是什么? 请教!...查看详情
在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则? 接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W 继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W...查看详情
例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?...查看详情
做了一工程共500户,每户6KW设计,需要选择多大容量的变压器?...查看详情
天正6中变压器视在功率的计算就是将各路负载的有功功率,无功功率综合后,直接选择(此时总功率因数低于0.9). 补偿功率的计算并未于变压器的选择相结合. 而考虑补偿后的计算是否可以简化如下: 算得负载有功功率总值P后,直接按照补偿后功率因数0.9,乘以tgφ求得无功总值,就可以算出应选变压器容量? 即:S=P*根号下(1+tgφ平方) 而低压侧总的计算电流可以直接由P*1.69获得? 从原理上理解,...查看详情
比如说,地区负荷是80MVA,变电所变压等级如何确定?变压器容量如何选择? 问的如有不对,请多指教,谢谢。...查看详情
变压器容量的选择例题-简单实用...查看详情
我是做配电柜的,我们的进线柜往往要跟变压器相连,于是用户往往要求我们根据负载大小推荐变压器大小,再把电容柜的容量计算出来,往往我们都是大概的估算一下,哪位能提供一下确切的计算方法,先谢了!...查看详情
目前我们公司设备全部投入使用时电流可以达到300A,但并不包括另外一些设备所存在的冲击电流,(电梯,空压机等频繁起动的用电设备。)现在变压器要进行增容,是否能以电流的大小为依据来选择变压器容量的大小。请各位赐教。(现在公司所用的变压器是100KVA,那该增加一个容量为多大的变压器才能达到最高的使用效率,另一方面也不存在容量不够用的现像发现呢?)特急!加急!急的不得了!...查看详情
各位我这有一台7000KVA的电炉变压器需要上一套无功补偿装置,谁能告诉我补偿容量应该多大合适。怎么计算的,谢谢...查看详情
设计选择变压时,是按低压负荷补偿前的计算容量还是电容补偿后的计算容量? 非常感谢!...查看详情
如题:一工厂,计算负荷为3400KW,功率因数为0.9。问选两台多大的变压器? 请教大鼻山,关于变压器容量的选择问题,还请您告诉我具体的方法,如上题,还需要哪些参数?这些内容在哪本书上?...查看详情