变压器中性点更新时间:2024-05-05 22:39:55

本专题为土木在线变压器中性点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器中性点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 变压器图片1

    首先认识一下:变压器的中性点 有的变压器中性点直接接地,有的变压器中性点经间隙接地,变压器中性点的保护主要是反映接地故障。 情况1:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器应装设零序电流保护,可由两段组成,每段各带两个时限,短时限动作于断开母联或分段断路器,缩小故障影响范围,长时限动作于断开变压器各侧断路器。 情况2:当系统发生接地故障,中性点接地的变压器跳开...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:28 时间:2023-09-13
  • 35kV变压器中性点接地电阻柜在电力系统中的重要作用。该设备用于调节中性点电压,确保系统电压稳定。其次,其可防止变压器遭受过电压破坏,提高设备安全性。此外,接地电阻柜还能增强线路的短路耐受能力,减少事故风险。在操作过程中,调整电阻值至关重要,需严格遵循相关规范。 1. 35kV变压器中性点接地电阻柜的主要作用是调节中性点电压,维持系统电压稳定,同时防止变压器过电压损坏,提高设备安全性。 2. 电阻...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:19 时间:2023-09-08
  • 电气资料库图片1

    励磁涌流是由变压器磁通饱和引起的。如果采取措施限制磁芯的磁通达到饱和点,则可以削弱或消除励磁涌流。前期了解到变压器低压侧并联电容法是当变压器低压侧并联一定电容时,变压器低压侧产生的磁通量与高压侧磁通量相反,对主磁通量起退磁作用,达到抑制涌流。本期,一起来了解什么是变压器中性点串电阻法? 变压器中性点串电阻法是一种简单且经济的削弱空载合闸变压器励磁涌流的方法,即在变压器中性点串人一电阻,三相延时合闸...查看详情

    用户:安徽正广电电力 浏览量:27 时间:2023-09-01
  • 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括: 1. 直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 2. 经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级和较大电容的负载。 3. 经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载, 可抑制过电压和操作过电压。 4. 经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:27 时间:2023-08-10
  • 变压器中性点接地电阻柜是电力系统中的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定和安全具有重要意义。以下是关于变压器中性点接地电阻柜的运行条件的详细介绍。 变压器中性点接地电阻柜的运行需要满足一定的条件。其中,基本的是电阻值和中性点电压的限制。在正常运行时,变压器中性点的电压应该是稳定的,并且其电阻值应该在规定的范围内。此外,还需要考虑变压器的容量、电压等级、负荷情况等因素,以确保电阻柜的稳定运行。 其...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:18 时间:2023-07-21
  • 变压器图片1

    转专业到电气的,对这部分内容没有基础,想问问有没有大佬懂在pscad里怎么测间隙过压保护中,变压器三角开口处的电压? 模型这么搭的,能测的到所谓的开口处电压吗?...查看详情

    用户:wx_1687277635270 浏览量:8 时间:2023-06-21
  • 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的不同之处有哪些? 发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜在电力系统中起着不同的作用。总体来说,发电机中性点接地电阻柜用于限制接地电流和防止过电压,而变压器中性点接地电阻柜则主要用于消除谐振过电压和保证变压器正常运行。具体差异如下: 1. 作用:发电机中性点接地电阻柜主要为了限制接地电流,防止过电压危害,提高继电保护装置的灵敏度;变压器中性点...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:8 时间:2023-06-13
  • 变压器中性点柜是变压器系统中的一个关键组件,用于实现系统的接地和保护,其正常运行对于电力系统的稳定性和安全性非常重要。以下是判断变压器中性点柜能否正常使用的方法: 观察中性点柜的外观:检查中性点柜的外观是否有明显的物理损坏或变形,如变形、腐蚀、裂纹、划痕等,这些都可能影响中性点柜的正常使用。 检查中性点柜的接线:检查中性点柜的接线是否紧固,接触面是否干净,接线是否正确,接线是否松动,这些都会影响中...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:7 时间:2023-03-31
  • 煤矿用变压器中性点接地电阻柜的使用方法 煤矿用变压器中性点接地电阻柜是为了保证电力系统安全运行而设置的一种设备,主要作用是对变压器中性点进行接地并限制接地电流,防止因接地故障产生的短路电流引起事故。 使用方法如下: 确认设备电源已切断,工作区域内的设备已全部停止运行,并做好安全措施。 按照设计要求,正确连接变压器中性点接地电阻柜的各种电缆、电缆夹等元器件,并做好接地。 检查接地电阻柜及各元器件是否...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:17 时间:2023-03-03
  • 请问:中性点直接接地的变压器低压侧,存在纯N线吗? 我认为从变压器低压侧中性点端子引出的是PEN线,根本不是N线。 请大家各抒己见、踊跃发言!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:46 时间:2023-02-28
  • 知识点:变压器分级绝缘 一 概述 在电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的数目和位置有很大关系。通常,为限制单相接地短路电流、防止通信干扰和满足继电保护整定配置等要求,对只有一台变压器的升压变电所,变压器都采用中性点直接接地的运行方式。对有若干台变压器并联运行的变电所,则采用一部分变压器中性点接地运行,而另一部分变压器中性点不接地...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:189 时间:2022-08-25
  • 1、针对性强,保护到位 AL-BNR变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 2、结构紧凑,便于安装 AL-BNR变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、...查看详情

    用户:aoldqkj 浏览量:25 时间:2022-06-17
  • AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成...查看详情

    用户:aoldqkj 浏览量:27 时间:2022-05-30
  • 一、主变中性点放电间隙的知识 1.放电间隙,主要是为保护避雷器的.当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2.防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。 3.110KV及以上系统中性点的间隙保护主要是:为了防止过电压!因为在这种电压等级的设备由于绝缘投...查看详情

    用户:傻傻的弓箭 浏览量:189 时间:2021-12-10
  • 1.目标明确,保护到位变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点小电阻或中电阻接地的场合。此时,当电网发生单相接地故障时,必须立即跳闸切断故障线路。电网发生单相接地时,接地电阻向接地点提供附加的电阻电流,使接地电流中具有容性,以保证产生的过电压不超过相电压的2.6倍。2.结构紧凑,安装方便变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统中无中性点,需增加)电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:55 时间:2021-04-20
  • 变压器中性点的保护接地方式有很多种,比如直接接地,还比如间隙接地。这些都反映的是接地故障。我们举例子来说明,如如在电力系统中,要是出现了接地故障的话,中性点接地的变压器是应该安装零序电流保护装置的。该装置往往可以由两段构成的,每一段都带有两个时限。短的时限主要主要是动作于断开母联或分段断路器,可以实现将故障影响范围减小的目的。长时限与前者不同,因为它主要动作于断开变压器的各侧断路器。除此之外,在系...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:448 时间:2020-11-16
  • 变配电房低压电源侧接地的接地引出点在哪,一定是在变压器的中性点吗? 电气专业的工程师们,对于我上面提到的问题,或许会直接回答: “TN系统,电源侧接地当然是从变压器中性点引出啊” 。 这里可要注意了,对于单个变压器的单电源配电系统,上述做法是正确的。但是,对于两个及以上变压器的多电源系统这样做就错了,正确的做法看下面。 依据: 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:734 时间:2020-08-10
  • 请问110kv变压器中性点放电间隙距离为多少?...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:514 时间:2020-05-21
  • 来源:电力知识课堂 版权归原作者所有,侵权请联系删除 变压器中性点接地与不接地系统 1.1 变压器中性点接地系统的优缺点: (1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流Is,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:1943 时间:2019-12-25
  • 电力系统中,接地故障常常是故障的主要形式。因此,大电流接地系统中的变压器,一般要求在变压器装设接地(零序)保护,作为变压器本身主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。变压器接地保护是由装在变压器中性点与接地点之间的电流互感器、放电间隙、变压器综合保护装置组成。 变压器中性点直接接地保护普遍采用以下接线,见图1。 图1 变压器中性点隔离开关在合位,即变压器中...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:2538 时间:2019-05-30