电缆接地更新时间:2026-02-02 04:55:31

本专题为土木在线电缆接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电缆接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线? 2、是否有更好的办法来解决呢?。。。。等...查看详情

    用户:fandigangtuzhu 浏览量:9051 时间:2015-01-13
  • 请教:1KV及以下铠装电缆的钢带必需接地吗?有何依据(规范)可查?有一TN-S系统,从变压器处开关出线到用电配电柜为5芯铠装电缆,铠装电缆钢带需一端接地还是二端接地?...查看详情

    用户:m518 浏览量:32071 时间:2014-09-30
  • 这是一个污水泵站的项目,请教大家建筑防雷,电缆沟,变电箱的接地极能否连到一起?...查看详情

    用户:于神马 浏览量:3421 时间:2014-09-23
  • 10kV电缆线路的单相接地电容电流计算 Ic = (95 + 1.44 * S) / (2200 + 0.23 * S) * Ur * ll 是哪段距离,是哪一点到中性点的电缆距离? @ccc___ @红苹果 @攻城师118181 @攻城师111595...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:3102 时间:2014-07-28
  • 供配电技术图片1

    file:///C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsers893451957QQWinTempRichOleH2.jpg如图,住宅2个单元动力配电箱这样T接,干线是4X120,每个单元配电箱单独做重复接地和浪涌保护(注意从第一个配电箱出来后还是4x120),这样做有问题吗 4941193...查看详情

    用户:yeeha21 浏览量:4037 时间:2014-07-21
  • 1000kva变压器,中性点接地选多大的电缆呀?开始我选的185铜缆,施工的问因为电缆短不好买,用120的行不行。求助大家有没有相关的规定呀?...查看详情

    用户:sunchao7812 浏览量:2107 时间:2014-07-18
  • 供配电技术图片1

    本期主题 : 电机配电采用TN-S接地系统,电缆被改为4+0型后单独增加一PE线,可否? 内容描述: 一个项目中:距离主装置区50米远的地方有四台22W的电机(泵房内)。 在四台电机附近3米处的地方分别设置其控制箱(控制箱均自带软启)接地系统采用TN-S型。 本来可以采用阻燃4+1型电缆。 但是 项目不知到什么原因, 将电缆修改为:阻燃4+0...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:16779 时间:2014-07-18
  • 35KV电缆工程中,直埋敷设中间接头处如何接地?哪位有相关的图?...查看详情

    用户:govelite 浏览量:7977 时间:2014-04-25
  • 某建筑低压配电柜内安装DT8型三相四线电度表,引出四芯电缆到另一建筑, 请问此电缆零线是否可以在另一建筑 入户处做重复接地?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3352 时间:2014-04-23
  • 电气资料库图片1

    西门子公司关于电缆的屏蔽及接地的相关资料 4888158 4888232 4888232...查看详情

    用户:sjylijie 浏览量:1032 时间:2014-04-15
  • 保定伊诺尔电气电缆接地箱运行在青海盐湖金属镁一体化项目 青海盐湖镁业有限公司(隶属于青海盐湖工业股份有限公司,国企,下属包括盐湖镁业在内共十几家分子公司),公司地址青海格尔木市黄河路28号 项目名称:青海盐湖金属镁一体化项目公用工程 项目地点:青海省格尔木市察尔汗盐湖(距离格尔木市60公里左右)2013.11.20日项目部开始组织各个厂家参与招标,经过投标询价,比价,沟通澄清技术问题,12.23日...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:3573 时间:2014-03-27
  • 我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?...查看详情

    用户:qq_1395367853207 浏览量:2327 时间:2014-03-21
  • 按照CB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50~100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:1394 时间:2014-03-14
  • 连接电缆绝缘接头和接地箱为什么要用电力同轴电缆,用接地电缆行否...查看详情

    用户:yd923435024 浏览量:3831 时间:2014-03-02
  • 各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的 自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢? 如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。 屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊! 土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:3734 时间:2014-02-26
  • 35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:598 时间:2014-02-25
  • 1.通常为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,并避免在护层中形成环流,电缆金属护层一端直接接地,另一端则须通过保护器接地。如果线路较长,还应将电缆护层分三段(或三的倍数段)相互绝缘,分段处的护层交叉互联后通过保护器接地。 2.电缆接地箱类别:ZJJD-电缆护层直接地地箱 BHJD-电缆护层保护接地箱 JHJD-电缆护层交叉互联保护接地箱3.产品安装时,先打开电缆护层保护箱的盖...查看详情

    用户:伊诺尔小高 浏览量:573 时间:2014-02-13
  • 1、如何设计建筑接地?只需要利用地梁上的钢筋并连接到一起就可以了?2、两根电缆并用载流量是计算的还是查表的?...查看详情

    用户:xiaoan5255 浏览量:1366 时间:2014-02-11
  • 新手求助 110kV电缆单段运行接地线采用什么型号,求样本 谢谢...查看详情

    用户:grcvt 浏览量:842 时间:2013-12-18
  • AL- JD系列电缆接地箱一、概述35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力...查看详情

    用户:aoldqkj 浏览量:634 时间:2013-11-21