  • 知识点:电缆内护层 1. 护层保护原理 1.1三芯电缆 通常都采用两端金属护层直接接地方式 (35kV以下)。因为在正常运行中,流过三个线芯的电流向量总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。 1.2单芯电缆 按照经济合理的原则采用不同的接地方式(110kV及以上,...查看详情

    用户:zsd_0087256740 浏览量:244 时间:2022-08-26
  • 求大神发个电缆进户二次接地配电箱漏电开关详细系统图,感谢...查看详情

    用户:ysl_yyy 浏览量:72 时间:2022-07-10
  • 郑州电缆厂分析了电线电缆接地与接零的区别。 在家居装饰线路和工业电路的施工过程中,经常提到接地和零连接,许多朋友无法理解区别,甚至在家居装修过程中为了节省成本,只铺设火线和零线,放弃保护线路,埋下正常使用电路的隐患。下面,郑州第三电缆厂小边为您解释电线电缆接地与零连接的区别。 保护接地是将电气设备正常无电金属部件与接地体之间的良好金属连接起来,以保护人体安全。如果电气设备没有保护接地,...查看详情

    用户:河南太平洋线缆 浏览量:67 时间:2022-03-14
  • 郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式有何要求? 郑州特种电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定: 一、计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。 二、除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。 三、两点接...查看详情

    用户:河南太平洋线缆 浏览量:44 时间:2022-02-28
  • 有一回35kV线路中有架空线也有单芯电缆(电缆超过2公里),单芯电缆分成3段后护层接地在分接箱采用了交叉互联后经保护器接地,配电室柜内电缆头处也经过保护器接地,这样做能行吗?...查看详情

    用户:zhangsd2015 浏览量:81 时间:2022-02-11
  • 一、电缆接地环流简介 110千伏及以上电缆采用单芯结构,其工作电流产生的交变磁场将在金属护层上产生感应电势,若护套通过大地形成通路,金属护层上将产生接地环流。 接地环流超标(环流值大于50A或超过负荷电流的20%或相间最大值/最小值大于3)不仅影响电缆载流量和使用寿命,环流引起的严重发热会烧毁接地线或接地箱,消缺不及时可能会引发恶性电网事故。 ...查看详情

    用户:我的偶像爱迪生 浏览量:379 时间:2021-05-31
  • 12月2日,合肥应急管理局在其官网发布庐阳区中铁十局集团第三建设有限公司(简称“中铁十局三公司”)“816”触电事故调查报告。 2020年8月16日22时许,安徽斯之年建筑材料有限公司作业人员在中铁十局集团第三建设有限公司承建的合肥市畅通二环工程一标段项目工地内拆除围挡时,发生一起触电事故,造成2人死亡。死亡人员均为安徽斯之年公司人员,事故造成直接经济损失370万元。 电工因未按要求敷设电缆...查看详情

    用户:失眠飞行 浏览量:381 时间:2020-12-10
 电工因未按要求敷设电...查看详情

    用户:呐喊的韭菜 浏览量:448 时间:2020-12-10
  • 电气工程施工图片1

    室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 6234866 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 6234868 配电盘进线/桥架安装示意 6234869 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; ...查看详情

    用户:xiaoxiaow1 浏览量:7461 时间:2020-03-11
  • 35kV户外电缆终端头伞群下面起包,接地辫子固定处,请大神指点原因...查看详情

    用户:十九十九 浏览量:402 时间:2020-01-11
  • ...查看详情

    用户:hu3042869 浏览量:174 时间:2020-01-03
  • 供配电技术图片1

    6223630...查看详情

    用户:hu3042869 浏览量:1004 时间:2020-01-02
  • 电缆桥架接地的电阻标准,哪本图集上有,第几页...查看详情

    用户:wx_1576208798145 浏览量:97 时间:2019-12-13
  • 电气资料库图片1

    祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 6198690 下面是重庆祥泰电气分析的电缆桥架正常运行的接地条件: 1、电缆桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接...查看详情

    用户:laughing132 浏览量:440 时间:2019-09-10
  • 如题,支架规格/材质/型式是否有具体要求?接地线比如等电位联结线可否多根压接在一个螺栓接地点?...查看详情

    用户:wluber 浏览量:2572 时间:2019-04-30
  • 一类高层住宅,配电室不在本建筑内,采用TN-C-S系统,从配电室引来预分支电缆。 如果是母线槽可以在进线电缆转母线的前端箱处将PEN做重复接地,并引出PE和N线。 那么现在用矿物绝缘电缆应该在什么地方接地呢,是不是在电缆进入建筑的位置做MEB,进行重复接地。还是说在每层电井做重复接地呢?...查看详情

    用户:bmwxbbb 浏览量:869 时间:2019-03-22
  • 供配电技术图片1

    电缆电线是电工作业中必不可少的,几乎大部分的电工师傅每天都需要接触到,低压电缆接头相对而言比较简单,制作也相对容易,很多的电工师傅都是先从低压电缆接头入手学习的,之后才开始学习高压电缆头的制作,高压接头相对而言比较复杂,一般而言很多的新手电工都没有做过,甚至于没有接触过,这都是非常常见的现象,很多电工老师傅都知道,高压电缆头的制作并不是简单做好就可以了,很容易出现接地故障,并且高压电缆头的制作完成...查看详情

    用户:早安电气 浏览量:2101 时间:2018-11-28
  • 今天看到一份图纸,TN-S接地系统采用五芯电缆,又沿道路纵向两侧各通长敷设一根50×5镀锌扁钢作双接地系统。路灯照明有必要作双接地系统吗?...查看详情

    用户:jplytl 浏览量:1349 时间:2018-09-27
  • 因以前做35kV电缆,,现有110kV电缆200米,接地采用一端直接接地,一端采用保护接地, 问需要回流线吗? 急 急 急|||||...查看详情

    用户:胡磊 浏览量:606 时间:2017-12-19
  • 最近有一个电力公司的电缆分支箱项目,对方提出规范是主母排是TMY60*5,PEN是TMY 50*5。我想确认一下这里的PEN是不是不需要绝缘,以及PEN排选型的要求或依据是什么...查看详情

    用户:余瞐然 浏览量:948 时间:2017-12-06