本专题为土木在线变压器容量选择设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器容量选择设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现有一开发用地,地块内建筑由五部分组成(配送中心、资料库、办公楼、宿舍楼、门卫)。配送中心属仓储类建筑,建筑面积50042平米,地上一层,局部夹层为二层,设备负荷1730kW;办公楼总建筑面积为10611平米 ,地下一层,地上六层,设备负荷1422kW;资料库总建筑面积为1373.0平米,共二层,一层为维修用房,二层资材库,设备负荷64.75kW;研发宿舍楼一栋共6层48户4个单元,每户三室两厅两...查看详情
住宅小区的变压器容量。各位在选择时考虑变压器的负荷率吗? 个人觉得没有必要,原因:技术措施上的需用系数应该是实测出来一组数据后选比较大的吧(考虑到安全、裕量等问题,就大不就小)?那么根据这个需用系数算出来的容量可以认为是一般情况下最大的吧?实际运行时应该不会经常性的达到这个容量,这本身就是一个负荷率的问题了,只需要考虑这个计算容量不大于变压器的容量就可以了~~~如果技术措施上的需用系数是经常性的而...查看详情
如果负荷容量过大,用两台变压器带不起来,用三台的话每台占总负荷的百分比是多少,我只查到用两台应每台占60%~70%,没有三台的容量的选取方法。 另外如果短路电流过大,需要采用串电抗器的方法减小短路电流,应如何实现,如接在哪里,容量如何选取,有什么要特别注意的地方,谢谢...查看详情