距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线电源转换设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电源转换设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50A ZF---控制功能符号(发电即ZF型) S---分断级别(S为标准型) 级数与N极结构有四种形式:三级--3P 四级——4A、4B、4C、4D 其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通; B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它...查看详情
探讨一下双电源自动转换开关ATS级数(三级或四级)的选择...查看详情
我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?...查看详情
问一下:双电源自动转换开关后面需要另加开关吗?比如加断路器或者隔离开关之类的?我一向不加,不知道行不行。...查看详情
双电源转换开关是否一定要用4P的?...查看详情
互投自复:双电源互为备用,不分主次。控制方式用"A"表示,即当一路电源(1#电源)失电时, 另一路电源(2#电源)自动投入运行,当1#电源来电时,只能作为待用电源,只有当2#电源失电 时,才由1#电源自动切换供电。 自投自复:双电源有主有次,一主一备。控制方式有"B"表示。即当1#电源(主电源)失电时,2# 电源(次电源)自动投入运行;而当1#电源来电时,自动切换由1#电源来电时,自动切换由1#电...查看详情
答案:全选。出自《技术措施电气专业》第10.8.5.1条。...查看详情
安全照明——当正常照明因故熄灭时,为确保处于潜在危险的人或物的安全而设的照明。 请问与备用照明的区别是什么?...查看详情