变压器中性点更新时间:2026-01-28 23:15:35

本专题为土木在线变压器中性点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器中性点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、概 述 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。 针对这种需求,我公司研发、生产了ENR-JXB系列变压器中性点间隙接地保护成套装置(主变中性点接地组合设备)。装置采用氧化锌避雷器加间隙并联运行的保护方式,适用于110KV、220KV、330KV电力变压器的中性点,不仅...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:1044 时间:2014-01-23
  • 110kV变压器中性点绝缘有35kV、44kV、60kV电压等级,这几个数值引自何处?...查看详情

    用户:keae 浏览量:1603 时间:2014-01-04
  • TT系统里,变压器中性点是不是不引出PE线和N线@yiwen@...查看详情

    用户:wine12 浏览量:1540 时间:2013-12-04
  • 请问中性线和保护线是从低压系统那里引出的?是从变压器的中性点引出的吗?@yiwen@...查看详情

    用户:wine12 浏览量:3087 时间:2013-12-03
  • 现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。” 很多年前,看到王厚余先生介绍IEC标准做法时,要求多电源系统的变压器和发电机中性点不允许接地、只能在低压侧一点接地。 半年前,我才知道2011年12月5日发布、2012年6月1日实施的GB/T50065-2011(详见htt...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:21798 时间:2013-12-02
  • 电气资料库图片1

    本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-25 12:48 编辑 四年前就不允许多电源TN系统变压器中性点都就近直接接地的国标-------GBT 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义! 之前,我只知道http://bbs.co188.com/thread-8769091-1-1.htmlGB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范 要求...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:20171 时间:2013-11-22
  • 出处:低压电气装置的设计安装和检验 王厚余 P8在多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘。 4785306 以上这段话引申出的疑问: 1:电缆的表述是多根电线包裹在一个护套内,按图三根相线+一根PEN线 为一根电缆内,如何在做PEN线的绝缘,疑惑。...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1124 时间:2013-11-04
  • 变压器中性点0.4kV侧都接地吗...查看详情

    用户:qswh158 浏览量:1599 时间:2013-11-01
  • 供配电技术图片1

    中性点是指变压器低压侧的三相线圈构成星形联结,联结点称中性点,又因其点为零电位,也称零线端。 以下图T为变压器,中性点是从T的左侧(即高压侧)引出,右侧是直接入工程现场的临时用电配电室的总配电柜的DK隔离开关进线端。 4755933 4755933...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:19652 时间:2013-09-24
  • 用于集装箱场站的交流900多伏的系统,变压器低压侧为900多伏,其中性点应该怎么接地较为合理...查看详情

    用户:xiongbng 浏览量:653 时间:2013-08-27
  • 供配电技术图片1

    按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。 4699179...查看详情

    用户:zigj 浏览量:4558 时间:2013-07-12
  • 发电机变压器电机中性点的困惑。 几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。 汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以? 汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点...查看详情

    用户:electricity 浏览量:5739 时间:2013-05-21
  • 110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。 产品特点 1 MRD-NP型变压器...查看详情

    用户:xiankaiyuedianzi 浏览量:1826 时间:2013-05-15
  • 请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?...查看详情

    用户:lltt06 浏览量:1377 时间:2013-04-15
  • 请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?...查看详情

    用户:lltt06 浏览量:2036 时间:2013-04-15
  • 本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 编辑 请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?...查看详情

    用户:lltt06 浏览量:1738 时间:2013-04-15
  • 本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。 疑问:1)临时用...查看详情

    用户:wujian1969 浏览量:2573 时间:2013-03-24
  • 本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 20:51 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。 疑问:1)临时用电这样接线对吗? 2)看上去有点像IT系统,IT...查看详情

    用户:wujian1969 浏览量:1003 时间:2013-03-24
  • 配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。 想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是? 谢谢各位!!...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:3566 时间:2013-03-09
  • N线是在变压器就地就直接接地还是经过母线进入开关柜后在柜内与PE一块接地。大家都怎么施工的呢?如果在变压器就地接地了的话,那么N进入开关柜后还需要接地吗?柜内PE线是接地在柜内直接接地的吧。哪里有安装图集啊。请各位老师给的解决办法,变压器直接接地的接地线有什么材料的多大截面的啊?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:14701 时间:2013-02-28